Zaslal: st březen 06 2013, 17:52 Předmět: hlavní jistič versus venkovní pojistky
Zdravím,mám takoví maličký problémek.Když svářím a přilepí se mě elektroda,(antistick nestačí stáhnout proud),vypadne mě pojistka v takzvané Fejfarce.Svářečku mám zapojenou na motorový jistič 20C.Nevypadne ani ten motorovej,poněm je hlavní 25A a pak je fejfarka 25pojistka.Pojistka rupne.Kde může být chyba?Neměly by být v té venkovní skřínce náhodou 35Apojistky?Dík za radu
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st březen 06 2013, 18:54 Předmět:
Pojistka před elektroměrem by měla být o 1 - 2 stupně silnější, než je hodnota hlavního jističe, takže před hlavním jističem 25A pojistka 35 nebo 50A.
Vy si tu pojistku sám měníte? Správně by na to měla přijet "poruchová služba" dodavatele.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st březen 06 2013, 19:01 Předmět:
Kolik ještě míníš založit vláken kvůli jedné svářečce ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st březen 06 2013, 19:32 Předmět:
Uranin napsal(a):
Měním si je sám,nikde sem do tetka neslyšel,že bych měl volat elektrikáře
Celý přívod včetně elektroměrového rozváděče má být pod plombou.
Při jejím poškození (neoprávněném sejmutí) může hrozit podezření z pokusu o zásah do neměřené části, ovlivnění měření,...
Doporučuji na webu dodavatele energie najít Připojovací podmínky a prostudovat
Ono to bude asi jak kde.Mám na baráku co pamatuju pojistky nezaplombovaný.V dávnejch dobách když jsem ještě hodně svařoval,tak se časem pojistka přepálila -jiná nebyla,tak se dal drátek.Jednou byl dokonce nějakej problém(s PEN) na přívodním kabelu (mám přípojku vzduchem),přileli na to od e-onu závadu opravily,pojistky co v nich byly drátky vyměnily a hotovo -nikdy se nic neplombovalo.Elektroměrovej rozvaděč pochopitelně zaplombovanej je,ale pamatuju že v minulosti několik roků taky nebyl.Nikdo nic neřešil.
Vzhledem k zajištění selektivity jištění, odlišné vypínací charakteristice výkonových pojistek a instalačních jističů, by hlavní domovní pojistky, osazené před hlavním jističem odběrného místa, měly mít vyšší jmenovitou hodnotu, než má hlavní jistič u elektroměru. Obvykle o dva i více stupňů. Jenže, toto nelze paušalizovat. Záleží na stavu a provedení elektrické přípojky a hlavního domovního rozvodu (k elektroměru). Faktem je, že tyto pojistky jsou osazeny před obchodním měřením, jsou obvykle trvale pod napětím a proto by s nimi neměl odběratel manipulovat, i když pojistková skříňka nebývá plombována. Proto bych při příštím výpadku doporučil pozvat pracovníky distributora elektřiny (E-On), aby pojistky vyměnili a osadili správnou (přiměřenou) hodnotu, i s ohledem ke jmenovité hodnotě hlavního jističe.
Dobrý den.
Novodobé přípoj.skříně jsou vybavené zámkem pro jehož otevření je potřeba speciální klička a proto není potřeba blomby.Ani na těch dříve vyráběných jsem blombu neviděl a pro zajištění byl šroubek M6.
Dříve byly fejfarky na jmenovitý proud 25A, dnes mají jmenovitý proud 63A.Takže záleží jakou přípojkovou skříň na baráku máte.Podle toho bych volil další postup.
Pro Achab:
No samozřejmě! Proto jsem v textu svého předchozího příspěvu též napsal větu: "Záleží na stavu a provedení elektrické přípojky a hlavního domovního rozvodu (k elektroměru)".
Technikům snad nemusím zdůrazňovat podrobnosti, dělat tak z nich nemoudré tvory a dokazovat si tím, jaký jsem odborník?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt březen 07 2013, 19:23 Předmět:
Achab napsal(a):
Otkundes napsal(a):
...aby osadili přiměřenou hodnotu, i s ohledem ke jmenovité hodnotě hlavního jističe.
A především s ohledem na průřez jištěného vedení.
Tohle je právě případ, kdy se předpokládá, že při zkratu ty pojistky vypadnou a při přetížení vypadne "jistič na konci", takže se to dá posuzovat jinak a nezkoumá se, jestli ten kousek kabelu má dostatečný průřez ve vztahu k pojistkám.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt březen 07 2013, 19:59 Předmět:
Já jsem v podobném případě u E-ONu dosáhl výměny staré HDS 25A za 63A zcela zdarma. Měli ovšem výhrady k nedostatečnému průřezu hlavního domovního vedení vzhledem ke zvýšené proudové hodnotě pojistek, vedení jsem musel napřed vlastním nákladem vyměnit. Proto jsem ten průřez připoměl - pokud není podobný problém, tak se dá celá záležitost přehrát na dodavatele.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.