Zapojení Více čidel do současného alarmu neznámé výroby

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zabezpečovací technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
krutor_1



Založen: Feb 17, 2013
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: ne únor 17 2013, 19:34    Předmět: Zapojení Více čidel do současného alarmu neznámé výroby Citovat

xxx

Naposledy upravil krutor_1 dne pá březen 01 2013, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
scorpions-cz



Založen: Mar 19, 2011
Příspěvky: 1879
Bydliště: Jižní Čechy Dačicko

PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 8:11    Předmět: Citovat

Těžko říct jak to máš zapojené. Většina alarmů má zápornou logiku,to znamená ,že při alarmu(narušení) je kontakt rozpojen. Stejně tak sabotážní kontakt.Dále některé systémy používají různě vyvážené smyčky,kdy se měří odpor té dané smyčky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 8:23    Předmět: Citovat

Co kdyby si tazatel dal tu práci a obkreslil zapojení, včetně toho jak je to na druhé straně, hlavně popis svorek namísto rozmázlé fotky? Nevypadá to jako něco bastleného doma.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Simil



Založen: Oct 16, 2008
Příspěvky: 185
Bydliště: NR

PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 11:25    Předmět: Citovat

Štandardne sa zóny vyvažujú odpormi.Tu máš orientačné zapojenie 2 pir.Ak ich chceš pripojiť viac,tak ich vsuŇ medzi 1 a 3 pir


2 pir na 1 zone.gif
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  2 pir na 1 zone.gif
 Velikost:  11.47 kB
 Staženo:  175 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
krutor_1



Založen: Feb 17, 2013
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 15:19    Předmět: Citovat

xxx

Naposledy upravil krutor_1 dne pá březen 01 2013, 20:32, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Simil



Založen: Oct 16, 2008
Příspěvky: 185
Bydliště: NR

PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 18:33    Předmět: Citovat

Tak,ako si to nakreslil na tej blokovej schéme to spraviť neôžeš.Sprav to tak,ako som Ti to nakreslil.Ty musíš ísť z prvého čidla do druhého,potom z druhého do tretieho atd. až do posledného.Musíš si uvedomiť,že kontakty tampra,a relatka alarmového sú pospájané do série,a pokiaľ máš zatvorené kryty čidieľ,tak je smyčka uzavretá,za predpokladu,že sa tam nikto nepohybuje.V prípade pohybu zareaguje konkrétne čidlo a rozpojí alarmový kontakt,tým pádom sa naruší celá smyčka.Len takto sa to ťažko radí,pretože neviem či máš tampra zóny,či klasické vyvažované,alebo bez vyvažovania.Najlepšie je si zavolať odborníka.Ten sa v tom bude orientovať,a zapojí Ti to.
Tu máš napríklad zapojenie jedného čidla u jablotronu.
http://e-shop.jablotron.sk/index.php?zobraz=tpodpora&idmenu=2&idddata=6&iddddata=15
Ešte Ti tu dám nákres 3 pir na jednej zóne.
http://e-shop.jablotron.sk/download/navody/ZAPOJENIE_dvojitevyvazenie.pdf



Zapojenie 3ks PIR.gif
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Zapojenie 3ks PIR.gif
 Velikost:  262.55 kB
 Staženo:  175 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
krutor_1



Založen: Feb 17, 2013
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 23:20    Předmět: Citovat

xxx

Naposledy upravil krutor_1 dne pá březen 01 2013, 20:31, celkově upraveno 3 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
krutor_1



Založen: Feb 17, 2013
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 23:33    Předmět: Citovat

xxx

Naposledy upravil krutor_1 dne pá březen 01 2013, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Simil



Založen: Oct 16, 2008
Příspěvky: 185
Bydliště: NR

PříspěvekZaslal: út únor 19 2013, 23:45    Předmět: Citovat

Ak tam odpory nie sú,v tom prípade to máš úplne jednoduché zapojenie.Stač to všetko napojiť ,tamper aj alarm kontakt do série zo stávajucim čidlom.A pochopil si to dobre.To zapojenie bez odporov má ale jednu nevýhodu,a to,že Ti nedokáže detekovať,prerušený kábel,otvorený kryt,jednoducho všetko je detekované ako poplach.To je daň za jednoduchosť.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: st únor 20 2013, 7:47    Předmět: Citovat

Vykašli se na modul a relátka, zapoj to sériově jak porazeno jest, obzvlášť to cizí napájení není OK, ústředna má záložní baterie a to tvoje udělátko při výpadku vyrobí poplach.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
krutor_1



Založen: Feb 17, 2013
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 21:52    Předmět: Citovat

xxx

Naposledy upravil krutor_1 dne pá březen 01 2013, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
krutor_1



Založen: Feb 17, 2013
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 14:40    Předmět: Citovat

xxx

Naposledy upravil krutor_1 dne pá březen 01 2013, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Simil



Založen: Oct 16, 2008
Příspěvky: 185
Bydliště: NR

PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 17:47    Předmět: Citovat

Pre boha,prestaň už špekulovať,a zapoj to tak,ako sme Ti radili,všetky čidlá do serie.Je to najjednoduchšie,a vyvaruješ sa problémov.Po správnosti to tak má byť.Ak máš málo problémov a starostí,tak si to zapoj po svojom,a nežiadaj rady.Je to najjednoduchšie,a vyvaruješ sa problémov.Takto si len vytváraš problémy.Já osobne by som žiadne udelátko na zóny alarmu nepripájal,zvlášť,ak je to napájané externým napetím,ktoré ak sa Ti dostane do svoriek zóny,odpáli Ti minimálne zónový vstup,ak nie aj ďalšie,a môžeš celú ústredňu hodiť akurát tak do koša.Ak chceš na alarm niečo doplňať,tak maximálne na PGM výstup dať relé.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7096
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 7:53    Předmět: Citovat

krutor_1 napsal(a):
xxx
Jedincům, kteří tohle udělají, by bylo záhodno dát IP ban, nebo se vrátí a udělají to znovu.
_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zabezpečovací technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund