Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

APC Back-UPS CS 650 (BK650EI) - rozne zavady
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33955
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 12:13    Předmět: Citovat

czatlantis napsal(a):
jestli se to chová alespoň trochu jak u smartek, tak to zkus nabitý na 100% zapnout s nějakým spotřebičem bez připojenýho PC až to chcípne. Mohlo by si to zapamatovat novou kapacitu

Kalibracia (z programu apctest) nefungovala, tak presne toto som rano urobil. Predtym som cez apctest vypol alarm, aby to stale nepipalo. Teraz sa to nabija a ukazuje 75% a 19,4 minuty (bez zataze), takze to vyzera byt OK.

Habesan: Dik, nasiel som to na eserviceinfo. Je to trochu ine, ale podobne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 16:29    Předmět: Citovat

Schemu moze dat, ale neda...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33955
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 14:11    Předmět: Citovat

Vlastne tu schemu uz ani nepotrebujem.

Zavada c.4 nie je zavada - staci urobit to nechat nabijat do 100% a potom so zatazou vybit do vypnutia. Skalibruje sa to samo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33955
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 22:39    Předmět: Citovat

Dalsia zavada: po vymene vadnej baterie (doslova som ju odtial vysypal) UPS nejde zapnut. C26 bol nafuknuty, vymenil som.

Nabijanie funguje, no procesor nic nerobi. Pokusam sa to zapnut bez napajania - 12V zo spinaca ide, ale to je vsetko. Chyba 5V. Ako zdroj 5V je tam IC3 (LP2950), ten nema na vstupe napajanie. To je privedene cez Q8 (W2F - PMBT2907A), ktory je vadny.

Opravene vymenou Q8.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31923
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 10:26    Předmět: Citovat

Taky jsem těchto "šestsetpadesátek" od APC měl několik na stole - v drtivé většině se problémy s odepíráním funkce vyřešily kompletní výměnou elytů na celé desce - je jich tam asi 9 nebo 10, origo z výroby směska nejrůznějších výrobců doslova "co se zametlo po skladě" - a vesměs na 85°C. Náhradou za běžně nakoupené kusy v prodejně se součástkami v Lanškrouně (striktně požadovány 105°C typy) se funkce "zázračně" obnovila u všech s výjimkou jedné jediné - u té byla další závada ve spečených kontaktech relátka, které nespínalo po zapnutí UPS - na výstup se nedostávalo napětí. Po výměně relé za podobné (z výroby Schrack) UPSka šlape taky...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33955
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 10:03    Předmět: Citovat

Dalsia zavada - jedna UPS vypnuta vybija bateriu. Po odpojeni napajania (vo vypnutom stave) sa totiz nevypne procesor - komunikuje po USB (ak je UPS vporiadku, tak po odpojeni napajania z vypnutej UPS musi po niekolkych desiatkach sekund prestat komunikovat po USB).

[edit]
Tak zase Q8, tentokrat prerazeny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33955
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 20:51    Předmět: Citovat

Dalsia zavada - UPS uplne mrtva, nejde ani nabijanie. Po vymene C26 a Q8 sa da zapnut, no pipa a blikaju naraz LED Overload, Replace battery a On battery. Pravdepodobne tak signalizuje nefunkcne nabijanie. To je sposobene vadnym IC2 (TL3843) - skrat (takmer) medzi VDD a GND, ostatne suciastky premerane a OK.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33955
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 14:32    Předmět: Citovat

Posledna UPS doteraz cakala na 3843 (nemal som ziadne v SMD a samostatne objednavat sa to neoplatilo). Teraz som to vymenil a vsetko funguje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33955
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 15:17    Předmět: Citovat

Dalsi kus nenabijal, tentokrat bez akejkolvek indikacie zavady. Znovu vadny TL3843 rovnakym sposobom.

[edit]
A este jeden spek. Tiez nenabijal, ziadna indikacia zavady. TL3843 vyzeral byt podla merania OK. Nasiel som vyrobnu vadu - polovica U1 trcala von z dosky a nebola prispajkovana! Ani po oprave sa to nerozbehlo. Nakoniec bol predsalen vadny TL3843. Ked som ho vybral, medzi VDD a GND ma zvod asi 113K (novy kus nekonecno)...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33955
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út listopad 13 2012, 15:53    Předmět: Citovat

Teraz pekna zahada - jedna UPS sa mi trikrat vratila (bez opisu zavady...), pricom mne vzdy fungovala bez problemov. Naposledy som pre istotu vymenil bateriu (aj ked povodna bola dobra), aby som vylucil nejaky zahadny problem s nou.

UPS zase, samozrejme, funguje. Tak som rozne odpajal a pripajal siet, az raz po pripojeni parkrat cvaklo rele a ostala bezat na bateriu. Ze by bolo vadne rele?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33955
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st listopad 14 2012, 21:20    Předmět: Citovat

Ziadne rele - zistil som, ze UPS zle mera napatia - AC aj bateriu! Ale ked som ju nechal dlhsie zapnutu, uz merala spravne.

Tak som ju dal na niekolko minut do okna schladit. Po pripojeni mrtva, len blikala LED OVERLOAD, napatie AC ukazovala 300V, napatie baterie nejake uplne nizke. Ked sa zohriala, zase zacala fungovat. Takze asi elyt.

Premeral som teraz elyty ESR meracom a nasiel som vadny C4 (22uF/16V) - nekonecne ESR. Zjavne vyrobna chyba - je mechanicky poskodeny (zdeformovany akoby od kliesti). Po vymene UPS funguje aj za studena.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33955
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2012, 20:41    Předmět: Citovat

Dalsia zavada - UPS prisla s vadnou bateriou, C26 nafuknuty. Vymenil som, ale UPS je mrtva (funguje len nabijanie). Q8 je dobry (pre istotu som aj vymenil).

Skuska na stole s lab. zdrojom: Po stlaceni vypinaca sa Q8 otvori a IC3 vyraba napatie 5V. Krystal procesora kmita a odber z 12V je 0,09A. Nic sa vsak nedeje - ziadny zvuk, LED nesvietia.

Normalne zlozene s bateriou a pripojene na siet: pocut slabe cvrlikanie nabijania - ale nie je to normalny zvuk, nepravidelne je prerusovany. Pocut tiez nahodne tiche pukanie. Obcas cvakne rele.

Zjavne je teda nieco s riadenim - procesor nerobi to, co by robit mal. Pochybujem, ze by odisiel sam od seba, otazne je teda, ze co mu vadi...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33955
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 20:12    Předmět: Citovat

Tak som to preskumal blizsie a je vadny procesor Sad

Medzi GND a +5V som nameral diodovym testom len 259, na dobrej UPS >400. Odpojil som +5V z CPU (pin 1), teraz je na plosaku hodnota OK, na pine 1 zla - takze konecna.

Oznacenie CPU:
PD273-001B Rev V4
BK650EI
(c) 2006 APCC

Pod nalepkou: ST72F63BK4M1. Ten by sa mozno aj dal zohnat, len nezozeniem firmware...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33955
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 22:47    Předmět: Citovat

Dalsia zavada - OVERLOAD pri prepnuti na bateriu a smrad. Filipinski sudruzi niekde urobili chybu...a tranzistory sa od radosti rozleteli.


IMG_1356_.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  IMG_1356_.JPG
 Velikost:  110.92 kB
 Staženo:  199 krát


IMG_1357_.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  IMG_1357_.JPG
 Velikost:  135.9 kB
 Staženo:  198 krát


IMG_1358_.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  IMG_1358_.JPG
 Velikost:  190.46 kB
 Staženo:  168 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 4003
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá listopad 08 2013, 11:25    Předmět: Citovat

Našel jsem tuhle diskuzi, nenabíjí mi UPSka BK650MI. Ostatní fukce se jeví OK. Ale nesouhlasí mi žádné zde uvedené poznatky ani fotky. Má desku 640-0214D. Jeden z poznatků, vadný io TL3843, ten ale nemohu najít, že by měl jiné označení? Schema jsem nikde nenašel, jen cosi neúplného na http://masterjoy.narod.ru/UPS/E214/E214_3.pdf
Poradí někdo, kde hledat? Díky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
Strana 2 z 7

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund