Zdravím,
mám problém že čas od času ze mi rozhodí texty na displeji (občas to zobrazuje všude znak podobny zavinaci/hodinám bo tak), jinak program funguje v pohodě.

Jediná možnost jak to opravit je nahrát znova program a dělat to každej tejden je opruz.

Je to umístěné na bodových svářečkách může to dělat bordel? Rolling Eyes

https://docs.google.com/open?id=0B7_DyNuW7TOyeThDSHoySkhZd1U


díky za napady Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19563
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 14:59    Předmět: Citovat

Samozřejmě, že může, hlavně v místě, kde není dostatečně "tvrdá" síť.
Pro bodové, bradavicové a vůbec odporové svářečky se přece dodávají jednotky k tomuto účelu určené, které jsou odolné jak vůči mžikovému poklesu napájecího napětí v síti během svářecího impulsu, tak je nerozhodí napěťová špička nakmitaná na primáru svářecího trafa v okamžiku přerušení sekundárního okruhu například v důsledku "uhnutí" svářeného materiálu a nedostatečné čistoty a přítlaku elektrod.
Nejsou tak univerzální jako LOGO, ale jsou vůči zmíněným vlivům podstatně odolnější, však si výrobci svářeček s některými z nich museli dost vyhrát, než to vychytali.
Ale, máš-li svářečku napájenou sdruženým napětím, zbývá ti jedna fáze, z níž bys mohl LOGO napájet, to bych navrhl jako první pomoc. A LC filtr síťového napětí navrch.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
epl



Založen: Jun 13, 2012
Příspěvky: 1

PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 11:36    Předmět: Citovat

V podstate ma Hill pravdu,ale ak nepomože uvedene odrušenie na vstupe napajenia LOGO,(aj odrusenie vstupov a zabezpečenie proti prepetovym špičkam)Je potrebne skusit vymenit jednotku LOGA za inu (ak to nedrží program a text na 1 kuse) pretože založny zdroj na kratkodobe udrzanie pamate v Logu može byť vadny.Dalsí bod moze byť vyfukanie vzduchom LOGO po otvoreni,nakolko sa dovnutra dostal vodivy prach.Mam skusenosti s použivanim tohoto jednoducheho automatu a podobny problem za cca 8 rokov sa vyskytol iba raz u typu 230RC(S 24RC sa na poruchu ani nepamatam).Musel sa vymenit ,po rozobraní bola zistena vada v časti napajacieho zdroja(kondenzator),.Často maju poruchu doplnkove samostatne moduly vstupov(asi vdaka nespravnemu ošetreniu vstupnych impulsov).Dost podrobne su popisane aplikacie LOGA s opatreniami pre spravu funkciu v manuali Siemens.Netreba zabudnuť aj na to že sa jedna o najlacnejši typ PLC na jednoduche pripady malej automatizacie a cena=schopnosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Weex



Založen: Apr 25, 2010
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 10:42    Předmět: Citovat

neni to zalezitost jednoho kusu ale 5ti Rolling Eyes

vymena loga za neco jineho nepripada v uvahu.
zatim jsem dal logu jen vlastni zdroj 24V, a asi to trochu pomohlo ale i ted to obcas udela, budu zkouset dal Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 17:44    Předmět: Citovat

Chci upozornit na to že proudy bodovek mohou dosahovat kA.Pak je okruh od trafa po svářecí hroty /tedy cívka o 1 závitu/ zdrojem elmag.rušení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund