Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út srpen 21 2012, 23:31 Předmět: opravy ventilatoru
Nemate prosim nekdo tip na previjeni elektromotoru co jsou integrovany do stredu vrtuli pomalobeznych ventilatoru? Pouzivaji se v Saharach a ve venkovnich vyparnikach chlazeni a tepelnych cerpadel. Bezny previjeci motoru si s tim nevedi rady, pry jsou ty motory nejak zalisovany. Jeden mi odesel a nahradni je dost penez (desitka) a dodaci termin 2 mesice....
Diky Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 22 2012, 8:10 Předmět:
Jestli je to EBM Papst oběžka tak to je opravdu problém. Stator (přímo plechy) je po navinutí nalisován na Al "rouru" která je jeden odlitek se zadní přírubou, takže se pod stator nedá dostat, navíc plechy se při lisování mírně prohnou k jedné straně a přesvědčit je k opačnému pohybu nelze, zakusuje se to. U menších ventilátorů této konstrukce často upadnou přívody těsně u vinutí, vinutí je v pořádku, ale opravit to kvůli nepřístupnosti nejde ani tak.
Michal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 24 2012, 23:43 Předmět:
Je to 14 let starej dvouotackovej vetrak na venkovni jednotce tepelnyho cerpadla vzduch voda od PZP. Odkroutil bez problemu pres 23 000 provoznich hodin. Odesel ze dne na den bez jakychkoliv hlaseni o pretizeni, proste jedna faze je prerusena. Vypada to, ze odpadnul vibracema ci mozna i uhnil privod k civkam. Jinak nevim, co je maly a co velky, tenhle ma prumer vrtule kolem 70 cm, otacky 360/min a je slyset jen kdyz namrznou lopatky pri mlze nebo desti. -
Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.