Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 14 2012, 18:19 Předmět:
stasek napsal(a):
Zřejmě jsou připojeny na světelný okruh.
A nebo jsou vedeny přes relé, které je ovládáno napětím pro venkovní osvětlení. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
O povinnosti instalovat proudový chránič pro zásuvky venku bylo napsáno vše a jasně. Jen k tomu "vypínání", či připojení ke světelnému okruhu je třeba doplnit. Světelné okruhy jsou chráněny jističem 10 A, protože běžné vypínače jsou určeny pro jmenovitý proud 10 A. Zásuvkové okruhy bývají většinou jištěny 16 A, protože i zásuvky jsou určeny na max. proud 16 A. Tudíž je třeba mít na paměti, že pokud budu vypínat venkovní zásuvky "běžným" (raději dvoupólovým vypínačem), musím tento okruh jistit pouze 10 A jističem. Pro připojení venkovních zásuvek k okruhu, který je jištěn 16 A jističem musím použít i vypínač s jmenovitým proudem 16 A.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po duben 16 2012, 13:46 Předmět:
Vznesu podobný dotaz - (elektroinženýr, leč slaboproudař)
Nová instalace v koupelně versus stará pračka. Chránič 30mA vyletí. Prozatím jsem to vyřešil zapojením pračky mimo chránič, protože je umístěna na chodbě před koupelnou. Je to na chalupě, která je využívaná jen pár měsíců v roce. Pračka je tedy "posunuta" z bytu.
Hlodá ve mě tedy otázka - může to být porušenou izolací pračky nebo to tak bude už z výroby? (stáří cca 10let) Že bych to při příští návštěvě vrátil do původního stavu a doporučil výměnu pračky.
Pračka vyhazuje hned po zapnutí, tedy při sepnutí programátoru a otevření ventilu.
Neměl jsem čas. Příště bych zkusil změřit, kolik tam vlastně přesně teče.
Vím, že některé pračky tento problém měly od výroby, proto se ptám. (It's not a bug, it's a feature!)
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po duben 16 2012, 14:05 Předmět:
Vezmi ohmmetr a ampérmetr a změř to. Může to být jen zbytečně velký odrušovací kondík proti PE. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 16 2012, 15:20 Předmět:
Možná svod topného tělesa na kostru. Nebo svod v elektroventilu napouštění, ale to je málo pravděpodobný. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po duben 16 2012, 15:24 Předmět:
Když jsme u těch svodů topných těles, může to být "cestička" na kostru přímo u fastonu. Když mě u bojleru teklo těleso a vyráželo to fíčko, přehodil jsem fázi a nulu a byl klid, než jsem koupil nové. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po duben 16 2012, 18:30 Předmět:
Máti má na chatě venku postavenou starou WéeMku, nechtěla vypouštět a chránič chodil ven - když jsem ji otočil vzhůru kolečky, tak ta izolace na kabeláži už příliš optimisticky nevypadala. To stání v zimě venku dělá své - guma místy vydrolená. Motorek čerpadla jsem rozhýbal a na kabely šla raichema, tak zatím funguje.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.