Zaslal: ne červenec 29 2012, 6:23 Předmět: Zapojení třífázového motoru 220/380V - jak na to
Potřebuji zapojit motor. Výkon 1,1 kW. Je možné ho zapojit do trojúhelníka? Nyní je zapojen do hvězdy, ale v takovém zapojení by měl mít nižší výkon. Díky za rady.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červenec 29 2012, 6:52 Předmět:
Teoreticky to jde - jen se musí změnit kapacita připojeného kondenzátoru - dle C = (3180 / sqrt(3U)) * I . Prakticky je lepší to trochu nastudovat - zde najdeš literaturu - strany 21 až 24 .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 29 2012, 7:14 Předmět:
Pokud je na štítku 220/380 tak do trojůhelníka zapojit nelze. Shořel by ti. Kdyby bylo na štítku 380/660, tak ano. To se pak používalo pro měkký rozběh. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červenec 29 2012, 12:08 Předmět:
Co na tom nechápeš?
Že tentýž motor při zapojení vinutí do hvězdy má menší výkon než při zapojení do troúhelníka je snad jasný.
Příklad: Zmíněný motor 380/660V. Bude při připojení na síť 3x380V v zapojení do hvězdy na cívce napětí 220V, při zapojení do trojúhelníka bude na cívce 380V.
Protože výkon je úměrný 2.mocnině napětí, bude výkon v zapojení do hvězdy 3x menší než do trojúhelníku. Proto to využití např. pro rozběh. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
To chápu. nechápu myšlenku s tím jiným výkonem. U motoru 1,1kW je rozběh Y/D nesmysl. a pokud ho připojím podle štítku na do Y na 3x400V nebo do D na 3x230V je jeho výkon stejný - tedy štítkový. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červenec 29 2012, 20:26 Předmět:
rezis napsal(a):
To chápu. nechápu myšlenku s tím jiným výkonem. U motoru 1,1kW je rozběh Y/D nesmysl. a pokud ho připojím podle štítku na do Y na 3x400V nebo do D na 3x230V je jeho výkon stejný - tedy štítkový.
To samozřejmě ano. Odběr proudu v zapojení D 3x230V bude odmocnina ze 3 krát větší než v zapojení Y 3x400V, tedy výkon bude stejný. Teď už si rozumíme.
Jen je jaksi problém s tou soustavou 3x230V (myslím běžně v domácnosti). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Jen je jaksi problém s tou soustavou 3x230V (myslím běžně v domácnosti).
domů mu vedou tři fáze které měřil proti nuláku a né mezi sebou. to je běžné. není elektrikář a nerozumí tomu _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.