Založen: May 20, 2008 Příspěvky: 21 Bydliště: Trnava
Zaslal: po květen 14 2012, 16:40 Předmět: Ponorka JAS-03-16-8, ako ochránit?
Čo všetko treba zapojiť pred 3f -ponorku o parametroch - 400V, 1,1kw, menovitý prúd 3,4A, ponorka má označenie 1 JAS-03-16-8 ?
Spotrebu ponorky budem merať 3f elektromerom Križik. Istič akej hodnoty použiť? Akú nadprúdovú ochranu /teda ochranu výpadku jednej fáze/ použiť? V akom poradí to mám zapojiť ?
Vopred Vám ďakujem za pomoc.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 14 2012, 17:19 Předmět:
Vždyť jmenovitý proud motorového spouštěče máš napsaný , v případě použití stykačového ovládání můžeš použít starou motorovou ochranu . Jistič 3x6A/C nebo by mohl stačit i 3x10A/B . Jistit přívod (vývod) musíš podle použitého průřezu vedení .
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po květen 14 2012, 17:29 Předmět:
Najprv daj istič, ako ti napísal Bobobo, zaň zaraď motorový spúšťač, najlepšie tento: http://www.cerpadla-zavlahy.sk/motorovy-spustac--25-4a . Ak to budeš ovládať stykačom, ten môžeš zaradiť medzi istič a spúšťač. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po květen 14 2012, 20:44 Předmět:
Jistič, elektroměr, nadproudová ochrana, tlakový spínač (třífázový), motor. Jak je zajištěno, aby neběžel nasucho? Snímač hladiny - sondy? Nebo relé hlídající cos fí?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 15 2012, 5:18 Předmět:
Ve své podstatě je jedno , v jakém pořadí tyto prvky zapojíš , z hlediska případných prací na soustavě je dobře dát první jistič , aby jsi mohl pro případné opravy-úpravy větev odpojit .
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.