Založen: Oct 09, 2003 Příspěvky: 190 Bydliště: KARVINA
Zaslal: so listopad 25 2006, 23:44 Předmět: čidlo proudu
Ahojte
něco podobneho jste tady řešili ,ale napěti 30V
a vyhodnocovali úbytek 17V
Nemá někdo plánek nějakéko proudového snímač
Potřebuji měřit,vyhodnotit překročeni určitého st proudu
jedna se o motor 230V 600W
Myslel jsem použit take bočnik a nějake operaky
Přiklad. Teče proud 2A,OK.překročeni o 50% na
3A po dobu 3s ,vyhodnotit tento stav jako poruchu
/čas 3 s pro proudovou špičku při zapnuti
jedna se o motor ,a při rozběhu je proud větši/
na to jsou nastavitelne nadproudove chranice. Uvnitr je bimetal kolem nej drat. na rozjezd je drat studeny takze muze tect vetsi proud. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: ne listopad 26 2006, 7:34 Předmět:
Na ochranu motorov sa používajú napr. tepelné relé (R100) ale najčastejšie pomalé poistky (na puzdre majú slimáka) , motorové ističe -všetky tieto zariadenia "počítajú" s rozbehovým prúdom !
Ale ak chceš elektronickú poistku tak jednoducho zaraď do série s motorom odpor(vhodnej hodnoty,a dostatočného výkonu). Prúd potom vypočítaš z ohmovho zákona a úbytku napäťia na odpore ! Vyhodnoťiť to môžeš aj pomocou OZ. Ale musel by si tam doplniť nejaký časovací obvod aby ti to nevupínalo pri rozbehu motora
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 26 2006, 10:34 Předmět:
To jde i jinak, beze ztrát na odporu.
Jeden z přívodních vodičů k motoru protáhni tak 3 závity malým toroidem (úplně stačí průřez 1cm2). To bude primár.
Jako sekundár namotej 30-50 závitů něčím slabším, zatěž to odporem kolem 100 ohmů, dej tam dolní propust kolem těch 50Hz, aby ti to nevyhodnocovalo rušení na vyšších frekvencích (komutační špičky a podobně).
A na výstupu máš střídavé napětí přímo úměrné odebíranému proudu, aniž bys přitom zasáhl silový obvod nebo se ho jen dotknul.
A můžeš hodnotit.
Jestli ho pak usměrníš a pomalu s ním budeš nabíjet kondík, který se při překročení napětí vybije (přes tranzistor UJT nebo i přes pouhý diak) do řídicí elektrody tyristoru nebo přímo do vypínací cívky...
Naposledy upravil Hill dne ne listopad 26 2006, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 26 2006, 12:03 Předmět:
Proto taky "tak 3 závity". Smozřejmě, když to napětí se zvýšením proudu přestane na výstupu růst, jeden závit se ubere. Ono 6Az za normálního stavu zvládne skoro každé jádro. V nejhorším se použije půlené a mezi oběma půlkami necháš po přiměřené vzduchové mezeře v řádu desetin mm.
Taky by šlo pár závitů bez jádra + hallova sonda, ale ta hallovka se trochu blbě schání. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 27 2006, 1:12 Předmět:
Co treba na misto toho toroidu pouzit nejaky hotovy snimac treba co dela LEM - pouziva to kombinaci primeho a kompenzacniho zpusobu mereni. Namatkou me napada treba LTS 25 NP, do 25A, obe polarity, napajeni 5V pri nulovem proudu 2.5V na vystupu, docela rychly - ikdyz ne tak, jak se snazi nalhat v katalogovem listu -, galvanicke oddeleni atd... Dodelat vyhodnocovaci elektroniku uz by nemel byt problem. U nas to dodava nejaka firma z Ostravy.
Pokud je nutne senzor zkonstruoovat, doporucuji ten jiz zmineny toroid a kompenzacni zpusob mereni - zabrani se potencialnim problemum s presycenim jadra.
hotovy snimač,ja myslel,že jsem v elektrobastlirně
zkusim verzi s toroidem
abych ještě vysvětlil,k čemu to chci
brána ma koncak zavřeno otevřeno,ale když
narazi na překažku a nezastavi ji fotonka,
tak jsem chtěl vyhodnocovat proud
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 27 2006, 18:05 Předmět:
Kompenzační princip má v tomto případě jeden dost závažný nedostatek: se zatížením motoru nejen, že vzroste proud, ale změní se také fázový posuv mezi proudem a napětím. Takže bys musel snímaný i kompenzační signál udržet navzájem v protifázi, aby šlo kompenzovat amplitudou.
To už je lepší ta vzduchová mezera nebo zmenšení počtu závitů proudové cívky.
Problém ochrany čehokoliv při pohybu vrat se taky dá řešit jen prokluzem řemenu v převodu... (jó tohle kdyby tak měla ta myčka, co mi zvedla auto ke stropu...)
Takový snímač proudu jsem u něčeho viděl v primáru trafa. Bylo to menší trafo, asi na EI16, které mělo několik závitů jako snímacích. Sekundárních závitů dle potřeby.
Založen: Dec 12, 2004 Příspěvky: 99 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 27 2006, 20:10 Předmět:
Nejlepší řešení je spojka /machanická,elektrická/ snímat otáčky a při poklesu otáček vypnout. Jako méně pracné je použít tepelné relé podle proudu motoru a časový spínač. Nastavený na max. čas přejezdu brány.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.