Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 19:50    Předmět: Citovat

Může tam docházet k tomu, že při poklesu napětí na EC vlivem skokového zatížení se nemůže začít zmenšovat skluz motoru a tak narůstá proud motorem.
Další věcí může být reakce synchra na proudové špičky softstartu, obzvlášť když je motor trvale zatížen.
S tyristorovou regulací jsem zápasil při konstrukci měniče 12/230/2kW.
řešení
- Buď ten měnič (U2f, vektor asi ne) někde půjčit, zkusit.
- přes nějaké odpory (stykač/časák)
- hvězda / trojuhelník (pokud by šlo)
- odlehčovat kompresor (ventil)
- něčím naporcovat napájení PWMkem

Čerpadlo ve studni při rozběhu přes softstart bere taky 2,5x násobek proudu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zdeno_Kastelan



Založen: May 13, 2010
Příspěvky: 19

PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 20:26    Předmět: Citovat

Může tam docházet k tomu, že při poklesu napětí na EC vlivem skokového zatížení se nemůže začít zmenšovat skluz motoru a tak narůstá proud motorem - to je dost dobře možné, to by vysvětlovalo proč padá ATyS 3s na synchro unit.....

Další věcí může být reakce synchra na proudové špičky softstartu, obzvlášť když je motor trvale zatížen - to je na zvážení, klima m.j. má i režim topení - taktéž cca 6kW odběr. Je sice pravda, že v tomto režimu je nárůst proudu velmi pozvolný (na jmenovitých cca 12A během 2 minut - měřil jsem to), a i zde občas dojde při sepnutí termostatu k výpadku..

S největší pravděpodobností to pošleme zpátky do Polska do fabriky a omlátit výrobci o hlavu..
Nicméně, než tato situace nastana, šlo by teda změřit pokles napětí???? Nějaké schémátku, pro starého praktika jistě rutina...
Díky!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 0:23    Předmět: Citovat

šlo,
- přepnout měřák na hlídání minima
- paměťový oscák
- vyrobit hlídač minima (vzorkovací zes + nějaká C a měřák)
- vyrobit nějaké vzorkovadlo s MCU a posílat do PC a tam vidět.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zdeno_Kastelan



Založen: May 13, 2010
Příspěvky: 19

PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 14:30    Předmět: Citovat

Tak situace se vyvinula - napětí se povedlo změřit. Úbytek nebyl tak strašný, cca 15 - 20V na fázi - t.j. nejméně bylo 375V při zapnutí druhé klimy ( přičemž první běžela). Ovšem účinník cos f=0,52!!! A to samé jalovina - cca 12kVAr (41%). Je tedy možné, že by odebíraný jalový výkon měl tak nepříznívý vliv na spínací prvky???
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 14:52    Předmět: Citovat

Ja tak nejak tuším, že tu by mohol byť ten zdroj problémov.
_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zdeno_Kastelan



Založen: May 13, 2010
Příspěvky: 19

PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 15:09    Předmět: Citovat

No máme-li jednu ec o výkonu 28 kW a připojíme dvě klimy (někdy je nutné i tři) které v režimu chlazení berou cca 10 kW, kdy jalový výkon je 12 kVAr, no a musíme ještě napájet další tři UPS (myslím že to jsou pulsar 3000), tak celkový jalový výkon může být jmenovitý. Což může způsobovat padání jističů (při zapínání/vypínaní klim v závislosti na požadované teplotě na termostatech.) Nebo je to ůplně v poho a ta jalovina je jenom nudný ůdaj na displeji řídící jednotky ? Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 10:00    Předmět: Citovat

I jalový proud protéká jističem ))
možná potřebuješ kompenzační kondenzátor
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zdeno_Kastelan



Založen: May 13, 2010
Příspěvky: 19

PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 15:13    Předmět: Citovat

citace:
I jalový proud protéká jističem ))
možná potřebuješ kompenzační kondenzátor

Přesně, jenže to je prozatím nad naše možnosti.
A navíc problém způsobují na 90% UPS-ky, protože centrála i s běžícími klimatizacemi (v režimu chlazení, tj. kompresor na plno) funguje naprosto bez závad, jak jsme se dnes přesvědčily. Ani 3 rozbíhající se kompresory (postupně cca po 15 sec) nezpůsobily výpadek (a to běžela pouze jedna ec).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.