PříspěvekZaslal: so květen 07 2005, 16:06    Předmět: Nadproudová ochrana Citovat

Pred casem jsem tu resil zapojeni rychle nadproudove ochrany. Ted jsem dal neco teoreticky dohromady a nahral sem: http://www.ebastlirna.cz/ftp/index.php?&direction=0&order=&directory=Sch%E9mata/Ostatn%ED
jako ochrana.gif. Prosim o posouzeni funkce, pripadne poznamky. Pokud by neco nebylo jasne, tak se ozvete. Jde mi o to aby ten obvod v pripade nadproudu rychle odpojil zatez.
Diky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne květen 08 2005, 9:19    Předmět: tlumivka?? Citovat

chodit to bude, ale:
- je vyzkoušené, jestli výkonový tranzistor přežije napěťový impuls, který při rozepnutí velkého proudu na té indukčnosti vznikne? Ta naakumulovaná magnetická energie přece musí někam odejít
- jestli jištěný spotřebič bude mít blokované napájení velkými kapacitami, třeba nf zesilovač (ten musí, jinak mu ta tlumivka bude hodně vadit),:
-- bude nutné nastavit pojistku tak, aby nerozepínala nabíjecím proudem těchto kapacit a
-- dojde-li ke zkratu ve spotřebiči, postarají se jeho blokovací kapacity o dokončení díla zkázy dřív, než se o tom seberychlejší pojistka dozví - pak je lepší věnovat se minimalizaci tohoto nebezpečí už ve spotřebiči.

Proto bych doporučil paralelně k tlumivce připojit diak, který při napětí impulsu přes 30V sepne a zlikviduje ho. Pak by pro zapojení, kde energie uložená ve filtračních kapacitách nestačí ke zničení spotřebiče, tato pojistka naprosto vyhovovala.

Obecně: každá pojistka bude reagovat dříve či později na jev, který už nastal a probíhá. A je vhodné zvážit, zda prostředky a čas do jištění vložené, odpovídají očekávanému výsledku.
Ideální by bylo, kdyby pojistka vypínala dřív, než k přetížení dojde. Ale na to je potřeba křišťálová koule a ani ta prý není časově přesná - nelze určit, jestli se děj stane za minutu nebo deset let...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8978
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: ne květen 08 2005, 11:19    Předmět: Citovat

Diky za rozbor. Tranzistor zvladne 500V (pro jistotu ho muzu premostit 400V transilem), tu tlumivku jsem tam zamyslel na zpomaleni zkratoveho proudu, aby melo zarizeni trochu vic casu na vypnuti. Pouziti jsem primarne navrhoval pro zarizeni bez velkych blokovacich kapacit. Pro nektery typy zateze by bylo asi vhodny podstatne snizit indukcnost tlumivky, nebo ji uplne vynechat. Nicmene ten diak je dobrej napad. Funkci pojistky jsem zamyslel vicemene pro pouziti ve vyvoji. Po odladeni uz by tam nebyla. Precejenom vsechny okolnosti teoreticky nevychytam a prakticke zkousky jsou obcas nutne. Jinak ta kristalova koule by se mi fakt hodila Very Happy .

Jeste jednou diky za pomoc, takto nejak jsem si to predstavoval. Precejenom vic hlav vic vi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund