Zaslal: so leden 28 2012, 11:11 Předmět: Zatěžovatel transformátoru a jeho možný výkon?
Dobrý den, jak se da vypočítat jak velký transformátor potřebuji pokud jeho pracovni cyklus bude 1s práce a 3s v klidu. Což je zatěžovatel 25% a je třeba dodat pro topný
pásek 5kW při napětí sekundáru 36V. Jak na to? U svářeček se může při 25% zatížit dvojnásobně než je jeho jmen. výkon při zatěžovateli 100% znamená to, že ze 100A mohu při 25% odebrat 200A, ale jak se dostat matematicky k výsledku to fakt nevím. Neví někdo z vás?
Takhle jednoduché to asi nebude. To samé trafo při 60% 150A.
Bude se to počítat jinak a možná, že se nedá dopočítat výsledku bez dat o oteplení vinutí tedy i typu a průřezu použitého vodiče na sek. straně, takže moje zadání je asi nedostačující pro tento výpočet.
Jediný kdo by byl schopný to na základě mého zadání vypočítat by asi byl nějaký trafomot.
Jednoduché to je, ale platí to pouze pro tento typ, přesněji pouze pro toto trafo. Nebude trafo jako trafo a budou se muset zohlednit i jiné parametry.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 29 2012, 13:00 Předmět:
Myslím, že je to obecné. Platí to pro kus drátu(vodiče), pro odpor, i pro trafo.
Je to analogie výpočtu efektivní hodnotu obdélníkového pulzu se střídou 1:n když znáš maximální hodnotu.
Zohlednit parametry budeš muset v třeba tom smyslu, že úbytek napětí na vinutí bude větší, než kdybys trafo navrhoval pro zatěžovatel 1. Takže musíš přimotat něco navíc na sekundár a trafo bude měkčí.
Dokonce je to tak, že když navrhneš trafo s přirozeným chlazením na zatěžovatel 1 a výkon P , můžeš ho provozovat na výkon 2P pokud ho uchladíš(nuceně) nebo mu povolíš vyšší oteplení. Bude ale mít menší napětí vlivem úbytků na vinutí.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.