Připojení měděného kabelu na hliníkový rozvod TN-S
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kemoskem



Založen: Nov 16, 2009
Příspěvky: 134

PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 14:12    Předmět: Citovat

milan222 napsal(a):
to neni nulak ale PEN....



A rozdíl mezi nulákem a PEN ? Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 18:57    Předmět: Citovat

Vodič "N" vodí proud při jednofázovém připojení.
Vodič "PEN" je ochranný a vede proud při poruše.
Spojují se v místě přívodu.
"PEN" SE NESMÍ NIKDY JISTIT!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 19:58    Předmět: Citovat

FERYACT napsal(a):
...
Vodič "PEN" je ochranný a vede proud při poruše....

To snad ne.
http://www.somr.extel.sk/elektro/OznacovanieRozvodnychSieti.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5213
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 8:55    Předmět: Citovat

On chcel asi napisat PE
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
durkovic



Založen: Dec 18, 2004
Příspěvky: 1890
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 15:20    Předmět: Citovat

zdravím ,

su to zaujímavé veci ktoré sa tu popisuju no niekedy človeku až rozum zastavuje ked vidí číta počuje taketo prípady zapojení, a myslim že je to ešte o to horšie ak po nejakom čase (rokoch) zistí majiteľ svojej nehnuteľnosti že má v podstate veľmi podobne odfušovanú elektroinštalaciu, pretože aj ked sa to robilo v hliníku a typ TN-C aj takato elektroinštalacia sa dala urobiť poriadne. holt na to som na nemal šťastie , tiež mám v chalupe fušersku elektroinštalaciu ktorú sa teraz postupne snažím dať aspon ako tak dokopy aby to ešte nejaku dobu vydržalo a potm príde komplet rekonštrukcia ele. predchadzajuci majuteľ robil elektrický rozvod spolu s renoavaciou chalupy v roku 1987 no pri predaji mne sa ešte chvalil ako je tam ta elektrika výborne naťahaná a že ju robil on (absolvent SPŠE), postupom času som zistil že v každej miestnosti je fáza v inej dutinke , že pri zapnutí rýchlovarnej konvice v kuchyni jemne prebíja faza na teplovodne potrubie v kupeni atd, plus dalšie perličky ktore prikladam na foto s podtitulkom "AKO SA TO NEMÁ ROBIŤ" v sučasnej dobe je to už všetko prerobené na venčeky, WAGO a všetko prekontrolované.





Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 16:37    Předmět: Citovat

Tak tohle uz spada do kategorie "na*rat do rukou a rok nepustit k vode". A pokud tohle zverstvo udelal absolvent SPSE, styska se mi po popravci cete... Chlape, dekuj bohum rano, odpoledne i vecer, zes nevyhorel...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 17:19    Předmět: Citovat

To bola teda riadna prasačina typu "čo sa kde ukradlo, to sa tam dáko pribastlilo"... Shocked
_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
durkovic



Založen: Dec 18, 2004
Příspěvky: 1890
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 17:40    Předmět: Citovat

no asi to predošlý majiteľ robil naozaj tak ako napísal helios, ako je vidieť je sklbená do kopy inštalacia snad ešte z pred vojny sudim podľa latkových káblov (chalupa ako stavba skolaudovaná do užívania roku 1912) v ktorých sa už aj tak miestami rozpadá ta gumová izolacia proste sa drolí v rukach, potom je tam plno "hlíny" nejaká tá meď a tam kde nevystačilo tak aj odizolované vodiče z flexo šnúry (predlžovačka) a použité, samozrejme zabetonované v stene. svetelný rozvod ako vidieť na drevenom strope a ta prasačina okolo je to uzol kde sa to delí do obývačky , kuchyňa a do spálne. no ale ked to vydržalo od roku 87 do roku 2011 a tie kable v latke aj dlhšie tak asi to nebolo až tak zle Confused Shocked .

hlavne nastava otázka že ak má človek uzatvorené poistenie domácnosti, nedajbože chalupa vyhorí a posudok poukaže na chybu elektroinštalacie tak človek asi nedostane spät nič kedže na takuto inštalaciu by asi žiaden revizak nedal reviznu správu, už len z dôvodu použitia tých ultra starých káblov.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
durkovic



Založen: Dec 18, 2004
Příspěvky: 1890
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 18:38    Předmět: Citovat

zdravím, aby som nezakladal nové vlákno tak píšem sem

na záhrade mám nový (ročný) plnový kotol Protherm gepard 23MTV
teplovodné potrubia od kotla k radiatorom v celom objekte sú kovové, nikde zatial nieje použitý plast PPR, a teraz ta otázka, musí byť toto potrubie tzv. "pospojené" ? teda musí byť k nemu pripojený vodič PEN z elektroništalcie domu (TN-C)? samotný kotol je pripojený pohyblivým prívodom do samostatne istenej zásuvky (stale rozvod TN-C), predošlý kotol protherm 24KTV (r.v. 98 ) mal urobený vývod ŽZ vodiču priamo z kotla (od výroby) pre pripojenie na teplovodné potrubie, tento nový kotol to nemá takže preto ta otázka, je to potrebné? alebo je "pospojenie" zachované cez vnútorné diely kotla ktoré by mali byť prichytené o plechové krytovanie kotla a samotne krytovanie je ukostrené na PE vodič pohyblivého prívodu kotlu?

technik ktorý montoval kotol sa k tomu jaksi nevyjadril, a medzi rečou k tomu pred rokom nedošlo, ale teraz ma to tak napadlo. a ak by potrubie potrebovalo priamé spojenie ŽZ vodičom priamo do "venčeku" v najbližšej rozvodnici, no bol by to trochu problém.... (najbližší venček je dosť ďaleko)

ďakujem za prípadné rady


Naposledy upravil durkovic dne út leden 17 2012, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5213
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 18:46    Předmět: Citovat

vyskusaj premerat odpor potrubia proti koliku v zasuvke. inak mimochodom-aj cerpadlo mas uzemnene,tym padom mas tento potencial aj na potrubi. Ano,ked sa kotol odpoji,je mozne ze PEN je fuc... a z tej zasuvky by to neslo natiahnut? viem,nieje to asi koser s normami ale asi lepsie ako dratom do oka...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
durkovic



Založen: Dec 18, 2004
Příspěvky: 1890
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 19:03    Předmět: Citovat

z tej zásuvky by to aj šlo, je to asi tak 1,5 metru od kotla no potreboval by som na to už eleinštal lištu, no ved ako by to vyzeralo ... biely pohyblivý prívod kotlu + nejaký jeden ŽZ pre pospojenie potrubia.... jedine že namontujem lištu ktorá povedie elegantne do časti pod kotlom kde si pôjde pohyblivý prívod svojim smerom do kotlu a ŽZ pôjde niekde na najbližšie miesto kde nahodím ten prstenec slúžiaci pre pripojenie vodiča PEN.

jo a jak tak premýšľam ono nieje ani pospojené vodovodné potrubie, teda pitnej vody, niekedy to bolo ked bol ešte bojler, keď sa bojler zrušil, zrušilo sa aj pospojenie, asi by to chcelo takisto "pospojiť" s PEN. škoda že ma to pospojenie nenapadlo ešte pred nahadzovaním stierky a maľovkou (oranžová) ....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund