PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 20:08    Předmět: Citovat

Tak ono to platí jenom tam, kde se na to prostě kašlalo a nedělala se soukromá revize aspoň každých pět let. Opravdu stačí přihnout a podotahovat a v paneláku v kuchyni raději nahradit správně dimenzovanou mědí. Taková rychlovarná konvice, žehlička a podobné drobné žravé spotřebiče tomu dávají zabrat vždy. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jurik-EB



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 206
Bydliště: Rožnov pod Rad.

PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 20:14    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
Tak ono to platí jenom tam, kde se na to prostě kašlalo...


Jenže za totality zkrytizovat to co bylo v rámci norem a chtít místo hliníkových vedení měděné, to byste si V SBD zavařil. Při každé reklamaci by ste byl až ten poslední. A nyní to předělávat, to je drahá záležitost. Nezbude než to pečlivě kontrolovat a "dotahovat".
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
SuchaR125



Založen: May 05, 2010
Příspěvky: 58
Bydliště: Svitavy

PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 20:43    Předmět: Citovat

mě hořela stará televize Tesla Pluto..Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
konosuke



Založen: Dec 18, 2006
Příspěvky: 9667
Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí

PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 23:09    Předmět: Citovat

když příjdu na návštěvu k jisté osobě tak šílím jak vidím vázičku s kytkou a vodou bezestarostně stát na TV permanentně v režimu stand-by.
a vokolo lítaj děcka a pes...

_________________
Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 9:30    Předmět: Citovat

Tohle není jenom u jisté osoby to je NAPROSTO VŠUDE.
Ještě v dobách CRT bylo odhadem více jak třetina monitorů se závadou prolití. A když jim to nestojí přímo na tom přístroji tak ho mají pod policí s květináčem. Otázka vlákna neměla znít "Už jste také mohli vyhořet?" ale Jakto že jste ještě nevyhořeli?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ohryzek36



Založen: Dec 24, 2008
Příspěvky: 2376
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 10:38    Předmět: Citovat

Minulý týden jsem byl u souseda s kámošama (víceméně všichni elektrikáři - dělají jak slaboproud, silnoproud, vysílače, autoelektriku a tak) zkontrolovat rozvody v baráku - nastěhoval se tam před pár měsíci a už mohl párkrát vyhořet Rolling Eyes . Situace je taková, že chalupa je totálně neudržovaná, elektrika se tam předělávala několikrát (hybrid hliník + měď + bůhvíco, jak přímo ve zdi, tak v trubkách Very Happy ) a už pár zásovek nefunguje, pár jich vyhořelo, kvůli nestabilnosti vedení vypadává modem, resetuje se PC a pračka nedopírá, některé světla nefungují, některé se zapínají samy od sebe, kope ho sprcha... no potěš Rolling Eyes .

Bylo to tak v háji, že se člověk musel už smát (jak v blbém filmu) - citáty:

"Tak tato zásuvka nefunguje, tato taky ne, a tuto nechce moja používat, protože se z ní dýmilo"
"Byl tu opravář na tu pračku (byla v záruce), měřil nějakou zemní impedaci a prý je 35 ohmů - co znamená?"
"To světlo svítí jen když ten vypínač držíš..."
Otázka: "To, že mě kope sprcha snad tak hrozné není - nezabije mě to, maximálně vyhořím, ne?"
Odpověd: "Nevyhoříš, maximálně tě to zabije."
"Zase šel nějaký smrad z rozvaděča a vypadly zásuvky v ložnici"
Věta1: "Prý to té babce opravoval nějaký zanámý elektrikář"
Věta2: "Já vím - opravoval jsem to po něm - hned šel dým ze zásuvek a on prchl"

Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 12:45    Předmět: Citovat

to sme meli na chalupe taky... jistice 2x6A oznacene"svetla a dva 10A "zasuvky"
kdyz se v kuchyni zapla konnvice spadl jistic 6A a svetla vesele svitila...
primotop v koupelne a bouler se nedal bypnout jisticem... ani tam zadnej nebyl... pak sem prisel na to ze to bylo preklenovane z sporakove krabice...
kdeyz se zacalůa palit krabicka... z venku jak nova jeste zaomitkovana tak sem na to prisel uplne nahodou kdyz sem nasel pod omitkou dvojlinku (takovou bilou co je treba u trafopajky) a snazil se ji odpojit a v zadne krabici nekoncila... skubl sem a viskocila zaomitkovana krabicka... vicko zevnitr ohorele a streva krabice uhelnatela a cokolady zadne.. jsou roztekle na spod krabice. po nahozeni jistice krabicka zacala hulit... a tim zacala predelavka elektriky... po dotyku jakyhokoliv vodice upadl
pak ze prerusila nula u rozvadece a v nem to zacalo skvarit nulove svorky... tudis na kolikach byla faze kdyz clovejk zapl lampu...
druhej 6A jistic jistil svetlo jedine svetlo v obyvaku... 10A jistil pak zasuvky v obyvakun + neake svetlo v pokoji...
primotopy a niovej rozvadec montovala firma... ale ze by si zjistila kterej drat je svetla a kterej zasuvky (to je jedno pac tombylo mix vseho na jeden drat...
na pude byla elektrika stylem podomytkovy kabel v neake trubce vystlane papirem... vedl do acidurky pne prachu protoze se nedal zasroubovat tesnici krouzek... z tohoto kablu byla napojena med asi 1.5mm vsechno v ctyrzilach... a v kovovych trubkach ktere nekdy probijely... byl tam taky neidentifikovanej ustiplej ocouzenej kabel kterej byl pod napetim... vedl pomalu prez celou pudu... zaskuvka z ktere byl odstipnut byla nmastavena vagosvorkou a napojena do svetla.
pri jedne kopmbinaci schodistovych vypinacu vypadl jistic...
na pude zustala po mem zasahu jedna zasuvka a jeden celej funkcni pokoj.
doma se me stalo jen jednou ze byla chodba plna dymu z hlinikoveho kabelu... zacala se skvarit zasuvka... no kopl sem do ni a slo to dal a mycka domyla a tak sem ji sekerou rozbyl (byl zarezlej srozubek) ustipal od zrezlych svorkovnic draty jeden mi upadl tak sem ho napojilů cokoladou a proúpojil natvrdo... byla to jedina zasuvka na chodbe a tak sem pouzil zlodejku na napajeni lampoveho radia... na chodbe mam celou sbirku. vyrizl sem prozo z azbestu ktuh kterej sem zasadil do krabice a zasadrloval. prez cele sem dal druhej azbest s napisem pozor krabice pod sadrou!
nop proste sem se bal ze kdyby to casem blaflo ad mi nechytne moje sbirka radii... uz rok to takhle funguje...

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ygrik



Založen: Feb 15, 2010
Příspěvky: 62
Bydliště: Nitra

PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 23:24    Předmět: Citovat

Jurik-EB napsal(a):

Při výstavbě paneláku byl rozvod pro zásuvky rozvržen tak se tahaly dráty od jedné zásuvky k druhé a to i z místnosti do místnosti.


Chcem len potvrdiť, že podobná porucha bola príčinou môjho trápenia s počítačom.

V byte máme na jednej vetve takto zapojených 5 zásuviek v 2 izbách. V poradí na 3-tej zásuvke od ističa mám vypínateľnú rozvodku, kde je zapojený počítač s perifériami. Tu je zapojená aj stolná lampa s úspornou žiarivkou. Počítač sa začal náhodne resetovať až to začalo byť neúnosné. Výmena zdroja nepomohla.

Tu treba poznamenať, že keď bola rozsvietená lampa, tá nepravidelne blikala. To sú tie úsporky, pomyslel som si. Intervaly medzi výpadkom počítača boli rôzne, niekedy sa zdalo, že sa to umúdrilo. Potom som si spomenul, že do prvej zásuvky v poradí bol v minulosti t.j. pred niekoľkými rokmi, zapojený šijací stroj a často sa tam zapojovala aj žehlička. Zásuvka sa v stene kývala a musela sa fixovať. Bolo treba dotiahnúť aj skrutky na vodičoch.

Tieto indície ma priviedli k meraniu napätia na počítačovej zásuvke. Mal som zapnutú len lampu s úsporkou, ktorá blikala a voltmeter nevedel, čo má ukázať / 190-230 V/. Potom nasledovalo : vypnúť istič, otvoriť a dotiahnúť spoje vo všetkých zásuvkách na vetve. A bolo čo doťahovať ! Bolo aj po probléme, voltmeter ukázal stabilné napätie 235 V, lampa prestala blikať a počítač chodí doteraz.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 23:52    Předmět: Citovat

Když už se to vytáhlo, tak:
Byl jsem se u známého podívat na panelákový byt který zrekonstruovali, elektriku samo že nikdo neřešil, jak to tak bývá.
Sedíme v kuchyni a tak koukám na ten lustr nad stolem se slovy "kde jsi sehnal takhle slabou žárovku" (podle světla tak 25W).
"To je šedesátka, nevim proč moc nesvítí, asi se jim nepovedla".

! Po zjištění jsem tam ani nechtěl dopít kafe.
On natáhl od lustru k vypínači pod oknem pod ty nový tapety zvonkovou kroucenou dvoulinku, ta tapeta byla normálně horká.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15522
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 7:32    Předmět: Citovat

Tak u těch zásuvek stačí občasná kontrola. U těch neuvědomělých to je ale jedno, že ? Já v panelálku v kuchyňské lince po začínajících problémech se zásuvkou raději vyměnil hliníkové dráty za měděné a zásuvku dal novou (dvojzásuvku). Když se tam má dát ale kávovar, tak se musí vydělat zase rychlovarná konvice, takže nejde nahřívat ani ty dráty vysokým odběrem než vyskočí pojistky.
Byli jsme na návštěvě u známé od ženy a nechali si udělat místo jedné dvojzásuvky to, že jich tam mají pět. Prý paráda, že to nemusejí furt vytahovat. Pak jsem ženě vysvětlil, že asi někdy dobře vyhoří a to jsou prosím ve věžáku. Wink
Jo, dráty ale nikdo neměnil (zůstaly hliníkové) a prej to dělal odborník-elektrikář.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sesi



Založen: Dec 31, 2007
Příspěvky: 287

PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 11:00    Předmět: Citovat

To je právě ono - dřív těch elektrospotřebičů bylo v domácnosti míň obecně, hlavně těch s většími odběry. Dnes to je nejvíc znát v kuchyni - dřív stačila v lince jedna-dvě zásuvky(třeba na světlo pod linkou). Nebyly rychlovarný konvice, kávovary, presovače, mikrovlnky,... Takže dřív tam člověk zapojil tak maximálně občas robota, kterej žral prd a byl tam na chvíli. Dnes většina lidí požaduje do linky celkově aspoň 3 dvojzásuvky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33944
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 12:51    Předmět: Citovat

Ked je to spravne istene a spoje utiahnute, tak to predsta nemoze zhoriet, aj keby tam zasuviek bolo 20.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 14:55    Předmět: Citovat

ked .....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ufero



Založen: Jul 24, 2010
Příspěvky: 48
Bydliště: ST

PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 19:11    Předmět: Citovat

Jen jako zajímavost - 34 roků stará závada - nevyhořeli


1-1.JPG
 Komentář:
Nepřipojený vodič

Stáhnout
 Soubor:  1-1.JPG
 Velikost:  83.67 kB
 Staženo:  140 krát


34 roků závada - 1.JPG
 Komentář:
Detail

Stáhnout
 Soubor:  34 roků závada - 1.JPG
 Velikost:  6.27 kB
 Staženo:  67 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund