Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12081 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 08 2011, 23:08 Předmět:
protože jsi napsal "Bohužel nejsem tak zdatný, abych vymyslel zapojení, které by utáhlo 250 zařízení"
jsem přesvědčen, že tady není mnoho lidí, kteří o této problematice něco vědí.
Je to velmi specielní záležitost a výrobci si svoje "know how" velice tají.
Sehnat zařízení do 20 až 50ti slave stanic není problém asi za 3000,-
Ale sehnat master pro 250 slave stanic je problém našel jsem jich jen několik a v cenové relaci cca 7 až 10 000,- . . . .
Normálně se to řeší tak, že se použije master slabší (třeba na 20 stanic) a po určité vzdálenosti zapojí tzv. opakovač a může jich být na lince i několik.
řešil jsem podobné, nic optimálního jsem nesehnal pro ty podmínky, které byly:
výrobní hala,
120 stanic v základu,
nová kabeláž v provozu fyzicky nemožná takže:
použití stávající kabeláže, kde byly v CYKY 2 vodiče volné
celková délka vedení kolem 2km s náhodnou topologií, body spojené "čokoládou".
mizivá investice, nejlépe žádná.
nakonec:
jako protokol dost předělaný mod-bus,
staré PC se sériovým portem, CF místo disku, linux a pár programů,
rychlost 4800kbd
jednoduchý master převodník a slave terminály s dvěma optočleny.
převodník vypadá jako H-můstek, otáčí polaritu
v režimu vysílání má proudové omezení na 1,5A a všechny jednotky přijímají optočlenem připojeným na "síť" diodou.
Nadproud je pověšen na linku RI.
v režimu příjmu otočí polaritu a omezení 30mA, kterou před tím oslovený slave druhým optočlenem, který je připojen do sítě tranzistorem, "zkratuje".
Nadproud je v tomhle režimu RX (datový bit) .
všechny terminály mají megu8, několik DI,DO,AI (2x0-5V a 2xKT81).
regulační terminály mají navíc 2xrelé a SSR pro manipulaci se servama a spínání stykačů.
Trochu se bojovalo s rekombinací náboje všech těch LEDek a s firmwarem jednotek s plynovejma hořákama, kde docházelo k restartům terminálů. Na příčinu jsme přišli teprve před nedávnem - špatná kontrukce hořáku, respektive žádné uzemění zapalovacího trafa.
Stejně jsem musel vydyndat z rozpočtu údržby nemalou částku jenom na všechen ten materiál a jedna plynová jednotka vyšla na 3.500 (výroba PCB, součástky, osazení, stykače...)
Byla to půlroční práce za provozu a už bych to nikdy od základů nestavěl.
Jestli plánuješ něco podobného, tak hodně štěstí.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.