Kolega řeší problém s dočasně pronajatými prostorami. Je to objekt býv. muničáku LM. Má pronajaté 4 místnosti vedle sebe a nikdy v nich nebyly zásuvky, pouze osvětlení. Místnostmi v podstatě prochází jeden kabel 5x2,5, sem tam skrz ACIDUR krabici. Z každé krabice je vývod na vypínač a vývod ke světlu. V každé místnosti jsou 2 světla, každé pověšené na jinou fázi. Z místností jde kabel světlíkem do sousedního objektu, kde je RS. Při rekonstrukci tam někdo namontoval u některých krabic zásuvkový vývod, a to tak, že všechny jsou na jedné fázi, osvětlení je přepojeno na zbývající 2. Původní 3f jistič byl vyměněn za 3 jednoduché, 2x B10A pro světelné okruhy a 16A pro zásuvky. Takhle to bylo provozováno zřejmě několik let. Nyní k tomu revizák napsal papír, že stav je nevyhovující pro souběh PE-N vodičů pro více okruhů. Co s tím ? Přívodní kabel z RS je v podstatě nemožné vyměnit, jak to vyřešit ? Vyměnit revizáka ? Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 21:45    Předmět: Citovat

Revizák sice dokáže divy (jsou revizáci, píšíci revizní zprávy výhradně od stolu), ale
co brání použít 3x pro zásuvky (PE, N, L) a 2x pro jeden světelný obvod (PEN, L) a barvu v krabicích a ve svítidlech přeznačit?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12335
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 22:24    Předmět: Citovat

Pokud jsem to pochopil, revizák tvrdí, že jakmile dráty opustí RS, musí být separovány okruhy od sebe a je nepřípustné, aby to šlo jedním kabelem a jedněma krabicema.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 23:04    Předmět: Citovat

řekl bych, že sdružený obvod je takový, kde mají obvody společný PE(N) vodič, kterým protéká společný proud různých obvodů, což by tady nebylo. Souběh různých obvodů v jednom kabelu je za určitých okolností (naindukované napětí nemůže rušit spouštění) dokonce i u mn a nn napětí např. u ovládání, ale myslím že revizní odborníci se jako obvykle pohádají, aniž se dohodnou:))
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2706.15.html Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12335
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 1:14    Předmět: Citovat

Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ok1umb



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 74
Bydliště: okr. Kladno

PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 14:51    Předmět: Citovat

Nemám momentálně po ruce normy, ale z paměti: živé vodiče v jednom kabelu musí mít možnost automatického odpojení sočasně- neboli v tomto případě nelze namontovat samostatné jističe na jednotlivé fáze, ale pouze jistič společný, který v případě poruchy odpojí všechny fáze současně!v jednom kabelu.
PS: Jistí se vední a ne spotřebiče!

_________________
Zdravím Míra UMB
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ok1umb



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 74
Bydliště: okr. Kladno

PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 15:06    Předmět: Citovat

Lze to vyřešit zařazením podružného rozvaděče, který musí být navržen s ohledem na součtový proud ve vodiči N a průřez přívodního kabelu. I takovýto rozvaděč by měl být označen štítkem výrobce a před uvedením do provozu změřen revizním technikem. Tolik co sahá má paměť.
_________________
Zdravím Míra UMB
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Sendyx



Založen: Jun 05, 2005
Příspěvky: 12335
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 17:05    Předmět: Citovat

Podružný rozvaděč mne taky napadl, to by znamenalo pouze překopat veškeré rozvody v místnostech.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
anonym






PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 21:06    Předmět: Citovat

Snad by stačilo udělat zásuvkový rozvod nový a světelný připojit také do podruž. rozvaděče.
Návrat nahoru
ok1umb



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 74
Bydliště: okr. Kladno

PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 21:09    Předmět: Citovat

Anonym napsal(a):
Snad by stačilo udělat zásuvkový rozvod nový a světelný připojit také do podruž. rozvaděče.

Prve jsem se zapomněl přihlásit

_________________
Zdravím Míra UMB
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Felda55



Založen: Oct 23, 2006
Příspěvky: 4

PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 12:40    Předmět: Citovat

Co takhle citovat ČSN.Pokud je použitý jeden vodič PE a jeden N v obvodu sdruženém,což zanmená,ze obvody jednofázové napaájené ze tří fází mají společné vodič ePE a N musí být zajištěno při poruše odpojení všech fázových vodičů.Takže nelze takové obvody jistit jednofázovými jističi.Více naleznete taky na www.iisel.com.Bohužel tyto stránky jsou placené.Takže doporučuji znalost ČSN
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ok1umb



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 74
Bydliště: okr. Kladno

PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 14:11    Předmět: Citovat

Felda55 napsal(a):
Co takhle citovat ČSN.Pokud je použitý jeden vodič PE a jeden N v obvodu sdruženém,což zanmená,ze obvody jednofázové napaájené ze tří fází mají společné vodič ePE a N musí být zajištěno při poruše odpojení všech fázových vodičů.Takže nelze takové obvody jistit jednofázovými jističi.Více naleznete taky na www.iisel.com.Bohužel tyto stránky jsou placené.Takže doporučuji znalost ČSN
Přesně toto jsem napsal o něco výše bez citace norem jen z paměti. Snad to bylo srozumitelné. Laughing
_________________
Zdravím Míra UMB
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund