Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út červenec 05 2011, 21:34 Předmět:
dvojitý jističe nebo jednodinový dvojčata od bonegy, co?
V prvním případě bych musel mít minimálně o polovinu větší rozvaděč a v obou trochu plnější peněženku. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st červenec 06 2011, 8:05 Předmět:
Když jsme u těch chráničů: nedávno mě zaskočilo i to zapojení s Nulákem vlevo (první svorka zleva) zřejmě kvůli připojení "hřebínku". Tuším, že už to bude záležitost hodně archaická, ale já si toho všiml až teď. Zapojil jsem původně zleva fáze 1,2,3 a doprava nulák, a při pokusu o zapnutí Fička došlo k jeho okamžitému vybavení. Dělal to světelný okruh, kde byly zapojeny stmívače. Pokud jsem jistič pro světlo nechal vypnutý a nahodil fičko, až poté jistič, tak potom už chránič držel. Po přehození fází a nuláku na vstupu chrániče na správné svorky se už závada nadále neprojevovala.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út srpen 16 2011, 18:13 Předmět:
Delam u jedny zminovany firmy a FI znam jak svoje boty,polovina tady napsanejch veci jsou hovadiny vylozene nahody.
Pokud jsou zapojeny u 4 polovyho FI vsechny 3 faze + nulak na vsech fazich je napeti , testovaci tlacitko musi fungovat vzdycky!!!!!!!!!!!!!
Dalsi vec je to ze klasicky FI (mechanicky s PMA) se maji kazdy mesic testovat tlacitkem,pokud ne hrozi zmena magneticky polarity PMA a tak to dela danou zavadu,pokud si to vyhodil danym zpusobem tak si teoreticky znovu zmagnetizoval PMA a proto ti to tlacitko zase jde!!!
Jo samozrejme nesmi mit kontakty FI prechodak!
Elektronicky chranice jiz nemaji PMA ,vyhodnocovani chyboveho proudu probiha procesorem a procesor da signal pro vybaveni,neni uvnitr nic s permanentnim magnetem,takze test se dela treba po roce!
Jinak pro zajimavost pri vyrobe FI se testuji 30mA typy cca 15mA a musi vybavit,testovaci tlacitko se testuje pri 184 voltech.
Jinak to ze se nekomu dostalo FI s nulakem na druhy strane neni ani nahodou kuli listam ale protoze je nekdo dal na ceskej trh,vyrabi se normalne obe varianty jak leva,tak prava to plati i u jisticu 1+N 3+N a podobne.
Jinak ohmuv zakon znate urcite vsichni,takze kdyz vam nepujde u FI testovaci tlacitko tak mezi nulak na jedny strane a fazi na druhy strane zapojte odpor pro danej chybovej proud a pokud nevypne vubec nespekulujte a vyhodte ho,takovej chranic neni chranic,tohle hlavne doporucuju po testu FI velkym proudem!
Pokud nekdo ma dotaz ohledne FI a Kombi jisticu (FI+jistic) muze se zeptat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.