Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Určení sledu fází

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kemoskem



Založen: Nov 16, 2009
Příspěvky: 134

PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 17:45    Předmět: Určení sledu fází Citovat

Potřebuji poradit s určením sledů fází.

Uvedu příklad: Mám před sebou 3 zdířky s fázovým napětím. Vlevé ruce držím zkoušečku "A" a prstem držím kolík a v druhé ruce držím pohyblivý konec "B".

Oba konce strčím:

do fáze 1 a 2 ...doutnavka svítí

2 a 3 ...doutnavka svítí

3 a 1...doutnavka nesvítí

Při přehození kterékoliv fáze vždy bud - 1x doutnavka svítí,2x nesvítí nebo 2 x nesvítí, 1 x svítí.

Nikdy ale nesvítí všechny 3 kombinace.

Myslel jsem že musí svítit všechny 3. Jak tedy potom poznat správný sled fází, aby byl zachován pravotočivý směr?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xmurgi



Založen: Apr 23, 2007
Příspěvky: 410

PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 19:12    Předmět: Citovat

Ak si dobre pamatam, tak tam kde mas kolik z vadasky je L1, na konci kabla mas L2 a ta ostatna je L3 za predpokladu ze ti svieti tlejivka. To ze ti to svieti aj pri inej kombinacii je v pohode, lebo sled faz je relativny pojem. Ked sa ti motor kruti naopak, tak staci prehodit lubovolne dve fazy medzi sebou a mas to OK.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1690
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 22:14    Předmět: Citovat

Zkus tohle.
http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/mp/zna.php

_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 7:46    Předmět: Citovat

Je důležité k čemu to potřebuješ vědět . Jen pro zapojení nezávislých motorových zásuvek je dobré si udělat vlastní klíč- použité vstupní body vadasky pro změření . U rozvodu u budovy jde i o to , že je tzv.první fáze určena jako ovládací , aby i cizí příchozí elektrikář byl schopen rychlé práce . Je to hlavní levá pojistka . Je dobře si tuto fázi označit i v podružných rozvaděčích a třeba v elektrokotli .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vladom



Založen: Sep 11, 2008
Příspěvky: 321
Bydliště: Prievidzsko

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 8:09    Předmět: Citovat

Pokud se to chová opravdu jak píšeš, tak bych to tipnul na vypadnutou jednu fázi. Svítit to musí ve všech třech kombinacích pokud opravdu postupuješ A-L1 B-L2 potom A-L2 B-L3 a nakonec A-L3 B-L1. Vždycky jsem konroloval jenom A-L1 B-L2 a sedělo to i s německými skoušečkami které se připojují trojfázově i se stroji které měly ochranný obvod proti spuštění s opačným sledem fází.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petus



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 594
Bydliště: Pelhřimov

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 10:09    Předmět: Citovat

http://webs.zcu.cz/fel/ket/+EM/BLOK_2_10_11/4.3%20Ur%C4%8Den%C3%AD%20sledu%20f%C3%A1z%C3%AD.pdf
_________________
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
kemoskem



Založen: Nov 16, 2009
Příspěvky: 134

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 15:13    Předmět: Citovat

vladom napsal(a):
Pokud se to chová opravdu jak píšeš, tak bych to tipnul na vypadnutou jednu fázi. Svítit to musí ve všech třech kombinacích pokud opravdu postupuješ A-L1 B-L2 potom A-L2 B-L3 a nakonec A-L3 B-L1. Vždycky jsem konroloval jenom A-L1 B-L2 a sedělo to i s německými skoušečkami které se připojují trojfázově i se stroji které měly ochranný obvod proti spuštění s opačným sledem fází.


Opravuji: svítí :
A-L1 B-L2, A-L2 B-L3
nesvítí A-L1 B- L3
A-L3 B-L1 pochopitelně svítí

Myslel jsem si, že když mám před sebou 3 fáze ,tak hrot A u vadasky držím vlevé ruce a hrot B vpravé ruce a přeměřuji a ruce při tom nesmím křížit
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund