PříspěvekZaslal: pá červen 24 2011, 22:10    Předmět: Nová elektroinstalace do garáže Citovat

Dobrý den, chtěl bych poprosit o pár rad. Kdysy jsem tady řešil kopání elektriky v garáži a mělo to jiný efekt, než jsem chtěl. UŽ TO MÁM OPRAVENÉ ELEKTRIKÁŘEM!
Když mi to opravoval, říkal mi, že elektrika není v dobrém stavu, že by mi doporučoval to celé předělat na novou instalaci už v mědi. Už to plánuji. Nyní k dotazům. Zapojovat mi to bude elektrikář, ale jsem s ním domluvený, že si zásuvky, světla, krabice, vypínače apod. nainstaluji sám a on mi to potom příjde zapojit. Je to řada deseti garáží vedle sebe, celá řada má jeden společný rozvaděč, hlavní přívod do něho je řešen kabelem 2x4mm2 Cu. Chci si dát svůj, ať se nemusím s ostatními garážníky hádat. Chtěl bych si do garáže natáhnout nový měděný přívod. Hlavní jistič tam je 20A, potom je elektroměr. Do jednotlivých garáží je to tahané 2,5mm2 kabelem 2x2,5mm2 AL, zásuvky i světla. Zásuvky mají jistič 16A světla 6A. Není to proti předpisům? Elektrikář mi říkal, že podle nového má být dokonce i hlavní přívod do rozvaděče minimálně kabelem 6mm2 Cu. Má garáž je asi 20m od rozvaděče. Jaký kabel natáhnout do mé garáže, 3x4mm2, nebo bude stačit 3x2,5mm2 Cu? Když je v rozvaděči pro celou řadu garáží natáhnutý jakoby jen jeden jednofázový přívod 2x4mm2 Cu, jištěný 20A jističem, mohl by mi elektrikář natáhnout za tímto jističem ještě přívod ke mě do garáže? Utáhne to ten hlavní přívod? Díval jsem se do tabulek a 4mm2 kabel zvládne proud zhruba do 25A. V mé garáži si chci udělat malý podružný rozvaděč. Hlavní vypínač, elektroměr, jistič pro zásuvky 16A, instalace 3x2,5mm2 a pro světla kabel 3x1,5mm2 a jistič 6A. A mám objednaný malý elektroměr ve velikosti jističe. Upevňuje se na DIN lištu. Musí se dávat na tu plastovou elektroměrovou desku, nebo stačí do malé rozvodové skříňky? Děkuji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dratak



Založen: Sep 03, 2005
Příspěvky: 837

PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 10:15    Předmět: Citovat

Původní vlákno skončilo tak, že to Hill uzamkl, protože jste řešení životu nebezpečné poruchy v instalaci chtěli oddalovat. A taky jsme zjistili že elektroinstalaci příliš nerozumíš a že by sis mohl způsobit úraz-mj. že používáš halogenový reflektor v bezpečnostní třídě 1 pro svícení pod autem, připojený na instalaci v TN-C a v dezolátním stavu. Požadavek na vlastní přívod do své garáže musíš řešit se svým elektrikářem, ne s námi. Ten mj. určí jaké kabely a jaké přístroje v instalaci budou osazeny, samozřejmě včetně typu rozvaděče. Můžeš se s ním potom domluvit že si to vysekáš sám a nataháš si kabely, ale toho typu které určí on a on to zapojí. Když už budeš dělat rekonstrukci, nech si rovnou osadit do rozvaděče trafo a 24V zásuvku pro pracovní lampu, kterou nahradíš ten reflektor ve třídě 1, který jsi používal předtím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19538
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 10:40    Předmět: Citovat

Protože v dotazu je chybně uvedený průřez vodiče PEN v síti TN-C (požaduje se Cu nejméně 10mm2, při jištění pod 25A se dále průřez nesnižuje, mimo uznanou výjimku na panelové byty, tam jedině je vyjímečně přípustná 6mm2 Cu), je třeba, aby tu šestku elektrikář při revizi zdůvodnil a revizní technik uznal.
Jedná se o objekt, v němž existuje více uživatelů, musíš mít tudíž na rekonstruované zařízení také provedenou výchozí revizi.

Čili Dratak uvedl jediný správný postup a další pokračování tohoto vlákna pokládám za zbytečné.

LOCK
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund