Zaslal: út květen 10 2011, 14:15 Předmět: výroba rozvadeče
Zdravím, prohlizim internet a stale mi neni jasne, jestli mohu s vyhlaskou 50/par.8 vyrobit a dodat nekomu technologicky rozvadec a co dalsiho k tomu potrebuji?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19568 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 10 2011, 17:51 Předmět:
Především tím, že sestavíš rozvaděč, se stáváš výrobcem se všemi povinnostmi, kterým musí výrobce dostát - mezi ně patří oprávnění vyrábět rozvaděče, provádět jejich typové zkoušky a vystavit protokol o typové zkoušce ke konkrétnímu typu a výrobnímu číslu rozvaděče a další. V tom případě budeš mít právo a povinnost vybavit rozvaděč štítkem.
Projekt je samozřejmou povinností.
Na podrobnosti se informuj na TIČR.
Nebo se domluv s nejbližší firmou, která příslušné oprávnění má, a výrobu (kompletaci) rozvaděče jí zadej.
Diky za reakce.
Predpokladam, ze typova zkouska nijak nesouvisi s tim, ze ta bedna, kterou jsem koupil prazdnou (viz odkaz v mem prvnim prispevku) a dovybavuji ji, ma certifikaci a prohlaseni o shode?
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út květen 10 2011, 19:01 Předmět:
bedna by muselamít napsáno, že je certifikovaná pro použití s tím tvým kusem drátu s tím tým plc a podobně, ale nakonec z toho vyleze celé nové zařízení včetně 22.ky takže uvádění nového výrobku na trh,..
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st květen 11 2011, 8:49 Předmět:
Může to firma vybavená revizním technikem s platným osvědčením atd. provést sama (ty typové zkoušky) nebo se to musí nutně zadávat zkušebně ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 11 2011, 9:02 Předmět:
Ano , musíš si vypracovat typovou řadu a asipotřebná schemata a dodat třeba EZU PHA . Ta si některý vybere , ty dodáš , vyplázneš 40litrů a můžeš mastit . Pokud ti revizák nalepí svůj štítek na rozvaděč bez typové zkoušky dostává se průseru , pokuta do 50 melounů .
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.