Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá únor 18 2011, 11:38 Předmět:
Teoretická hodnota. Pokud by se zrovna sešly některé spotřebiče na jedné fázi a ostatní by měly rezervu, jede se dál bez vyhození jističe. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
POdle současných norem by měl mít každý pokoj samostaný zásuvkový okruh 3x 2,5 Cu, jištěný 16A a max 10 zásuvek, světla 3x 1,5 Cu se standardně jistí 10A, je dobré je rozdělit na 2 avíce okruhů, když někde ruplá žárovka shodí jistič, tak ať není celý byt potmě. Koupelna musí mít chránič bezpodmínečně, poslední změna v normě je, že zásuvky, obsluhované laiky by měly být přes chránič všechny.
tak to bych chtěl vidět, co by řekli, že v pracovně budu mít přes 30 zásuvek na počítače, server, servis elektroniky, ...
jinak tam budu mít přívod 2 fáze (2x CYKY 3Cx2,5) a rozvadeč na 18 modulů na asi 10-12 (už přesně nevím) okruhů + chránič
a to nepíšu, jaké bude mít pracovna rozměry a ani to raději uvádět nebudu...
POdle současných norem by měl mít každý pokoj samostaný zásuvkový okruh 3x 2,5 Cu, jištěný 16A a max 10 zásuvek, světla 3x 1,5 Cu se standardně jistí 10A, je dobré je rozdělit na 2 avíce okruhů, když někde ruplá žárovka shodí jistič, tak ať není celý byt potmě. Koupelna musí mít chránič bezpodmínečně, poslední změna v normě je, že zásuvky, obsluhované laiky by měly být přes chránič všechny.
Chránič no problem, bude tam děcko a když si vzpomenu, jak jsem jako malej strkal do zásuvky všechno možný a bude to pravděpodobně čtvrtá generace "elektrikáře", tak ten chránič je samozřejmost.
Počítal jsem to max 4A na mm2, což u dvaapůlky vychází na 10A u jedenapůlky 6A. Ta nejsložitější vetev (místnost 1 a 2) má 10 dvouzásuvek.
K tý kuchyni a koupelně, ještě to můžu změnit, vysekáno jest, ale ještě nenataženo, hotová je zatím jen ta první a druhá místnost + světla. Jak byste to na jednotlivý fáze zapojili vy?
Nastíním mou situaci, ať je z čeho vybírat a čerpat
Stěhuji se k přítelkyni do RD, kde ona má horní patro baráku. Zvažoval jsem, jak velký rozvaděč, to byl fakt oříšek. V elektru byla akce na rozvaděč 36 a 48 modulů + nějaké jističe a věci kolem. Nakonec jsem vybrat 48 modulů a udělal jsem dobře (z daného výběru)!
Kuchyň - přívod na sporák a troubu - 3x16A, 3F chránič, 5 zásuvek na lince - 3 okruhy (3 fáze): 1. mikrovlnka + cokoli lehčího 10A, 2. varná konvice 10A, 3. další přístroje (robot, toustovač, ...) 16A -> další 3F chránič
lednička je samo bez chrániče!
koupelna: pračka 10A/C separe okruh, žebříkové topení (500W, s možnosti ohřevu klasickým kotlem) a zásuvka na strojek... 10A (snad bude stačit, když tak se vymění) tyto 2 okruhy jsou na 1F chránič (bez nadproudového jištění) + 1F jistič (s nadproudovým jištěním 10A), kde jsou připojeny světla koupelny, kuchyně a terasy (balkon)
tyto 4 chrániče samy o sobě vezmou 12 modulů (celou řadu v rozvaděči)
dále 3F 2-tarifový digi. elektroměr (7 modulů) pro klid tchýně
dobrý den chtěl bych se zeptat. v garáži mám proudový chránič 3f na zásuvku 400v mužu na ten to proudový chránič zapojit zásuvky 230v ale aby fungovala i ta na 400v děkuji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 20 2011, 19:09 Předmět:
A nemáš jednodušší ten přívod za chráničem rozjistit zvlášť pro třífázovou zásuvku a po jednom jednofázovém jističi pro zásuvky 230V?
Stačí na to skříňka na 12 modulů...
Oldradio napsal(a):
POdle současných norem by měl mít každý pokoj samostaný zásuvkový okruh 3x 2,5 Cu, jištěný 16A a max 10 zásuvek...
Naštěstí jen měl by, ale nemusí. Jsou místnosti, kde by na okruhu byly třeba jen čtyři zásuvky (nebo i méně) a připojovaný příkon jen pár desítek W, nanejvýše jednou dvakrát týdně vysavač dejme tomu 1kW, přičemž na okruhu jiný odběr není. To by bylo hodně neekonomické.
Zásuvek si můžeš na jeden okruh pověsit třeba 25, pokud to impedance smyčky dovolí. Je-li na začátku proudový chránič, musí se kontrolovat vnitřní odpor sítě (pracovní smyčka) kvůli úbytkům. Ony se ty přechodové odpory na všech zásuvkách smyčkovaných v témže okruhu přece jen dokážou nasčítat. Je třeba tedy postupovat s rozvahou, zda jeden okruh stačí pro jednu nebo dvě místnosti, naproti tomu stavební dispozice může usnadnit roztahání dvou tří okruhů do dvou místností.
Protože jsem ještě nikde nenarazil na obdobu kombinované zásuvky Schuko, používané v některých sousedních zemích (dvě kulaté zásuvky s ochranným kontaktem, čtyři ploché zásuvky pro spotřebiče s dvojitou izolací, montují se do něčeho podobného naší dvojkrabici), musíme to řešit například pěti dvojzásuvkami, které se, pochopitelně, musí i v pětikrabici prosmyčkovat (ne každý si koupí TVP s integrovaným harddiskem, obvykle je potřeba připojit zvlášť TVP, HDD rekordér, DVD, settopbox, věž, domácí kino nebo obojí, napáječ anténního zesilovače, někteří máme ještě gramofon, jeden dva kazeťáky a cívkové magnetofony, ba dokonce i videorekordér... to vše se sice dá napájet různě přes rozdvojky a prodlužovačky, ale těm se lépe vyhnout).
Přesto v pokoji lze použít i více, než pět, dalších dvojzásuvek.
Pro kuchyň není na škodu zřídit zásuvkové vývody tři i víc, přičemž není nic proti ničemu, jestli na každém z těch okruhů bude někde "cestou od rozvodnice" nebo "za kuchyní" v jiných pokojích ještě jedna dvě zásuvky pro "nekuchyňské" použití.
Nakonec celý dům může mít předřazený chránič s vybavovacím proudem 300mA nebo 500mA (to je pro zvýšení požární bezpečnosti) a ostatní okruhy napájet přes chránič s vybavovacím proudem do 30mA, pokud nemají napájet zařízení, jehož odpojení na delší dobu by mohlo způsobit škody většího rozsahu (třeba dobře naložený mrazák, když je rodina na dovolené, může chodit po místnosti už před jejím návratem, když hned po odjezdu vypadl chránič).
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6073 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st duben 20 2011, 19:59 Předmět:
Hill napsal(a):
...škody většího rozsahu (třeba dobře naložený mrazák, když je rodina na dovolené, může chodit po místnosti už před jejím návratem, když hned po odjezdu vypadl chránič).
Na druhou stranu, on když už chránič vybaví, tak k tomu má obvykle důvod. Buďto závada na zařízení (a pak je mi milejší hnůj v mrazáku než vyhořelý mrazák), anebo velké rázové proudy (spínání motoru např.). Pro takové obvody s velkými rázovými proudy se dělají proudové chrániče s charakteristikou G.
Osobně mám na obyč. proudovém chrániči (char. AC) vinotéku, chladničku a mrazák a za 7 let, co to tak mám, ani jednou nevypadl.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.