Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

zhášecí obvod
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 11:54    Předmět: Citovat

Jo , ale to jsi měl triak např na 600V a napnap bylo špičkově 310V , tedy žádná rezerva , zde nebude "žádný" špičkový proud ani napětí pro stejný triak na 600V .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 13:52    Předmět: Citovat

houkal napsal(a):
Dobře,zapojení je jednoduché,ale ten triak nebude potřebovat ochranu proti špičkám?Kdysi jsem si postavil regulátor rychlosti pro vrtačku a pravidelně mi tam odcházel tyristor a to tam byla seriová kombinace odporu a kondenzátoru.Ani nevím jak se určí hodnota těchto součástek? Nějaké součástky jako třeba varistor termistor se použít nedají ?Jak se určí jejich hodnota?


Já bych řekl, že neodcházel kvůli špičkám, ale kvůli tomu, že regulovaný a při přetížený zastavený motor je skoro jako zkrat.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9768
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 20:36    Předmět: Citovat

Houkal: v příloze máš výřez ze schématu. když dáš dvě zenerky, podle mě to bude chodit i na AC.. na straně + je katoda diody


zapojeni odjiskreni.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  zapojeni odjiskreni.png
 Velikost:  10.92 kB
 Staženo:  198 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:18    Předmět: Citovat

Na střídavý napětí se vždycky používal RC člen.

Dioda v serii se zenerkou přes cívku nechrání kontakty, ale spínací prvek, který řídí relé - čím vyšší hodnota zenerky, tím rychlejší rozepnutí relé, takže se třeba použije tranzistor na 200V a zenerka na 150V.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9768
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: čt únor 17 2011, 21:43    Předmět: Citovat

Ten výřez jsou 4 stykače, které spínají 3KV do topných registrů. Odběr cívky je kolem 3A před přítahem a 1.5A po přítahu - to při napětí 24V.
Cívka se skládá ze dvou vinutí. jedno vinutí se odpojí, jakmile cívka přitáhne mechanizmus kontaktů. Pokud ty odjiskřovače nejsou zapojeny, ovládací relé se opalují. Pokud se nepoužijí v 48V aplikacích (odjiskřovač na 48V má jinou zenerku), relé (R15) není schopné odpojit stykač, protože se natáhne oblouk mezi kontakty. Jinak dioda - zenerka je zalitá v plastu a jsou vyvedeny dráty.


Každopádně někteří výrobci používají obyčejný výkonový odpor paralelně k cívce. Jeho hodnotu teď z hlavy nedokážu tipnout, výkonově má tak odhadem do 3W.



odjikrovac.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  odjikrovac.png
 Velikost:  90.68 kB
 Staženo:  94 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Slow
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 17:26    Předmět: Odjiskrovač Citovat

Zdravím, řeším podobný problém jako kolega, tj. díky induktívní zátěži (solenoidy 24VDC) mi odcházejí (opalují se) kontakty relé, povětšinou ve výstupních modulech PLC, ale i klasická paticová relé.
Bylo by možné napsat označení "odjiskrovače", případně kde tento blok sehnat (předpokládám, že dle provedení to bude něčí výrobek)?
Co se týče mého problému a opalování kontaktů, nevím zda-li by zde transil něco řešil.

Díky za info Idea
Návrat nahoru
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9768
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 19:25    Předmět: Citovat

Ahoj. Výrobce již neexistuje, pokud si v práci vzpomenu, zkusím změřit, při kolika voltech ten odjiskřovač "zeneruje". Logickou úvahou bych tipoval, že napětí zenerky je 24V pro 24V verzi, protože - pokud použiješ pouze klasickou diodu, která se dává ke klasickému relé, bude Ti samoindukční proud procházet elektromagnetem a tim se Ti bude prodlužovat doba zániku. Ty potřebuješ energii pole někde "spálit". U silových magnetů je "uložena v magnetizmu značná energie". Kvůli zlepšení účinku je magnetický obvod co nejvíc uzavřen. Co se týká transilů:
Nejsem jejich odpůrcem, pokud by šly použít, dej je tam. Ber to tak, že ta zelená kostka na fotce pochází ze vagónu ByMee (postaru) a jeho stáří je kolem 30 let. Tehdá transily ještě nebyly..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 19:46    Předmět: Citovat

odpor dioda a kondenzator t ovyrieši spolahlivo pokial sa neopaluju od pretaženia...

Dolezita je orientacia diody.



shasaci obvod.PNG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  shasaci obvod.PNG
 Velikost:  18.51 kB
 Staženo:  122 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Slow
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 20:21    Předmět: Citovat

Díky za rady,
je potřeba dopočítat RC filtr a diodu podle obvodu, nebo stačí pro tento účel dodržet napětí (nepotřebuju filtrovat obvod zdůvodu rušení nýbrž z důvodu opalování kontaktů).

Co se týče Transilu, tak tento prvek vůbec neznám, ale co jsem zatím zjistil je tedy vhodný pro ochranu obvody sproti přepětí, což asi nebude můj případ.

Zkoušel jsem SSR (Solid state relay), ale je problém, že při rozepnutí relé pozdě odpadá, nebo je trvale pod napětím 12VDC (relé je na 24VDC) což u některých aplikací je problém (poziční brzda serva apod)



pr5459 brzda motoru el-rele.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  pr5459 brzda motoru el-rele.jpg
 Velikost:  29.92 kB
 Staženo:  92 krát


PR5460 brzda motoru el-rele.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  PR5460 brzda motoru el-rele.jpg
 Velikost:  31.8 kB
 Staženo:  105 krát

Návrat nahoru
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9768
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 21:36    Předmět: Citovat

Měřil jsem tu kostku "na průraz" a doopravdy zeneruje na hodnotě kolem 24V. Na pouzdře je " EBS-01"
Jinak o přepětí tu jde v první řadě:
chytni do ruky konce od silového magnetu a připoj ho na autobaterii, pak ty konce drž a odpoj to. Na 100 % dostaneš šupu.
cívka uloží část energie do magnetického pole kolem sebe, pak další procházející proud se mění na teplo na ohmickém odporu vinutí. čím máš "robustnější" magnetický obvod, Tím víc magnetizmu "požere" a tím se víc energie uloží. Při připojení na zdroj přes A-metr vidíš plynulý nárůst proudu.
Teď si představ situaci, kdy něčím rozpojíš napájení cívky. Magnetické pole zaniká a energie se navrací do cívky. kdyby jsi v okamžiku rozpojení napájení připojil malou žárovičku na kontakty cívky, Blikne Ti. Takhle funguje většina měničů pro bíle LEDky v baterkách na 2 tužkový monočlánky tam mají ale cívky indukčnost jen pár set mikro Henry. samoindukční napětí může dosáhnout velmi vysokých hodnot. Silové magnety mají vysokou indukčnost. Toto napětí Ti prorazí odtrhovou vzdálenost běžného relé a pak Ti vzniká opal.

Ty musíš nějakým obvodem zajistit, aby se měla cívka do čeho vybít. Vybíjení zkratem přes antiparalelní diodu prodlužuje dobu zániku magnetizmu a někdy se to projeví napřiklad ve zpomalení doby odpadu silového stykače a tím se víc opaluje. Pouhý kondenzátor paralelně ke kontaktu relé sice energii požere, ale při opětovném sepnutí relé vybíjí kondenzátor. Tím relé musí sepnout krátkodobě vysoký proud. Schéma od kolegy je další varianta, kterou se zajistí uskladnění "náboje"cívky a jeho plynulé proměny v teplo na odporu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: so duben 09 2011, 6:27    Předmět: Citovat

ano energia ktora vznikne pri rozpojeni kontaktu sa akumuluje cez diodu do kondenzatora a aby sam kondenzator nebol zdrojom energie a opalovania kontaktu pri zopnuti sa jeho energia vybije cez odpor.... suciastky nie su kriticke. Večsinou stale stacilo tych 100R(vhodne dimenzovat koli spickam) a kondik 1u-4,7u v zavislosti od velkosti indukcnosti tj iskrenia. Vecsinou pokus omyl... Pozor na dimenzovanie napatia kondenzatora. Ak zle zapojiš diodu nebude to shašať obluk....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund