Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne březen 27 2011, 10:01 Předmět: "Kvalitní" práce "elektrikáře"
Tak jsem se rozhodl, že by měl po cca 10-ti letech zkontrolovat dotažení šroubků v zásuvkách. Hlavně těch používaných. Hned první jsem rozdělal zásuvku na kuchyňské lince a čekalo mě překvapení. Nedělal jsem si žádný iluze o kvalitě panelákových rozvodů, ale tohle je snad příliš. Pak se člověk diví, že je tolik požárů kvůli vadné elektroinstalaci. Tomu hňupovi, co to dělal bych bez milosti zlámal kosti.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 27 2011, 10:11 Předmět:
Hezký. Takovou prasečinu bych si nedovolil ani já. Zlámat hnáty a narvat mu je do (_o_) ... !!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To nemusel vůbec být elektrikář, ale nějaký řemeslník po něm, který se sral do instalace. V tom případě to padá na investora, jak dal provést výchozí revizi. Krabice vypadá, jako by byla do zdi vesraná po štukování a možná po malování. Možná to vyrobil minulý nájemník. K čemu vede ta licna?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne březen 27 2011, 10:24 Předmět:
To nemám tušení, k čemu tam co vede, celý je to pod kachličkama. Tipoval bych, že je to napájený z třífáze od sporáku a z toho je tahle zásuvka a dvě světla, jedno nad linkou druhý pod ní. Nebýt těch kachliček, tak bych taky tipnul minulýho nájemníka, blbej byl na to dost a prasečin jsem tu musel opravovat taky dost. Zmíním třeba provrtanou podlahu, protože ten uživatel, když si tu dělal věšák, tak to vrtal přímo na podlaze a samozřejmě to provrtal s ní.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12334 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 27 2011, 10:25 Předmět:
Bohužel, když kámoška rekonstruovala byt v paneláku, tak tohle na fotce byl ten lepší případ. Horší případ byla kombinace hliníku, kousku lanka a CYR pod jedním šroubkem, a naprosto hardcore byla dvojitá zásuvka, kde byl jeden šroub narvaný přes závit, pod ním 1mm vzduchu a přimknutý hliníkový drát (PEN). Původní majitelka bezelstně pravila, že kromě ledničky a TV žádnou zásuvku posledních 5 radši nepoužívala, protože někdy kopou a žehlila na prodlužovačku ze zásuvky u jističů.
Naposledy upravil Sendyx dne ne březen 27 2011, 11:08, celkově upraveno 1 krát.
Asi bude nutné to rozhodit a zkoušečkou identifikovat
Světla z toho budou těžko, nějak tam nevidím víc fázových vodičů než z toho CYSY. Možná někde upadl původní hliník v krabici a tohle je náhrada.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne březen 27 2011, 10:45 Předmět:
Teď se s tím zabývat nebudu, když to vydrželo takovou dobu, tak to ještě chvíli vydrží, pak budu předělávat celou kuchyň, kachličky půjdou dolů a s nimi i celá tahle hrůza.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 27 2011, 11:06 Předmět:
No já když jsem předělával kuchyni, tak jsem taky narazil na podobný hrůzy a ještě navíc v hlíně. Spíš se divím, žes o nich dřív nevěděl. Já jsem kdysi všechny ty původní zásuvky a vypínače v bytě už měnil, tak jsem to odhalil už tehdy a co se dalo jsem hned napravil.
Ale vedle ve vchodě znám takový, co perou "na prodlužovák" do koupelny už několil let. Ale tam je to spíš o chamtivosti kombinované s všeobecnou lenosti na to někoho zavolat a poté mu zaplatit..
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne březen 27 2011, 11:10 Předmět:
Měnil jsem zatím jen pár vypínačů a jednu zásuvku, tady na tuhle jsem nějak zapomněl. Ono se mi tu tak nějak nechtělo nic moc dělat, protože jsme pořád uvažovali o domku. Ale teď to tu dáme do pořádku postupně všechno. 5 M na domek prostě nemáme a hypotéku nechci.
No mě omejou, tohle by si snad žádný elektrikář nedovolil. I když.... Zrovna včera jsem u jednoho elektrikáře zprovozňoval ADSL a potřeboval jsem na chvíli "půjčit šťávu" na měřák. Vytáhl odkudsi bakelitovou nástěnnou zásuvku na šňůře. Koukám, místo kolíku velká díra, dvakrát větší než kdyby tam předtím kolík byl. A zdířky taky nějaké divné, jako provrtané vrtačkou. No jasně, původně nezáměnná zásuvka na 24 nebo 48V, zdířky pro ploché kolíky převrtané na kulaté a šup tam 230V. Ochranný kolík zřejmě jaksi nebyl potřeba . A to prý má i kvalifikaci na VN.
Panelákové rozvody to je kapitola sama pro sebe. Když jsem kupoval byt, předělal jsem instalaci komplet od elektroměru znovu a podle dnešních norem. Sice humus neskutečný, v bytě se týden nedalo bydlet, ale teď mám klid.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 27 2011, 12:18 Předmět:
Dratak napsal(a):
... Vytáhl odkudsi bakelitovou nástěnnou zásuvku na šňůře. Koukám, místo kolíku velká díra, dvakrát větší než kdyby tam předtím kolík byl. A zdířky taky nějaké divné, jako provrtané vrtačkou. No jasně, původně nezáměnná zásuvka na 24 nebo 48V, zdířky pro ploché kolíky převrtané na kulaté a šup tam 230V. Ochranný kolík zřejmě jaksi nebyl potřeba . A to prý má i kvalifikaci na VN.
...
Tohle je u elektrikáře naprosto normální a obvyklá věc - nebo to neznáš o té kovářově kobyle...? On prostě udělá něco, teď ihned nejpozději včera potřebuje - a je si na 1000% jistej, že s tím nikdo další manipulovat nebude...až jednou - a pak jsou hory mrtvol, především teda těch, který trefil šlak nad takovým bastlem ... Pochop - on ví, že na výrobu prodlužek má kvalifikaci, udělá ji tak, aby vyhověla JEHO potřebě a na normu, která požaduje určitý vlastnosti s ohledem na to, že s tím může manipulovat neznalá osoba, srdečně kašle - on je osoba znalá s vyšší kvalifikací a nebo ještě něco výš, takže VÍ a DÁ SI BACHA - a pak na to jednou zapomene, nebo do dílny vejde neznalec... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 27 2011, 13:02 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tohle je u elektrikáře naprosto normální a obvyklá věc - nebo to neznáš o té kovářově kobyle...?.. on je osoba znalá s vyšší kvalifikací a nebo ještě něco výš, takže VÍ a DÁ SI BACHA ...
Viz krásná scéna s lampičkou při opravě rádia ve filmu Obecné škola..
Jo, to je pravda. Tam používá 10A nástrčku od staré remosky či vařiče jako spojovací zásuvku na prodlužku. A protože jsou ty zdířky podstatně větší, tak je vyplnil sirkami . Na DVD je krásně vidět ten detail.
Dvě příhody.
Jedna už postarší - potřeboval jsem upravit elektroinstalaci v podkrovní místnosti. Zjistil jsem, že předchozí uživatel používal hliníkový můstkový vodič. Pokud byl kabel krátký, odizoloval konce, nastavil jej tak že vodiče zkroutil, zaizoloval je černou izolační páskou a vodiče přitloukal k trámům hřebíky. Konstatuji, že jsme nevyhořeli, ale proč jsme nevyhořeli, nevím.
Druhá relativně nová - dostal jsem za úkol proškolit některé zaměstnance se zásadami používání přenosného elektrického nářadí. Chtěl jsem začít tím, že každé nářadí (jednalo se o vrtačky) musí mít platnou revizi. Když jsem se pídil, kde lze zjistit, zda revize je ještě platná, tak jsem zjistil, že se jaxi žádné nedělají, prý se ty vrtačky skoro nepoužívají. Odpověděl jsem, že se snad nebude zanedlouho říkat, že to skoro nikoho nezabilo. Ale snad už byla zjednaná náprava.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.