Zaslal: so březen 05 2011, 14:13 Předmět: spouštění čerpadla
Dobrý den všem.
Mám čerpadlo s asynchronnim motorem 3*400V 6,5Kw nejsem schopen jej spusti skrz záběrový proud. Nechci to řešit frekvenčním měničem ani softstartem kvůli ceně protože bude použito tak max 2x do roka tak mě ani nevadí nehospodárnost spouštění. Tím pádem mě zbývá předřadný odpor do dvou fází. Jen nevím jaká by mohla být hodnota odporu. Hledal jsem po tady po foru a odporník nikdo neresil
Nevědel by někdo z Vás jaké hodnoty odporníků se používají?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so březen 05 2011, 14:30 Předmět:
Jaký je to motor? S kotvou nakrátko nebo s vinutou kotvou? Umožňuje provoz hvězda trojúhelník? Je třeba dát víc informací. Dej sem foto štítku a svorkovnice. Jaký je použit jistič (proudová hodnota, charakteristika)?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so březen 05 2011, 14:58 Předmět:
V tom případě nezbývá nic jiného než softstart (to ty nechceš). ale jinak to nepůjde. Jistič 20A byť "C" je málo a nemožnost provozu Y/D tomu nepřidá. Nedovedu si představit amatérskou konstrukci odporového rozběhu (ztrátový výkon - odvod tepla, regulace, bezpečnost).
Jedině se podívat po něčem vyřazeném od kolotoče na SD - ikdyž tam se používaly motory s kroužkovou kotvou.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 05 2011, 17:37 Předmět:
Také si myslím , že řešení jednoduché nebude . Problém je i v tom , že je vlastně hned od počátku roztáčení odebírán výkon . Zkusit roztočit , podud je čerpadlo s hadicí , nasucho jako je softstart u svářečky . No ale i ty výkonové odpory , pokud je budeš kupovat , tak žádná láce nebudou .
Pri 6,5 kW motore vam to neunesie ani istič C25/3 na rozbeh.
Da sa to vyriešit 3 sposobmi.
1.- sofštart (draha zaležitost ešte)
2.-prepinač Y/D (motor musí byt konštruovany na 380(400)V v "D" )
3.-spinanie pomocou stykača napr: https://edit.magnetpro.cz/wdt/www/epm.cz/index.php?typ=EMA&showid=109
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne březen 06 2011, 1:38 Předmět:
Ja používam 3F ponorné čerpadlo, ktoré berie 10A na fázu, je 20m hlboko, pri rozbehu berie cca. 25A (merané kliešťákom). Istené je 25A tavnými poistkami a žiadny problém nerobí. Pravda ale je, že prívodný kábel je 4x4mm2 dlhý asi 60 metrov. Pri zapnutí to ale zacvičí s napätím. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne březen 06 2011, 9:49 Předmět:
Presne tak, dlhší prívodný kábel problém s rozbehom vyrieši. A zasa to nestojí tak moc, aby to človek nemohol vyskúšať. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 06 2011, 10:06 Předmět:
Ahoj,
z důvodu menšího mechanického rázu při rozběhu spouštím motor 3,5 kW také přes odpory, stykač, co je zkratovává, je odčasován 555 a jako předřadné odpory mám použity topné spirály z bojlerů.
Michal
Děkuji za reakce ale vyřešeno. Spouštěni pres dve tlumivky ve dvou fazich jedna na primo. jistic 25B ani 20C ani 16C nelita.
Prvne jsem zkousel odpory odhadem z odporoveho dratu navinute ale vse horelo behem dvou sekund. zkusil jsem tlumivku alá sekundát trafa 100VA 42V nehreje se vubec a 100% spousteni.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.