PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 14:13    Předmět: spouštění čerpadla Citovat

Dobrý den všem.

Mám čerpadlo s asynchronnim motorem 3*400V 6,5Kw nejsem schopen jej spusti skrz záběrový proud. Nechci to řešit frekvenčním měničem ani softstartem kvůli ceně protože bude použito tak max 2x do roka tak mě ani nevadí nehospodárnost spouštění. Tím pádem mě zbývá předřadný odpor do dvou fází. Jen nevím jaká by mohla být hodnota odporu. Hledal jsem po tady po foru a odporník nikdo neresil Sad

Nevědel by někdo z Vás jaké hodnoty odporníků se používají?

Dík za případné reakce
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3503
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 14:30    Předmět: Citovat

Jaký je to motor? S kotvou nakrátko nebo s vinutou kotvou? Umožňuje provoz hvězda trojúhelník? Je třeba dát víc informací. Dej sem foto štítku a svorkovnice. Jaký je použit jistič (proudová hodnota, charakteristika)?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Pajavec17



Založen: Sep 18, 2004
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 14:43    Předmět: Citovat

omlouvám se za neúplné info. jistič 20C čepadlo je

http://www.sigma1868.cz/cerpadla/

je to model 100-GFHU-270-60-LU

předpokládám s kotvou nakrátko. Nedá se střídat Y/D.
jmenovitý proud by měl být 14A
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3503
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 14:58    Předmět: Citovat

V tom případě nezbývá nic jiného než softstart (to ty nechceš). ale jinak to nepůjde. Jistič 20A byť "C" je málo a nemožnost provozu Y/D tomu nepřidá. Nedovedu si představit amatérskou konstrukci odporového rozběhu (ztrátový výkon - odvod tepla, regulace, bezpečnost).
Jedině se podívat po něčem vyřazeném od kolotoče na SD - ikdyž tam se používaly motory s kroužkovou kotvou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 17:37    Předmět: Citovat

Také si myslím , že řešení jednoduché nebude . Problém je i v tom , že je vlastně hned od počátku roztáčení odebírán výkon . Zkusit roztočit , podud je čerpadlo s hadicí , nasucho jako je softstart u svářečky . No ale i ty výkonové odpory , pokud je budeš kupovat , tak žádná láce nebudou .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6073
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 17:48    Předmět: Citovat

20C je opravdu slabota.
Jaké je jištění před tím? Nevyřešil by to motorový spouštěč?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 18:24    Předmět: Citovat

Bez přídavných zařízení 6,5kW na 25 hlavním těžko spustí .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6073
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 18:43    Předmět: Citovat

Proto se ptám, kolik tam má. 25B by mu lítal společně s tím 20C ne-li dřív, takže tam bude něco silnějšího, když se o padání předřazeného nezmiňuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jefo250



Založen: Jun 16, 2007
Příspěvky: 57

PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 21:18    Předmět: Citovat

Pri 6,5 kW motore vam to neunesie ani istič C25/3 na rozbeh.
Da sa to vyriešit 3 sposobmi.
1.- sofštart (draha zaležitost ešte)
2.-prepinač Y/D (motor musí byt konštruovany na 380(400)V v "D" )
3.-spinanie pomocou stykača napr: https://edit.magnetpro.cz/wdt/www/epm.cz/index.php?typ=EMA&showid=109
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 1:38    Předmět: Citovat

Ja používam 3F ponorné čerpadlo, ktoré berie 10A na fázu, je 20m hlboko, pri rozbehu berie cca. 25A (merané kliešťákom). Istené je 25A tavnými poistkami a žiadny problém nerobí. Pravda ale je, že prívodný kábel je 4x4mm2 dlhý asi 60 metrov. Pri zapnutí to ale zacvičí s napätím. Smile
_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6073
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 9:16    Předmět: Citovat

helios napsal(a):
Pravda ale je, že prívodný kábel je 4x4mm2 dlhý asi 60 metrov. Pri zapnutí to ale zacvičí s napätím. Smile

Jj, předřadný rozběhový odpor v praxi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 9:49    Předmět: Citovat

Presne tak, dlhší prívodný kábel problém s rozbehom vyrieši. A zasa to nestojí tak moc, aby to človek nemohol vyskúšať.
_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6609
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 10:06    Předmět: Citovat

Ahoj,
z důvodu menšího mechanického rázu při rozběhu spouštím motor 3,5 kW také přes odpory, stykač, co je zkratovává, je odčasován 555 a jako předřadné odpory mám použity topné spirály z bojlerů.
Michal
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Pajavec17



Založen: Sep 18, 2004
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 11:16    Předmět: Citovat

Děkuji za reakce ale vyřešeno. Spouštěni pres dve tlumivky ve dvou fazich jedna na primo. jistic 25B ani 20C ani 16C nelita.

Prvne jsem zkousel odpory odhadem z odporoveho dratu navinute ale vse horelo behem dvou sekund. zkusil jsem tlumivku alá sekundát trafa 100VA 42V nehreje se vubec a 100% spousteni.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund