vypínání AC/DC

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Teorie
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1638
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 18:02    Předmět: vypínání AC/DC Citovat

Ahoj. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaký přepočet vypínací schopnosti kontaktu při různých typech proudu. Mám třeba kontakt relé, katalogově 250V/10A AC . Kolik takový kontakt odepne při DC? A co třeba pulsní DC, dvoucestně usměrněné AC 50Hz, nebo jednocestně ? Alespoň přibližně. Je mi jasné, že pro větší výkony jsou ty kontakty specielně navrženy pro daný typ proudu, ale jde mi o běžné použití - menší relé, kontakty termostatů ap.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5020
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st únor 02 2011, 19:01    Předmět: Citovat

Pro představu - mám tady dvě skoro stejně velká relé dvou různých výrobců. Hrubě to vychází, že stejné kontakty snesou asi 10krát menší výkon na DC než na AC.

Na jednom je napsáno:
5A 240V AC
5A 30V DC


Na druhém je:
16A 240VAC
20A 24VDC
1HP 240VAC
____________
16A 30V =
16A 250V ~

Na vypínačích to bývá někdy taky napsané a je zajímavé, že stejné kontakty mají v různých státech jiné povolené proudy a napětí. Aspoň mi to tak připadalo. Momentálně tu žádný vypínač nemám.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2575

PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 6:30    Předmět: Citovat

IMHO taky závisí na tom, jestli se spíná čistě odporová zátěž nebo indukční, případně kapacitní složka, taky to bývá uvedeno. A taky, jestli je kontakt určen ke spínání malých (nožový kontakt zlacený) nebo běžných (čočkový kontakt z nějaké slitiny se stříbrem) proudů a napětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 8:15    Předmět: Citovat

Pro informaci.


kontakty2.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  kontakty2.jpg
 Velikost:  67.27 kB
 Staženo:  110 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:39    Předmět: Citovat

Zober stare rele tam bude regularne hodnoty nie hodnoty prepocitane cinsko americkymi obchodnymi trikmi.... tj pri idealnych podmienkach. a casoch ms.

najviac sa mi paci 25A cez vyvod 0,5mm..... bez pohladu do katalogoveho listu sa v dnesnej dobe nezaobides.... tam zistis ze znesie tak 2A striedaveho....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 10:40    Předmět: Citovat

U DC je největší problém oblouk mezi kontakty, který závisí na přiloženém napětí. Pokud chceš s klasickým AC relátkem 16A/250V odepínat DC 16A/250V (i třeba pouze usměrněných můstkem, nefiltrovaným), nezbývá nic jiného, než do serie zapojit třeba IGBT tranzistor.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1638
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 12:06    Předmět: Citovat

Kamarád vykládal, jaký parádní oblouk vytáhne 300V 7A DC ze solárních panelů... hrozí ani ne tak úraz el. proudem, jako spíš popálení od roztavených kontaktů. Je situace u pulsního DC ( 2 cest usměrnění bez filtrace) stejná, nebo přece jen o něco lepší?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 13:06    Předmět: Citovat

Je téměř stejná, i ten problém proudu je tady marginální vzhledem ke vzdálenosti kontaktů běžných relé.

I hloupá 100W žárovka tahá pěkný oblouky, když vytáhneš faston z 250V akumulátoru.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: čt únor 03 2011, 14:51    Předmět: Citovat

to vidim na stykac.... spiname v praci jednosmerne motory 144V +-10A za behu.. tak ze 2rychlo sa vzdalujuce komntakty to istia... kdez to pri rele mas len jeden..teda pokial to nezapojis inac.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 18:52    Předmět: Citovat

Zkus dát paralelně ke kontaktu RC člen a posuď jestli to zlepší.
Tím že napětí na oblouku 100* padne na nulu mají kontakty a zhášecí komory podmínky na zhášení stř. oblouků lepší podmínky.Oblouk se
elektrodynamicky vtlačí do komor ochlazuje se a dělí na řadu seriových oblouků.Oblouk se natahuje a hasne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 19:24    Předmět: Citovat

Však taky DC stykač stojí pěkný peníze. Pak to není problém.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
hosab



Založen: Nov 25, 2009
Příspěvky: 226

PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 19:55    Předmět: Citovat

Pokud je to možné tak se DC obvody spínají resp. rozpínají přes všechny sériově dostupné kontakty na stykači nebo relé.Tím se lépe "roztrhne"oblouk.Mimo paralelní diody(zpožděný odpad) přes zátěž je nejúčinější vhodný RC člen.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Teorie Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.23 sekund