Zaslal: út srpen 15 2006, 11:35 Předmět: Měření kmitočtu na generátoru
Mám takovou modelovou situaci - síť + ups + generátor a obvod, který měří jeho kmitočet. Vypadne elektrika, naskočí UPS, nastartuje se generátor a po chvíli se přepne z ups na generátor.
Měření kmitočtu probíhá tak, že se měří doba 32 průchodů sinusovky nulou na sestupné "hraně" ,výsledek se dělí 32 a přepočítává na kmitočet (t.j. necelý 2 měření/sec).
V čem je problém, je to měření kmitočtu. Dokud je generátor bez zátěže, ukazuje kmitočet kolem 51Hz. Po připojení na zátěž kmitočet klesne, ovšem občas se stane, že měření začne "kmitat" a ukazovat nesmysly od 40 do 50Hz, což není v praxi možné, aby kmitočet/otáčky generátoru tak rychle kolísal.
Nemám bohužel možnost změřit to osciloskopem, protože na vlastní oči jsem tuhle závadu nikdy neviděl.
Jde mě o to, jestli nemáte zkušenosti se diesl-generátorem, jestli měření kmitočtu neprobíhá moc "rychle", t.j. měřit na delším intervalu, protože já sám nejsem schopen nasimulovat situaci, kdy se měření takhle zblázní... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6558 Bydliště: Seč
Zaslal: út srpen 15 2006, 12:15 Předmět:
Při zvětšení zátěže se zvětšuje i zátěž generátoru a trochu se ten generátor zabrzdí, čímž se snížej jeho otáčky a tudíž i frekvence a napětí střídaviny.
Pokud to nedělá nic jinýho, tak bych to dělil 64/64 a mírně zvětšil otáčky generátoru, např. aby to ukazovalo 53 Hz bez zátěže- tím se decentně zvětší stabilita, taky jde dát na hřídel těžší setrvačník.
P. S.: Pokud je ten alternátor hnanej řemenem, tak se podívej, jestli neprokluzuje a jestli to dál kmitá, tak místo digitálu tam dej ručku- ta nikdy nelže! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út srpen 15 2006, 12:56 Předmět:
S tím generátorem neudělám nic, to jsou profi mašiny a měly by být stabilní, už jenom proto, že jsou na poměrně velký výkony. Spíš mě jde o to, jestli nedokáže vyrobit nějakej druh rušení, kterej měření kmitočtu splete....
S tím přepnutím na 64/64 souhlasím, to jsem udělal, uvidíme, co to provede. Kdybych si to tak mohl oměřit, jenže to se projevuje naprosto náhodně a silnoproudaři ssebou osciloskop nevozí. To je pak těžká práce...
Divný je , že to mělo vždycky snahu ukazovat spíš míň, což by muselo znamenat, že občas prostě jedna sinusovka neprojde nulou, což je blbost. Jakoby ji to vynechalo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
No apotrebujes nutne merit sinusovku za generatorem? Jednodusi by si bylo vzit otacky z motoru a prepocitat to na sinus. Synchronni generator se nemuze odchylit.
Nemuze te rusit treba jiskreni ukliku na sberacich rotoru? _________________ Internet - metla lidstva
Mám v praci na starem agregatu jazýčkový měřič frekvence jednoduche ,levné spolehive jo tím generatorem neřídíme atomove hodiny tak mě to tak nevadí _________________ zbek
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út srpen 15 2006, 18:18 Předmět:
Musím měřit kmitočet sítě/generátoru, navíc generátor je v sousedním kontejneru, takže budem muset zjistit příčinu...
Jinak jazýčkovej měřák bohužel neumí poslat sms _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út srpen 15 2006, 20:14 Předmět:
Mal som podobný prípad, keď kompresor, ktorý mal točiť na 7000 otáčkach lietal od 6000 do 11000 (asi 1/2 tony). To sa triasla celá budova a nedalo sa to uregulovať. Až keď sme vyskúšali všetky možnosti a zistili, že v PID regulácii nemáme rezervu a chybu treba hľadať v mechanike, zariadenie odstavili a premerali.
Tiahlo uzatváracej klapky malo v strede deformáciu - pravdepodobne ho sústružník upol do sústruhu pri generálke.
Chyba sa prejavovala tak, že po vyregulovaní bolo zariadenie stabilné niekedy aj jeden deň a potom sa roslietalo.
Po vyleštení tiahla bola chyba odstránená.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.