uzemnění hromosvodu

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
555



Založen: Aug 10, 2009
Příspěvky: 2105

PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 19:00    Předmět: uzemnění hromosvodu Citovat

prosím vás poradte mi jak mám provést zemnič?Jímač mám na stožáru (kde jsou antény).Svod pujde po křidlicích.(5cm nad - počítáno tak že křidlice jsou nehořlavá krytina.)

odpor zemniče nemá přesáhnout za normálních půdních podmínek 15ohmu.

šlo by to vyřesit 25m zemnící pásky.Je jěště jíná varianta jak uzemnění provést?

Provedl jsem to skrytym vedenim.Použita trubka P29.krabice se svorkou je 0,6m nad terénem.

a ještě se chci zaptat.sestra má pokoj s plechovou střechou.mám ji spojit s tím potom vytvořený zemničem, nebo nemusím?kvuli tomu statickému náboji který by mohl vzniknout Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19529
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 19:32    Předmět: Citovat

Na to je jediná odpověď: nech si změřit měrný odpor půdy.
Už jsem se setkal se zemničem pod 10 ohmů, který sestával ze 2 pásových zemničů po asi 8m do V, mezi paprsky úhel zhruba 90°, taky se zemničem, který měl pod 4 ohmy (pásek FeZn 30x4 dlouhý asi 25m uložený půl metru pod kanalizační přípojkou, t.j. v hloubce 1,8 až 2,5m), ale také se zemničem skládajícím se z tří takových pásků po 20m v hloubce 1m, jehož zemní odpor byl po týdenním dešti 18 ohmů a níže už ho dostat nešlo. Tak se o nějaký rok později spojil se základovým zemničem sklípku vybudovaného hned vedle. Zalitý v betonu, spojený s armaturou, dostal se na asi 7,5 ohmu.
Tím chci říci, že je pořád výhodnější základový zemnič a ještě lepší, pokud je v okolí zemničů víc, je pokud možno spojit.
Mimochodem - u antén se doporučuje oddálený jímač, což mi koliduje s požadavkem jiných předpisů na provozní přizemnění antén.
Zkus najít další informace tady: http://www.kniska.eu/
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2564
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 19:40    Předmět: Citovat

Sice neznám ty dnešní normy ale my jsme měli obkopanej barák cca do 1m do hloubky a ve výkopu zemnicí pásek kolem celeho baráku a k to mu připojené jednotlivé jímače.
Plechovou střechu určitě spojit.Vedení nikdy nesmí jít jakoby dokopce.Vždy musí směřovat směrem dolu ve směru proudu.

_________________
Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 20:02    Předmět: Citovat

Vodivost zemniče se dá zlepšit aplikací bentonitu. Ovšem sám jsem to nezkoušel.
http://www.nakupzdomu.cz/bentonit-p-13241.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PLV



Založen: Oct 21, 2007
Příspěvky: 400
Bydliště: Litovel

PříspěvekZaslal: ne červen 13 2010, 23:25    Předmět: Citovat

Přece zemnič od hromosvodu se dělá zaraženou tyčí ne? Natahováním pásku se zemní rozvaděče a elektrické zařízení. Ale stejně při úderu bleskem nejvíce utrpí domy s předpisovým uzeměním a pospojováním. Very Happy Nějak ty blesky přitahují. Laughing
_________________
Netřep se mnou!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19529
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 5:00    Předmět: Citovat

Zemnič je zemnič a o jeho provedení, tj., zda se dělá zaraženou tyčí (nebo několika) či páskem, prstencová, či mřížová soustava, nebo základový zemnič zalitý v betonu, rozhodují především vlastnosti okolní půdy. Často bývá totiž společný pro přizemnění ochranného vodiče sítě i pro hromosvod. Jsou-li zemnicí soustavy v blízkosti, spojují se ve všech případech.
Použije se takové řešení, které v daných podmínkách zajistí co nejnižší zemní přechodový odpor (tedy teoreticky; u typových projektů se zpravidla použije jedna osvědčená verze uzemnění a je to).

Pro uzemnění hromosvodu je důležité to, aby svody vedly s pokud možno co nejméně ohyby, tedy je nutné zemniče vyvést v místech, která ke splnění této podmínky budou nejlepší. O dalších podmínkách (kolik svodů se střechy, jak je to s pomocnými jímači, připojením blízkých vodivých předmětů, umístěním v chráněném prostoru atd.) rozhoduje ještě řada dalších parametrů, například i pravděpodobnost zásahu blesku a posouzení rizik.

A bentonit? Ano, právě tam, kde nelze dostat zemní přechodový odpor na požadovanou velikost, může hodně pomoci.
Naopak - špatným nasvorkováním a špatnou protikorozní ochranou lze zavinit úplné odpojení zemniče, aniž by se to člověk včas dověděl, pokud ovšem na zařízení nedělá pravidelné revize...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 7:17    Předmět: Citovat

Tím , že byla z předpisů i pojišťoven povinnost montovat bleskosvody vyplývá , že není plně dokázáno , že stavba jím opatřená bude po zásahu bleskem méně poškozená . Pokud už bleskosvod máš , tak plechový kryt se zemničem určitě spojit .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2564
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: po červen 14 2010, 18:59    Předmět: Citovat

Můžete mi někdo vysvětlit jak se měří odpor bleskosvodů?
_________________
Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bubuhuhu



Založen: Nov 19, 2009
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: so srpen 28 2010, 19:39    Předmět: Citovat

Doporučím www.kniska.cz tam najdete všechny odpovědi na téma ochranea před bleskem. Dále soubor ČSN EN 62305.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6067
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 15:54    Předmět: Citovat

PLV napsal(a):
Ale stejně při úderu bleskem nejvíce utrpí domy s předpisovým uzeměním a pospojováním. Very Happy Nějak ty blesky přitahují. Laughing


Hluboký omyl. Úplně stejně je přitahují plechové okapové žlaby, elektrorozvody ve vrchním patře, antény atd. atd. a pokud dům nemá precizně udělanou ochranu, tak při zásahu šeredně dopadne. Možná že z Vás mluví zkušenosti se zfušovanými instalacemi.

BOBOBO napsal(a):
Tím , že byla z předpisů i pojišťoven povinnost montovat bleskosvody vyplývá , že není plně dokázáno , že stavba jím opatřená bude po zásahu bleskem méně poškozená.


Co tím chtěl básník říci?
Mimochodem, prováděcí vyhláška 268/2009 Sb. ke Stavebnímu zákonu snad hovoří dostatečně jasně:

§ 36 Ochrana před bleskem
(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit
a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení...

Jen tak mimochodem, většina lidí si zřejmě myslí, že je v nejvlastnějším zájmu pojišťoven zamezovat škodám nebo je minimalizovat. To by si kopaly vlastní hrob - kdo by se pak pojišťoval? Pojišťovny nějaké přiměřené škodní události potřebují jak sůl Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 5:21    Předmět: Citovat

To co napsal , je to česky .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6067
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 11:28    Předmět: Citovat

Česky zřejmě ano, ale smysl věty v souvětí se nějak zamlžil:
BOBOBO napsal(a):
...že byla z předpisů i pojišťoven povinnost montovat bleskosvody vyplývá...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 11:41    Předmět: Citovat

Very Happy Very Happy Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund