Zdravíčko!
Chtěl bych se zeptat na jednu doplňující otázku týkající se zmíněného zemnění.
Situace: Zemnící tyče - zatlučené do země opatřené svorkami, jimiž je k tyčím připojen (přišroubován) drát FeZn10 vyvedený do potenciálové svorkovnice k tomuto určené.
Otázky:
1)Od svorkovnice se dále může připojit plynové kovové potrubí
případně kovové vodovodní či jakékoli jiné kovové potrubí?
A dále jakákoli kovová konstrukce?
Například ocelové profily, které jsou součástí nosné podlahy domu (sklepa)?
2)Také by mě zajímalo jestli se zemnící tyče zatloukají úplně pod úrověň povrchu volného prostranství (jestli se po nátěru gumoasfaltem) celé komplet zasypou a nebo se ponechají několik cm (se svorkami + FeZn10 drátem) koukat nad dlažbu (např. spevněný povrch dvora domu)?
3)Co vlastně principiálně očekáváme při uzemnění kovových částí domu?
4)K zemnícím tyčím je sveden drát z bleskosvodu je to tak?
5)Neobjeví se při případném úderu blesku do bleskosvodu náboj na všech kovových konstrukcích v objektu? (těch, které jsme k potenciálové svorkovnici připojili?)
6)A poslední na závěr:
Jakým předepsaným průřezem Cu zelenožlutého vodiče se připojuje od p. svorkovnice ke kovovým potrubím? Může takovýto vodič být uložen pod omítkou přímo?
Děkuju moc za reakce.
1-6 jsem členil pro snažší odpovědi. Předem díky.
ať se vám daří
6. pokud vim, resil jsem toto v koupelne a kuchyni... pouziva se drat 6mm2 ja ho mam tazen normalne s kabelama rozvodnejma hned za palubkama...
4. bleskosvod nesmy byt propojen se zemnenim pro potrubi a prizemneni pro chranic (teda aspon to tak muselo bejt). to same je i u elektrickeho ohradniku. minimalni vzdalenost zemneni ohrady a prizemneni u elektroinstalace je prej 10metru. u bleskosvodu to bude asi podobne. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá červenec 30 2010, 11:21 Předmět:
S tím zatloukáním tyčí opatrně - "chlapci" teď trefili 22kV kabel... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
S tím zatloukáním tyčí opatrně - "chlapci" teď trefili 22kV kabel...
nemnel by takovej kabel byt neak chranen? x cm tlusta izolace... husi krk... jinak nama byt nahodou 2metry hluboko? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: út srpen 03 2010, 18:41 Předmět:
seastorm napsal(a):
Zdravíčko!
Chtěl bych se zeptat na jednu doplňující otázku týkající se zmíněného zemnění.
Situace: Zemnící tyče - zatlučené do země opatřené svorkami, jimiž je k tyčím připojen (přišroubován) drát FeZn10 vyvedený do potenciálové svorkovnice k tomuto určené.
Otázky:
1)Od svorkovnice se dále může připojit plynové kovové potrubí
případně kovové vodovodní či jakékoli jiné kovové potrubí?
A dále jakákoli kovová konstrukce?
Například ocelové profily, které jsou součástí nosné podlahy domu (sklepa)?
Čím více pospojování tím lépe.
seastorm napsal(a):
2)Také by mě zajímalo jestli se zemnící tyče zatloukají úplně pod úrověň povrchu volného prostranství (jestli se po nátěru gumoasfaltem) celé komplet zasypou a nebo se ponechají několik cm (se svorkami + FeZn10 drátem) koukat nad dlažbu (např. spevněný povrch dvora domu)?
Komplet se zasypou nic nekouká nad dlažbu.
seastorm napsal(a):
3)Co vlastně principiálně očekáváme při uzemnění kovových částí domu?
Uvedení všeho kovového na stejný potenciál.
seastorm napsal(a):
4)K zemnícím tyčím je sveden drát z bleskosvodu je to tak?
Může být i nemůže, záleží na situaci.
seastorm napsal(a):
5)Neobjeví se při případném úderu blesku do bleskosvodu náboj na všech kovových konstrukcích v objektu? (těch, které jsme k potenciálové svorkovnici připojili?)
Ideálně při dokonalém pospojování bude všude stejný potenciál a nebude tedy nikde rozdíl napětí a v případě dotyku nepoteče tedy žádný proud. Ve skutečnosti závisí na impedanci pospojování a od toho se odvíjí rozdíl potenciálů při úderu blesku. Elektronická zařízení dokáže zničit elektromagnetický impulz při úderu blesku a proti tomu není pospojování moc účinné.
seastorm napsal(a):
6)A poslední na závěr:
Jakým předepsaným průřezem Cu zelenožlutého vodiče se připojuje od p. svorkovnice ke kovovým potrubím? Může takovýto vodič být uložen pod omítkou přímo?
Vodič CYA (H07V-K) nebo CY je dle výrobce pouze pro použití v suchém prostředí pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodné stanice.
Takže zaprvé plynové potrubí a všeobecně portubí obsahující hořlavé a výbušné látky se nesmí používat jao náhodný ochranný vodič ani jako náhodný zemnič. Viz. ČSN 33 2000-5-54!!!!!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.