Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Jaký průřez kabelu CYKY?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 20:20    Předmět: Citovat

hafca napsal(a):
Myslím, že si pamatuji hodně, až dost hodně. Ale ani jako učedník jsem neviděl 1,5mm hliník. Začínal až na 2,5mm. Mohl bys napsat v kterých létech to bylo?


Sorry, nejak jsem nechtene spojil dve veci do jedne. Ani ja jsem jako ucednik nezazil 1,5 hlinik. Pokazde to byl hlinik 2,5 a vice. Ale jisteni na ktere jsem byl z ucnovskych let zvykly bylo 6A svetla, 10A zasuvky - vse tahano hlinikem 2,5 nebo medi 1,5 svetla a medi 2,5 zasuvky. Jen sporaky a v rodinnych domech pracky nebo vnejsi 3f zasuvky se tahali ctyrkou hlinikem s jistenim 16A...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hafca



Založen: Jul 27, 2004
Příspěvky: 4491
Bydliště: 25km na západ od Prahy

PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 20:28    Předmět: Citovat

Tak je to správně, už jsem lekl, že mi v učení něco zatajili. Very Happy
_________________
Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
denydend



Založen: Jun 17, 2010
Příspěvky: 30

PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 21:46    Předmět: Citovat

takže mi projektujeme a aj montujeme na zásuvky 16A prúdove chraniče a 2,5 meď, max 6 až 10 zasuviek na jeden obvod a v priestoroch ako su kancelárie a ine miestnosti v ktorých je predpoklad že bude vyšia spotreba tak ešte menej ako 6 zásuviek. Na svetelne obvody 10A istič a 1,5 meď. súčet prikonov svetiel na tomto obvode nesmie prekročiť 2300W. Zatial žiadny problem. A ani ja som sa nestretol s 1,5 hlinikom
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dratak



Založen: Sep 03, 2005
Příspěvky: 837

PříspěvekZaslal: ne červen 20 2010, 11:11    Předmět: Citovat

S 1,5 hliníkem jsem se taky nesetkal, zato s 0,8 ano, i když v jiné aplikaci. V telefonních kabelech ze 60.let. Ty kabely se značily TAKA a měly hliníkové žíly. Moje kolegy kabeláře z toho omývali. Lámalo se to pod rukama, do starých závěrů se to muselo pájet speciální látkou, i tak to byl samý studeňák. Když se někde kus měnil, spojovalo se to natvrdo měď/hliník, protože tzv. kupálové vložky se na to už nedaly sehnat. Běda když se do takové spojky dostala jen trochu vlhkost-vlivem elektrochemické koroze se vodiče v místě styku rozpadly na prášek.

Na světelný okruh jsem pro jistič 6A charakteristiky B. I v bytě 3+1 s klasickými žárovkami se do šestky v pohodě vejdeš a máš lepší selektivitu od hlavního jističe. Není nic příjemného když zrovna pracuješ na PC nebo si nahráváš z TV další díl oblíbeného seriálu do sbírky, když v tom zhasne celý byt. Někdo z rodiny šel právě do koupelny, přepálila se žárovka a kromě světelného okruhu vypne i hlavní jistič.... Samozřejmě to není tak jednoduché, záleží jaká tam je impedance poruchové smyčky (jak jsou provedené hlavní rozvody a jak daleko od trafa bydlíš). Ale desítka co se dnes dává na světla mi přijde zbytečně moc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po červen 21 2010, 5:52    Předmět: Citovat

Ale když ono se často hodí ke světelnému naroubovat zásuvku , která by se ještě tady hodila .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
varok



Založen: Dec 23, 2007
Příspěvky: 642

PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 9:41    Předmět: Citovat

BOBOBO: to má už ale myslím jiné předpisy, ne? Pokud se dává zásuvka ke světelnému okruhu, tak musí být alespoň 1,5mm2 CYKY a na světla jistič 6A a zásuvka jen na malé zatížení a opět jistič 6A. Nebo se pletu? Ale asi by to tak správně být nemělo, ale už jsem to tak viděl udělané.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33932
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 9:43    Předmět: Citovat

Videl som na 16A istic pripojenych x zasuviek + y svetiel... Vedla bol 10A istic, ale nezapojeny - asi bol niekto ozraty, ked to zapajal.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út červen 22 2010, 12:10    Předmět: Citovat

Jestli tam máš jednapětku , tak můžeš jeden zásuvkový vývod a jistit 13A i Cčkem .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jefo250



Založen: Jun 16, 2007
Příspěvky: 57

PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 22:46    Předmět: cyky Citovat

No ked to tak zoberieme istenie okruhu sa určuje vždy najslabším článkom v reťazci , tj v prípade zásuvkového okruhu to bude asi zásuvka 16A 250V (kábel CYKY 3Jx2,5 znesie kludne aj 24 A ) a takto to platí aj v prípade svetelného okruhu kde je väčšinou spínací prvok ( vypínač ) konštruovaný na 10A .
Ak máte ešte v rozvodoch 4ku hliník tak ho môžete kludňe istiť 16A ističom ale radšej s B charakteristikou.

Bežne sa ťahali po panelákoch 4ka hlina na zásuvky a 2,5 hlina na svetlá..
i keď som viďel do svetla prívod 6kou hlinou no Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
varok



Založen: Dec 23, 2007
Příspěvky: 642

PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 16:55    Předmět: Citovat

Tak nakonec jsem to zapojil kabelem CYKY 3x2,5mm2 i když je tam jistič. Předělávat ten jistič nebudu, když to tak udělali, nebudu pokoušet štěstí. Alespoň tam mám rezervu a kdyby chtěl někdo v budoucnu měnit elektroinstalaci, tak mu to možná pomůže.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.27 sekund