Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st červenec 07 2010, 21:49 Předmět: 10A toto trafo nasledky
Zdravim. Mozno trocha taka jednoducha otazka ale dostal som na nu rozne odpovede. Zdedil som toto trafo neviem odkial je, oznacenie je TR-12473 629747-01 a na spodku plechov je este poznamka AUG. 1977 (pravdepodobne datum vyroby). Primar je deleny na dve vinutia ktore mam spojene seriovo a tak ich pripajam na 230V. Na sekundari su styri cievky spojene do serie a su tam odbocky. Krajne cievky davaju napatie 8,2V a prostredne 11,6V. Teda od kraja ku kraju je to 39,6V. Priemer dratu sekundara je 1,7mm. Podla dratu a vypoctov na navrh trafa je vodic dimenzovany na trvalych 5,8A (prudova hustota medi 2,5). Ake by boli nasledky ak by bol transformator zatazovany cca 10A? Rozmer stredneho stlpika je 39x38,5 mm teda vykon jadra je cca 225VA.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 07 2010, 22:23 Předmět:
1) pokles napětí úměrně vnitřní impedanci trafa
2) nadměrný ohřev jádra i vinutí s tím, že pokud by doba takovéto zátěže trvala déle jak řádově desítky sekund, stav transformátoru by se skokově změnil z elektrického stroje netočivého na generátor dýmu čili SMRADISTOR. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 07 2010, 22:53 Předmět:
Na to se nedá jednoduše odpovědět. Následky mohou být kdekoli na stupnici od "nestane se nic špatného" až po "trafo shoří".
Kdyby sis stanovil proudovou hustotu 5A/mm2 , tak už by tvé trafo vyhovělo i při proudu 10A.
Proudová hustota 2,5A/mm2 je nějaké optimum pro určitá kritéria a pro konzervativní návrh a pro určitý rozsah výkonů.
A když bude trafo dobře chlazené a/nebo izolační materiály snesou patřičnou teplotu , tak si můžeš stanovit proudovou hustotu třeba 6A/mm2.
Takže pokud zajistíš dobré chlazení (ventilátor) a pak můžeš odebírat trvale klidně i víc jak 10A . Pokud bude odběr jen nárazově 10A a trvale třeba i menší jak 5A, nucené chlazení ani nebude potřeba.
Jestli ti na tom záleží, tak to prostě vyzkoušej. Kdybys měl autotrafo, stačilo by zkratovat sekundár a do primáru pustit jen takové napětí (asi 5-10% z 230V) ,aby vinutími tekly požadované proudy. Pak sleduj oteplení.
Ztráty v železe se při tom neuplatňují - v provozu to pak bude o ně horší.
Ztráty v železe budou ale pod zatížením menší, než naprázdno. Jestli se trafo hřeje i naprázdno, je to další mínus.
Pokus rozhodně bude trvat spíš desítky minut, než desítky sekund. Takto velké trafo se při dvojnásobném (?) výkonu(to právě nevíme) za desítky sekund nijak neprojeví. Mohu se mýlit.
Mimochodem tohle je zrovna oblast, ve které se konečně uplatňuje EKKARův efektivní proud - ohřívá dráty.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st červenec 07 2010, 23:03 Předmět:
na trafe som mal pri plnom napati (39,6V) zataz trojfazovy asynchron ktory som skusal rozbehnut naprazdno..bohuzial nepodarilo sa a upalilo to privodne draty(medzi trafom a motorom) ktore som mal vlastne ako taku poistku (maju priemer 0,5mm)..drat sa v jednom mieste roztavil...trafo nebolo vobec teple (ani sa neohrialo) na sekundarnej strane ked som polozil dlan na vinutia tak boli vlazne..zatazenie trvalo asi 30 sekund..sekundar to ale prezil a trafo tiez
o chladeni transformatora som rozmyslal tak, ze trafo bude v krabici a nad nim bude ventilator ktore bude teplo vyfukovat von..tak neviem ci by to bolo dostatocne chladenie...10A zatazenie by trvalo max desat minut viac urcite nie...nejde o trvalu prevadzku _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
[quote="Split"]na trafe som mal pri plnom napati (39,6V) zataz trojfazovy asynchron ktory som skusal rozbehnut naprazdno..bohuziaul/ quote]
Daj rozmer trafa. Stred alebo aj 2x bočné.
Mohol by si dať hodnotu toho 3f motora napajaneho z 1f trafa, hlavne kapacita kondu [/code]
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: čt červenec 08 2010, 10:04 Předmět:
kondik tam nebol snazil som sa motoru dat pohybovy impulz rucne...avsak asi nebol dostatocny...mam dojem ze trafo mu nestacilo...rozmer trafa som udal _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.