zdravim,

kedysi existovalo manualne pravitko, kde
sa dalo posuvanim zistit, kolko znesie dany kabel (CYKY, AYKY)
zataz v kW, prip. ake max. istenie tam moze byt

nevie niekto o nejakom programe, ktory toto dokaze?

potrebujem napr. na 9,6kW stroj 400V navrhnut
kabel a istenie..
podobne pre 16,6kW gril navrhnut istenie a kabel..

vdaka

terezis
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 23:22    Předmět: charakter zátěže Citovat

U grilu 16,6 kW (předpokládám, že jede na všechny tři fáze) máš odběr doufám rovnoměrně rozdělený do fází, zátěž je čistě odporová, očekávám přerušované zatížení s proměnným činitelem plnění - kontaktní termostat. Pak ti stačí jistič s charakteristikou 25A/C/3, ale i tak je to těsně, asi by slušel 32A/B/3. To kvůli většímu odběru za studena. CYKY 5Cx6 je na to tak akorát a to celkem bez ohledu na způsob uložení.

U stroje je to složitější, tam to chce znát rychlost rozběhu (lehký, střední, těžký), jestli se rozebíhá se zatíženým motorem, jak moc zatíženým, nebo mechanická práce začne být vykonávaná až po rozběhu? Jaký má ten motor účiník, jestli jede trvale nebo jde o přerušované zatížení, a, když už, jaká je střída a perioda cyklu zapnut/vypnut? Jak a v čem bude uložený kabel a jaká bude jeho délka? Jaké jsou povolené úbytky? Jaké je dovolené oteplení kabelu? To vše je potřeba pro zodpovědný návrh jištěného okruhu znát.
Uznávám ale, že dnešní ČSN 33 2000-5-52 (konkrétně kapitola 5-523) není tak jednoznačným návodem, jako bývala stará ČSN 34 1020, ale je to v ní taky. Navíc prodejce kabelu je povinen podat ke kabelu potřebný katalogový list, v němž jsou jeho vlastnosti a přípustné způsoby použití uvedené.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
terezis



Založen: Nov 09, 2005
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 8:03    Předmět: Citovat

díky za rady, v podstate som si to asi aj myslel...

ale aj tak, neexistuje predsa len program (tabulka),
alebo niečo podobné,
kde by tieto údaje boli?



t.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 9:30    Předmět: Citovat

Nějaké pokusy o vytvoření šablony už byly. Ale na všechno se ta šablona použít nedala, navíc nevíš, pro jaké proudy při jakém uložení a jakém dovoleném oteplení ten který kabel byl certifikován (a že je teď z těch kabelů výběr).
Zkus dát dotaz na http://www.elektrika.cz - tam chodí lidi, co s tím dělají denně a řekl bych, že tam napřed z různosti názorů zblbneš, ale nakonec si vybereš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zbynek



Založen: Dec 14, 2004
Příspěvky: 202
Bydliště: Letohrad

PříspěvekZaslal: pá červen 30 2006, 13:08    Předmět: Citovat

Ahoj
Návrh jištění a kabelu můžeš provést sám s pomocí programu SICHR. Najdeš jej na: http://www.oez.cz/document.asp?thema=3528

S pomocí zobrazených charakteristik jističe a kabelu nemůžeš udělat chybu. Manuál ani nebudeš potřebovat.

Ahoj Zb.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund