Zaslal: ne květen 02 2010, 20:44 Předmět: Řízení provozu lednice upravené na průtokový chladič
Koupil jsem malou lednici, odšrouboval výparník, do lednice vložil nádobu s vodou a výparník opatrně ohnul do ní. V nádobě mám také smotanou hadici, přes kterou proudí voda, kterou tímhle chladím(z akvária). Díky tomu má chladicí část lednice(výparník) dostatečný styk s chlazenou vodou. Problém je ten, že několik minut po zapnutí má výměníková mřížka za lednicí takovou teplotu, že na ní neudržím ruku důsledkem toho, že je výměník ponořen ve vodě a proto je stále jen studený(nemrzne na něm). Díky tomu se zřejmě snižuje chladicí výkon soustavy. Zajímalo by mě jaká je maximální přípustná teplota pro výměník abych lednici neodrovnal a jestli je rozumné ochlazovat výměník nějakým ventilátorem?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 03 2010, 6:29 Předmět:
A jak si myslíš , že odvedeš teplo absorbované v chladícím mediu do okolí ? Musíš mít teplotní spád a jelikož právě stlačením plynu vzroste jeho teplota tak proto je první smyčka kondenzátoru tak teplá , že na ni neudržíš ruku . Je to běžný stav .
Celý ten kondenzátor je rozpálený. Dokud jsem lednici využíval k původnímu účelu, tak to bylo jen vlažné, ale nyní to využívám na 100% a proto se bojím přehřívání.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 03 2010, 8:27 Předmět:
Pokud to máš až tak , tak tam fofrník dej . Takhle asi ani chladivo nezkondenzuje . Vyndej ty trubky , nebo neměj odběr a jestli to může zamznout , tak to nech zamrznout . Jetli zamrzne a vypne je OK . Ona velikost (plocha=množství odejitého tepla) kondenzátoru odpovídá objemu chlazeného prostoru . V katalogovém listě máš i max množství zmraženého zboží za 24hod + normální "potřeba chlazení" . 1+1=2
Jo a vadí to, že nemám výparník v rovině(ohnul jsem ho dolů) nečemu? Vodorovná pozice je prý důležitá u absorbčních lednic ale u kompresorových to nevadí ne?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 03 2010, 9:54 Předmět:
Ono používat cokoliv jinak než bylo původně zamýšleno a pak zpětně dolaďovat původní podmínky je zvláštní stav . Pokud věc funguje , netřeba v ní vrtat .
Tak jsem zezadu namontoval na mřížku 2 ventilátory a změřil teploty - teplota mřížky je 36˚C, bez ventilátorů po 15 minutách 57˚C a pořád to lehce stoupalo(ale pořád to chladilo stejně dobře jako s ventilátory) Jaká provozní teplota tam má vlastně správně být?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.