Zaslal: ne červen 04 2006, 7:33 Předmět: Ještě jednou hlava mě to nebere!
Odrušovací tlumivka je před sítovým spínačem,na tu bych to neviděl.To fíčko vypadne až zapnu sítový spínač.Co mě nejvíc zaráží je to,že pračka normálně doprala(programátor dojel na stop)a pak to teprve vyhodilo fíčko.Proč nevypadne jistič který je na 16 A ale fíčko které je na 40 A?Když odpojím konektor s přívodem 220 V z programátoru,tak to nic neudělá.Není tu někde na netu schéma zapojení? Předem díky za radu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 04 2006, 8:01 Předmět:
U FIčka přece není důležitých těch 40A, když je za ním šestnáctka jistič. Prostě nadproudovou spoušť nenabudíš.
To fíčko je tam zapojené jenom jako fíčko, které hlídá, zde proud, co do pračky přitekl fázovým vodičem, se také pracovní nulou vrací. Při rozdílu větším, než nastaveném (pro bytové koupelny do 30mA), má v popisu práce vypnout.
Znamená to, že v pračce máš svod nebo zkrat na kostru. A nemusí to nutně být fáze - pro vybavení chrániče stačí zkrat mezi pracovní a ochrannou nulou - proud "zpět" se totiž musí rozdělit v poměru vodivostí těchto vodičů a chráničem se tedy vrací méně.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 15 2006, 4:05 Předmět:
Hill napsal(a):
U FIčka přece není důležitých těch 40A, když je za ním šestnáctka jistič. .
Tohle je zajímavý. Už jsem se s tímhle mockrát setkal,že si lidi myslí že tomu Fíčku něco je,vždyť to má jistit na 40A a nic jinýho mě nevypadlo.....
Jakokdyby spoustalidí ani netušila na co to Fíčko v rozvaděči vlastně mají.Takže jen pro doplnění: Ten ůdaj 40A na fíčku znamená maximální povolený proud fíčkem,nikoli hodnotu při které vypadne! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.