Zaslal: po březen 21 2005, 10:18 Předmět: Proudový chránič ve starší elektroinstalaci.
Zásuvkový okruh v koupelně bych chtěl připojit přes proudový chránič. Mám jednofázový 25A. Rozvaděč je dělaný postaru - dvouvodičový systém. Už jsem ale předělal většinu kabeláže v baráku na 3 dráty - modrý je ale ovšem nezapojen. Bude tedy možné proudový chránič zamontovat do rozvaděče a chránit tak zásuvku v koupelně bez konfliktu s normami? Z nulového můstku v rozvaděči bych připojil k chrániči modrý drát, pak bych na fázi za chránič dal jistič 16A a na to bych připojil již tří vodičový kabel k zásuvce.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 21 2005, 13:16 Předmět: jde to i jinak
V rozvaděči počítej s tím, že ochranný vodič musí mít vlastní svorkovnici (nebo přípojnici) a pracovní nula také. Normálně jsou v místě přechodu ze soustavy TN-C na TN-S spojené. Ale nezapomeň na další pracovní nulu, která je od ostatních svorkovnic izolovaná: pracovní nula obvodů za chráničem. Pro ty, kdo netuší, o čem je řeč (konečně toto téma spíš patří na server www.elektrika.cz ,kde odpoví hned několik praktiků): proudový chránič je chytrá věc, která kontroluje, zda proud, který přitekl fází, také odtekl pracovní nulou. Když je mezi těmito proudy rozdíl (jaký, to záleží na citlivosti chrániče), vypne. Ten rozdílový proud totiž může téci zrovna vámi.
Pokud nepředpokládáš, že bys časem zapojoval přes chránič více obvodů, stačí odjistit zásuvkový vývod pro koupelnu (a třeba i pro zásuvky poblíž dřezu v kuchyni) normálním 16A jističem a použít zásuvku s vestavěným chráničem o reziduálním vypínacím proudu do 30 mA. Tuto zásuvku bych doporučil instalovat ještě "před koupelnou", ale může i dovnitř, zakázané to až na další není.
Je dobré do ní přivést už všechny tři vodiče - dál stejně musí tři pokračovat. Tuto zásuvku jsem zatím viděl a použil od ABB, stojí kolem 17-18 stovek a potřebuje zvlášť hlubokou krabici (třeba pro sádrokarton), jinak se za ni špatně vejdou dráty. Z této zásuvky pak můžeš normálně pokračovat do koupelny, kde ovšem ani za podmínky zvýšení ochrany chráničem nesmí být zásuvka 230V vodorovným směrem blíže, než 60 cm od vany.
Ale o tom, co se v koupelně musí a nesmí, hovoří ČSN 33 2000-7-701 a štůsek navazujících předpisů, zejména ČSN 33 2000-4-41, -5-51, -5-52 a...a....
Zásuvky do 16A včetně pro spotřebiče používané venku se rovněž chrání chráničem s reziduálním proudem do 30 mA. Je otázka, zda použít jeden chránič v rozvaděči a pak rozjistit obvody, které má "hlídat", nebo použít chrániče jednotlivé. Každé řešení má své výhody i nevýhody a na některých se dokonce ani naši normotvůrci nemohou shodnout, zejména ne na pořadí jejich důležitosti.
Dufam,ze mas na vstupe do rozvadzaca TN-S sustavu, lebo uz z urobenej TN-S->TN-C uz opat nemozes urobit TN-S sustavu.Ale ak mas na vstupe do rozvadzaca TN-S tak je to OK.Drz sa rady Hilla, je to OK.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 27 2005, 19:11 Předmět:
Ta zásuvka s integrovaným chráničem je bezva věc,ale má jednu vadu na kráse.Pokud do ní totiž nevedou 3dráty,ale instaluju ji do koupelny se starším rozvodem 2dráty,tak musím spojit nulu s kolíkem až na té zásuvce.Potíž nastane v okamžiku kdy by upadl ten nulovej drát,v tu chvíli je zásuvka a chránič v ní nefunkční a průchozí.Osobně bych raději natáhl 3 nový dráty od rozvaděče a dal fíčko až do něj,stojí tolik co ta zásuvka.Z praktických důvodů bych taktéž jistil fíčkem jen zásuvku v koupelně a u kuch. linky,kdo by měl náladu být ůplně bez šťávy při výpadku.
V koupelně je bojler a přibude plynový kotel (vana je plastová). Jak nejlépe provést pospojování? Je nutné, pokud je na zásuvkách koupelny proudový chránič?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.