Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
PabloX



Založen: May 16, 2005
Příspěvky: 946
Bydliště: Ruzomberok

PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 15:45    Předmět: Citovat

Ak ten rozvadzac nenajdes na najvyssom poschodi, pozri sa do pivnice. U nas to centralne odsavanie uz par rokov nefunguje, ale raz zacalo nieco v pivnici brutalne bzucat. Za dverami bol jeden rozvadzac - po sundani predneho panelu tam bol 3xstykac, 3f istic a 3x poistka (pre kazdu stupacku). To bola skrina od centralneho odsavania, ale niekto v nej prepojil jeden stykac aby bol stale zopnuty. Neviem dovod, mozno niekto potreboval na streche stavu na napajanie switchov. A ten stykac zacal bzucat, stacilo ho par krat zapnut-vypnut.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 23:28    Předmět: Citovat

ja byl na navsteve v panelaku, a hned sem se ptal na elektriku. lidi si to nechavaji menit. ale oni jim to centralni odsavani nechali, a dokonce je to i funkcni, vymenene vypinace, 15min. funguje a vetrak je nad bytem, kde sem byl, a moc to nehuci.
nebylo moc urazu v panelacich, kdyz elektrikar vypl jistice v byte, a dostal slupu od odsavani?
jinak vzpomel sem si na umisteni zasuvek u umyvadel. ve skole- rekonstrukce 2002 je vypinac 5cm od umyvadla ve vyzce 10cm nad umyvadlem. je to ip20. neak mi nesedi, protoze na chalupe sem delal rozvod a studoval normy, a ma to byt 20cm od umyvadla

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19562
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 0:04    Předmět: Citovat

Řekl bych, že v roce 2002 už platilo umístění zásuvky či vypínače buď nejméně 120 cm od podlahy (pak mohla svislice od jejich okraje být totožná se svislou rovinou okraje umyvadla). V menší výšce nad podlahou platí pravidlo nejméně 200mm holé stěny vodorovně od umyvadla k okraji zásuvky.
Jestli tyto podmínky nejsou splněné, pak to někdo udělal blbě.
Jak ČSN 33 2000-7-701, tak národná príloha k STN 33 2000-7-701 to definují jasně.

Nevím, jestli to zrovna byl elektrikář, ale jednoho praštěného ve stoupačkové krabici k ventilátoru jsme tu loni měli. Taky si vypnul byt a pak se strašně divil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund