Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá leden 08 2010, 21:10 Předmět:
Tady to reseni je dost hrube,tezko u nej predpokladat,ze se budou dva 5A jistice paralelne chovat stejne jako jeden 10A.U nestejnych (pokud by zkombinoval treba 5A a 10) by se to zrejme chovalo dost neurcite.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: pá leden 08 2010, 21:27 Předmět:
Variola napsal(a):
Co to máš za autotrafo, že dá 20 A ? To bude pěkný macek.
Pro toto použití bych zapojila potřebné jističe prostě paralelně a ty co nepotřebuji nechala vypnuté. Chci jistit na 5 A tak zapnu 5 A jistič a zbytek bude dole. Jističů může být vedle sebe iks. Není to sice úplně "košer" ale pro laboratorní zařízení obsluhované kvalifikovaným pracovníkem ( ) vyhovující řešení.
No právě, když dojde na zkrat tak se ručka A metru zarazí o poslední hodnotu 50A. Vlastní blbostí se mi to povedlo, pak jsem pucoval příslušnou plošku trafa. Ještě bych se rád zeptal jaká je šance, že spolu s jističem v trafu (Ačko) spadne i Bčko v rozvaděči ?
Tady došlo k nedorozumění. Zapojím paralelně různé jističe, např:
0,5 - 1 - 2 - 5 - 10
Všechny jsou vypnuté, zapnu jen ten, který zrovna chci. Takže pokud budu dělat pokus s předpokládaným odběrem do dvou ampérů, tak zapnu ten 2 A jistič, zbytek nechám vypnutý.
Pokud se zapojí dva stejné jističe paralelně, tak oba vypadnou při jejich jmenovitém proudu, nejsou to odpory...
zapojovat paralelně jištění je zhůvěřilost, a zapojovat jističe metodou "jeden z x" skoro taky. Těžko si uživatel uhlídá pokaždé, aby nezapomněl zvolit to co chtěl. Taky bych řekl, že zkratová spoušť jednotlivých jističů nebude vypínat úměrně nominální hodnotě ale i podle kondice smyčky, a tepelná spoušť i podle délky předchozího odběru "na hraně".
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: so leden 09 2010, 0:24 Předmět:
Pojistky nechci. Raději bych jističe ale když ani to ne tak co už mi zbývá ? To mám řešit elektronickou pojistkou s nastavitelnou hodnoutou vypínacího proudu ? Případně i s lehkou hysterezí ?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: so leden 09 2010, 12:09 Předmět:
Ještě se nabízí čtyři 4A 60V polyswitche v serii a tyhle dvě či čtyři větve paralelně. Je to sice asi taky hovězina, ale co jsem nevyzkoušel, neodsuzuji, protože časem nejspíš něco podobnýho budu potřebovat taky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Těžko si uživatel uhlídá pokaždé, aby nezapomněl zvolit to co chtěl.
Však jsem také psala, že to není košer, ale pro "laboratorní použití kvalifikovaným pracovníkem" je to použitelné
Kvalifikovaný pracovník si to ohlídá. A nebo je tu možnost dát před ty jističe přepínač, což by bylo asi nejčistší řešení. Prostě si přepínačem zvolit, jaké jištění chci použít.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: so leden 09 2010, 14:20 Předmět:
Co jsem se dočet tak mají omezenou hodnotu zkratového proudu. A pokud to je něco jako PTC pojistka tak s procházejícím proudem se ohřívá pořád. Vypíná tedy podle teploty ne podle proudu (klasika 7A přes 1A PTC pojistku) a po překročení určité teploty "rozepne" a teče jí jen proud který udržuje její teplotu. Hrál jsem si s nima ale nelíbí se mi. S tím co jsi uvedl ale zkušenosti nemám. Docela by mě i zajímalo co se stane když to nevydrží a shoří. Přeruší se nebo ne ? Pokud ne tak tudy cesta taky nepovede =(
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33992 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 09 2010, 14:47 Předmět:
Videl som 1,8A polyfuse (ci ako sa to vola) na jednej zakladnej doske po tom, ako niekto urobil trvaly skrat na USB porte (vylomil ten plast znutra). Prehoreli 5V aj GND spoje na plosaku tych USB portov (vpredu v skrinke), dalej cela poistka bola uplne cierna a doska okolo nej zadymena. To bol asi pekny smrad.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 10 2010, 3:34 Předmět:
no vidim to na jazyckovy kontakt ktory sa bude zasuvat do cievky tvorenej par zavitam a ktory bude ovladat istic ktory ma vyvedenu cievky pre jeho nudzove vypnutie....
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: st leden 13 2010, 16:33 Předmět:
na ten dotaz co vypadne dříve zda ten jistič u toho autotrafa nebo ten v rozvodně se špatně odpovídá záleží na opotřebení toho jističe vrozvaděčí ! ALe nemám sice autotrafo 20A ale jen 10A ale i tak jsem vyrážel jističe jen to hvízdá a na konec jsem si zabudoval 10A Fičko před to autotrafo a je klid natahuji jen ten a do rozvaděče už jsem dloho nemusel !
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.