Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so září 05 2009, 21:52 Předmět: Oživení frekvenčního měniče
Zdravím,
sehnal jsem starší měnič LENZE. Po dohledání dokumentace jsem se dočetl, že měniče skladované déle než dva roky je potřeba znovu oživit podle tohoto návodu. Problém je v tom, že můj typ nemá na svorkovnici vyvedenu stejnosměrnou sběrnici označovanou Ug+/Ug-.
Proto se ptám, můžu oživení provést tím že připojím síťové napětí přímo na vstupní svorky?(samozřejmě přes odpor ) Konkrétně mi jde o zapojení usměrňovače v měniči. Nevím jestli je to klasický třífázový usměrňovač, nebo něco složitějšího. Po rozebrání měniče se na sběrnici dostanu, ale nechci se v tom zbytečně vrtat. Měření proti vstupním svorkám ukazuje klasiku, diody na Ug+ a Ug- , ale nejsem si jistý. Znáte někdo tyhle stroje? Můžu to takhle provést?
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne září 06 2009, 9:13 Předmět:
Samozřejmě, jde o naformování kondenzátorů. Napsal jsem to blbě. Už jsem viděl jak bouchnul fungl nový měnič, který ležel pár let na skladě a vzalo to sebou i polovodiče takže nechci nic podcenit...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 06 2009, 17:47 Předmět:
img_rbk napsal(a):
Ta ziarovka moze byt aj slabsia, zacinal by som 40W a potom ju vymenil za 100W. az potom tych 200W a nechal by som to zapnute dlhsie.
A honem, dokud jsou - od 1.9. zákaz EU _________________ Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne září 06 2009, 20:37 Předmět:
Mám tu drátový rezistor 1k/100W tak vezmu L1 a L2 do jedné fáze rezistor + ampérmetr a zkusím to. Buď to bouchne hned a nebo se ty kondíky za pár hodin srovnají. Spíš se bojím aby tam nebyl nějaký řízený usměrňovač. Pak dám vědět jak to dopadlo.
Dolezite je, cim dlksie kondenzatory bez napatia, tym napatie na kondenzatoroch ma pomensi stupat. Moze to trvat aj 4 hodiny. Lepsie je dodrzat ak si este dobre pamatam rok kapacita bez napatia = 1 hodina formovania.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt listopad 19 2009, 19:41 Předmět:
Tak se nakonec povedlo. Měnič jsem zapojil bez zátěže přes odpory, nejdřív 1k a po 5ti hodinách 200R a další dvě hodiny. Teď už frčí jak o život.
Díky za příspěvky.
Zdravím.
Taktiež mám problém s meničom LENZE 8100. Zapojil som ho podľa schémy, ale motor sa rozbieha dosť neochotne, niekedy musím rotor potočiť rukou, aby sa rozbehol (nezaťažený) a na ktorú stranu som ho pohol na tú sa roztočil. V nábehovej fáze rozbehu má veľmi malý točivý moment. Skúsil som zmeniť zapojenie motora do trojuholníka (motor má 1,5 kW), trochu sa to zlepšilo, po rozbehnutí už otáčky riadi pekne ale ten točivý moment na začiatku je stále zlý, nevládze roztočiť pripojenú záťaž (sústruh).
Nemáte niekto s týmto skúsenosti? Ďakujem.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.