PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 17:11    Předmět: Výkon Citovat

Čučte. Nějak nechápu, proč, když zapojím např. 1500W vysavač nebo i obyč 100W žárovku, nevyletí jistič, když by měl normálně při odběru nějakých 100 mA vyletět. Když si spočítám proud I = P/U třeba u té žárovky, tak mně vyjde skoro půl ampéru (při napětí 230 V). U toho vysavače dokonce 6.5 A.

A ještě jedna věc. Jakto, že není žádné napětí mezi zemí a některým z pólů baterky? Nebo jedním pólem jedné baterky a druhým pólem druhé baterky?

Dík.
Návrat nahoru
mikollar



Založen: Dec 26, 2004
Příspěvky: 1426
Bydliště: Košice - okolie

PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 17:33    Předmět: Citovat

to myslis vazne co si tu napisal?, a ked uz hej aky istic? a nastuduj trocha zaklady na nete je toho plno
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mckvak



Založen: Jan 01, 2009
Příspěvky: 149
Bydliště: Příbram

PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 17:35    Předmět: Citovat

Jahve napsal(a):
Čučte. Nějak nechápu, proč, když zapojím např. 1500W vysavač nebo i obyč 100W žárovku, nevyletí jistič, když by měl normálně při odběru nějakých 100 mA vyletět. Když si spočítám proud I = P/U třeba u té žárovky, tak mně vyjde skoro půl ampéru (při napětí 230 V). U toho vysavače dokonce 6.5 A.

A ještě jedna věc. Jakto, že není žádné napětí mezi zemí a některým z pólů baterky? Nebo jedním pólem jedné baterky a druhým pólem druhé baterky?

Dík.
Jsi si jistej že by měl spadnout při 100mA? Jestli jo a neděje je se tak, je v jističi dokonalý zkrat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31876
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 17:41    Předmět: Citovat

Jahve asi myslel CHRÁNIČ - ne jistič... Jenže CHRÁNIČ nehlídá odběr, ten hlídá ROZDÍL V PROUDU mezi fází a zpětným vodičem - dokud jsou stejné, drží, i když přes něj teče třeba 100A (podle dimenzování, samozřejmě) - ale pokud se ty proudy liší o jeho nastavenou hodnotu, (třeba o 30mA), vylítne - a to stačí, aby se zapojila svítilna s LEDkou mezi fázi a něco uzemněného místo na N - a je "vymalováno"...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 18:07    Předmět: Citovat

Jističe se běžně dělají pro jmenovité proudy od 0,5A nahoru, pro menší proudy se používají výhradně tavné pojistky (elektronické zatím vynecháme, používají se převážně k ochraně zařízení, nikoli života).
Tepené ochrany motorů od 0,1A sice existují, chrání ale jen motor před přetížením. Mají značné zpoždění, aby nevypadly během rozběhu motoru, kdy si motor bere klidně i přes desetinásobek proudu, v případě zkratu nevypnou včas. Nelze jimi proto jističe nahradit, vždycky před nimi nějaký jistič musí být.
Asi si pleteš jmenovitý vypínací proud jističe, tedy proud, který ještě nevypne po nekonečně dlouhou dobu (pro zásuvky se používá 16A, to je do příkonu přes 3,6kVA, nebo, podle podmínek i jen 10A, to utáhne trvale 2300VA), s vybavovacím reziduálním proudem proudového chrániče.

Přes proudový chránič můžeš normálně odebírat proud třeba 40A (to udrží s přehledem i rozběh 5kW motoru, pokud zrovna neroztáčí půlmetrákový setrvačník). Ale nesmí ti ten proud nikam utíkat. Proto mají jednofázové chrániče svorky pro fázi i pracovní nulu, musí skrz ně procházet oba pracovní vodiče, ochranný ale je musí obejít. Podobně třífázový chránič má na vstupu i výstupu svorky pro všechny tři fáze a čtvrtou pro pracovní nulu.
Dokud stejný proud, jaký teče do spotřebiče, teče druhým vodičem zpátky do zdroje, chránič nevypadne. Když naroste rozdíl těchto proudů k 30mA (nebo v tvém případě ke 100mA), znamená to, že část proudu odtéká do země nebo do ochranného vodiče jinudy, třeba skrz tebe. Tak chránič vypne, většinou včas, než tě to stihne umlátit.

Jistič a pojistka vypínají násobkem jmenovitého proudu - menším při delším přetížení, větším při zkratu. Proto jejich jmenovitý proud musí být takový, jaký se u připojených spotřebičů předpokládá a v případě poruchy nezpůsobí poruchový proud pokud možno žádnou škodu.

Dočetls-li až sem a nemáš v tom větší hokej, než předtím, je šance, že po studiu Kirchhoffových zákonů a Ohmova zákona pochopíš, jak to funguje. A pak bude mít smysl rozebrat i další tvé otázky. Zatím hledej na webu základy elektrotechniky všeho druhu, je tam toho dost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
piitr



Založen: Oct 19, 2007
Příspěvky: 1003

PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 14:36    Předmět: Citovat

Jahve napsal(a):
A ještě jedna věc. Jakto, že není žádné napětí mezi zemí a některým z pólů baterky? Nebo jedním pólem jedné baterky a druhým pólem druhé baterky?
No, ono tam to napětí vlastně je, ale nejde normálním měřákem změřit. Ten měřák totiž má nějaký (konečný) odpor a teče jím proud. Jenže proud nemůže trvale téci z jedné baterky do druhé a nikudy se nevracet - to by se musel někde hromadit. On se tedy trochu hromadí - říká se tomu statická elektřina - ale to voltmetrem nezměříš, ty náboje jsou moc malé. Takže prakticky to napětí mezi baterkami nějaké vždy je, ale tím měřákem to zkratuješ, tím se napětí vynuluje a tu nulu pak naměříš. Mám ale obavu, že jsem ti v tom udělal jen ještě větší hokej. Nejlíp se to nastuje z učebnice fyziky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Jahve
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 15:19    Předmět: Citovat

piitr: OK, ale u zásuvky může téct proud z fáze do něčeho uzeměného. Takže to asi proto, že vlastně 1/100 s proud odtéká a 1/100 s zpět přitéká pořád dokola (a tak se náboj nikde moc nehromadí) ne?
Návrat nahoru
mtajovsky



Založen: Sep 19, 2007
Příspěvky: 3697
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 15:28    Předmět: Citovat

Jahve napsal(a):
piitr: OK, ale u zásuvky může téct proud z fáze do něčeho uzeměného. Takže to asi proto, že vlastně 1/100 s proud odtéká a 1/100 s zpět přitéká pořád dokola (a tak se náboj nikde moc nehromadí) ne?


To není ten důvod. Do země může ze zásuvky proud téct proto, že je nulový vodič (N) u transformátoru v rozvodně se zemí propojen. Pokud jde o soustavu TNC, kde je nulový vodič zároveň ochranným, tak se nulák (v tomto případě již PEN) navíc po určitých úsecích znovu uzemňuje. Proud z fázového vodiče v zásuvce do "nečeho uzeměného" tedy ve skutečnosti neteče do Země jako do nádrže na elektrony, ale do nuláku buď přímo nebo přes odpor vrstvy zeminy. (Záleží na tom, jestli to "něco uzeměné" je uzeměno ve výsledku pomocí spojení na nulák nebo na samostatný zemnič.) Tím se uzavírá okruh.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Teorie Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund