Zaslal: út srpen 04 2009, 13:58 Předmět: PLC BECKHOFF pomoc
Dostalo se mi do ruky PLC Beckhoff BC9000, podařilo se mi ho naprogramovat podle potřeb, ale po výpadku napájení hlásí že v něm nejní zapsán žádný program a musím ho znova nahrát. Potřeboval bych ho nastavit tak aby si program uchoval i při výpadku napájení.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út srpen 04 2009, 20:04 Předmět:
Tyhle neznam,ale Simatic mel bud baterku,nebo program v EPROM.Tak koukni po te baterii jestli tam neni nekde zasita.
Edit:V manualu pisou ze to ma 4080 bytes remanentni pamet dat.Patrne se to bude muset osetrit pri programovani(pokud jsem nasel spravny manual) tak,aby se ten program vesel do tech 4080.Ja daval i u Simaticu vsude UPS.
no ted v praci nebudu, takže se kouknu nejdřív ve čtvrtek. Ještě mě tak napadlo, předtím v tom byl nahraný malý prográmek a s tím to fungovalo i po vypnutí. Já jsem vlastně jen ten program prozšířil o další části, takže je ted zhruba trojnásobně velkej než předtím a už to po vypnutí nefunguje .Ted jde o to jestli to je velikostí, nebo jestli jsem někde něco náhodou nepřenastavil. O baterii v manuálu nic nepíšou. UPS je takový poslední možný řešení, ale nadšenej bych z něho nebyl.
Problém vyřešen!!! Zjistil jsem že pokud chci aby byl program v paměti i po vypnutí napěti, nestačí program do PLC jen nahrát, ale musí se ještě kliknout na vytvoření bootovací projektu. Taková maličkost, stačilo to jen najít v nabídce.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.