Vlastním proudový chránič Moeller HF7-40/4/003-G.
Shořel mi rezistor vřazený za testovací tlačítko chrániče.
V elektronické části chrániče byl stuďák, který pravděpodobně způsobil při testu tlačítkem zničení odporu.Nevíte někdo jakou asi může mít hodnotu?
Dík
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 5:48 Předmět:
Je to 30mA chránič, takže musí mít hodnotu nejvýše 230V/30mA. To máme 7k666, zřejmě tam tedy byl 7k5
S odporem 6k8 můžeš testovat, jestli chránič funguje, s odporem 8k2 ověříš dokonce, jestli má lepší citlivost (těch 30mA je limitní hodnota, Moellery reagují od nějakých 18mA).
Když už ses v něm ale hrabal sám, sotva pozůstalí na K+M něco vysoudí...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 10:03 Předmět:
Závada musel být taková, že chránič nechránil. Proto mohl shořet odpor testu. Pokud chránič v krátké době nevypne, tak by ten odpor musel být na 7 W aby vydržel.
Takový výrobek, který někdy chrání a někdy ne bych si už nikdy nekoupil. Dobrý poznatek - K+M nebrat _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Díky za pomoc, budu laborovat.
Samozřejmě případnou úspěšnou opravu uzavřu odzkoušením chrániče.(znám revizního technika, který mi může chranič otestovat)
Abych doplnil informace o odporu: je asi 3W, barevné značení je zničené, ale měřím 4K6.
Založen: Jan 04, 2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Chrastava (u Liberce)
Zaslal: st leden 07 2009, 22:27 Předmět:
Já bych se v proudovém chrániči nerejpal. Vím že je to dost drahé zařízení, ale chrání zdraví a často lidský život. Než se spoléhat na opravený chránič, to je snad lepší tam nic nedávat - výsledek může být stejný.
Haty
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.