Zaslal: ne leden 15 2006, 18:27 Předmět: Tranformátor - proudový náraz při zapínání
Ahoj,
zajímalo by mě, jestli je důležitě použít nějaký termistor,... pro zachytávání proudového nárazu při zapínání přístroje(trafa). Pokud ano, jaké zapojení je nejvhodnější?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7947 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 15 2006, 20:01 Předmět:
Pro trafa nad 500W a hlavně toroidy je to skoro nutností. Některý mikrovlnky používají měkký rozběh pomocí relé a odporu. Dají se koupit pozistory pro tento účel (asi 10,- kus). Najdeš je skoro ve všech monitorech PC. Vypadá to jako ker. kond a bývá na něm např 3/8 což znamená max provozní proud 3A a odpor za studena 8 Ohm. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 15 2006, 22:21 Předmět:
tady je nutno rozlišit, zda chceš zachytit proudový náraz při zapnutí trafa (jeho velikost závisí mimo jiné na fázovém posunu okamžiku zapnutí vůči průchodu sinusovky napětí nulou, je tedy pokaždé jiná) nebo náraz při zapnutí celého přístroje, kdy hrají velkou roli i nenabité kapacity na sekundární straně trafa. U menších zařízení (do cca 1kW) většinou stačí pozistor, u větších se to řeší stupňovým rozběhem (nejprve se sníženým napětím pomocí sériově zařazeného rezistoru, který se po nastavené době vykrátí kontaktem relé). Obojí je dostupné i jako stavebnice a bylo několikrát popisováno v AR (např. 8/2001).
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7947 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 15 2006, 22:40 Předmět:
Sorry Brtníku, použil jsem nesprávný výraz POZISTOR a ty jsi ho taky použil, pozistor je opačný závislosti na teplotě, používá se na demgnetizaci, tady se jedná o TERMISTOR _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Deformace ze servisu TV, co? Jinak jen tak pro upresneni, Termistor - nazev soucastky a ted zavisi na zavislosti a to jestli je to rust odporu v zavislosti na teplote (PTC) a nebo jeho pokles (NTC). V tomto pripade je to NTC, ale myslim, ze vsem bylo jasny o co v tomto pripade slo
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 16 2006, 18:40 Předmět:
samozřejmě..., rozdíl mezi pozistorem (PTC - positive temperature characteristic) a "klasickým" termistorem NTC (negative temp...) je jasný. Jinak ještě jednou, jak to vypadá komerčně v praxi (není to reklama, jen příklad včetně dobrého vysvětlení proč a jak...). http://www.metronix.cz/soft_start.htm
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.