Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt září 25 2008, 12:32 Předmět: Kotel na tuhá paliva
Zdravím
Nevím do jaké rubriky to mám napsat tak to píšu sem.
Máme kotel na tuhá paliva po výměne rádiatorů za deskové se muselo přistoupit na nucený oběh s tým že se dal do sklepa expanziometr nebo jak se ta nádoba která má na sobě ventilek na hustilku před předěláním topení byla expanzní nádoba na půdě a když se přetopil kotel tak na půdě vytekla voda já mám obavy s toho to že v zimě při topení přestane jít elektřina která pohání to oběhové čerpadlo pochopitelně nám to jištěné měničem 12V/230V ale to víte čert nikdy nespí máte někdo s touto událostí nějaké zkušenosti?.Díky předem.
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: čt září 25 2008, 13:00 Předmět:
Zkušenosti jsou bohužel opravdu špatné. Pokud není možnost nějakého přepnutí na "samotížku", tak opravdu při výpadku napájení hrozí přehřátí kotle. Takže možnosti - záložní zdroj, alarm a odstavení kotle. Při přetopení odejdou v lepším případě pojišťovací ventily, v horším ...
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt září 25 2008, 13:13 Předmět:
Nádoba se jmenuje expanzomat. Jinak starší kotle na tuhá paliva s nuceným oběhem topného média je dobré doplnit o dochlazovací smyčku, která zajistí ochlazování kotle při výpadku elektriky a brání přetopení. Je to ale náročné potom na vodu, protože termoventil pouští do smyčky studenou vodu z vodovodu, která odtéka do kanálu. Problém je třeba probrat s dodavatelem topenářských technologií aby poradil nejvhodnější řešení. Nové kotle jsou už touto dochlazovací smyčkou vybaveny povinně, protože ani zálohování napájení oběhového čerpadla není samospasitelné.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt září 25 2008, 13:14 Předmět:
Ono odstavit kotel naloženej uhlím chvíli trvá. Takže raději pořádnou UPS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt září 25 2008, 13:17 Předmět:
tuhle tu byl soused s jednoduchým měničem a termostatem pro spínání čerpadla, potřeboval posunout regulaci spínání, prý to dělá nějaký chlapík v Poděbradech, už mu to funguje několik let. Tak třeba info kam se zaměřit
Mam k tomu baterku z autobusu a par hodin nez kotel vychladne to zvlada v pohode.
Ono zalohovat obehove cerpadlo je dost problem. Potrebujes menic ze ktereho leze alespon kvazi-sinusovy prubeh. Klasicke UPS k pocitaci s vystupem obdelnikovym nebo v lepsim pripade trojuhelnikovym posle to cerpadlo na vecnost do hodiny...
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: čt září 25 2008, 15:08 Předmět:
Kdysi jsme měli na víkend pronajatou takovou větší chatu.
Mrzlo a chodil nám tam zatápět takový děda co to měl na starost. Vždy ráno a večer, ale přes den jsme přikládali sami.
Pak jsme šli na celodenní tůru a on se rozhodl, že v rámci úspory si máme zatopit až večer.
Byl takový pořádný 50kW kotel na uhlí.
v 22hod jsme rozdělali oheň, pořádně zatopili a šli spát.
Po hodině spánku mě probudily takové rány, jako kdyby někdo dole klepal na radiátory, tak jsem vstal a šel do sklepa. A jak se k němu blížím, tak mě byl dost divný ten sílící hukot.
V kotelně bílo, srašné horko, na budících přes 100°C a šílený proud páry z poj. ventilu rozmáčel a odkusoval vápennou omítku.
Docela jsem zatuhnul a vzpomněl si na pár případů o bouchajících kotlech.
Pak jsem si všiml (asi dost na štěstí) že kousek od oběhového čerpadla je shozený jistič.
Přerušovaným zapínáním se mi povedlo kotel pomalu zchladit.
Jak se mi pak ten děda přiznal, pokaždé když se netopilo, vypínal čerpadlo, aby se prý ušetřilo.
To ani nemluvím o tom, že tam měl stejně termostat, který čerpadlo zapínal až při 40°C , takže když se netopilo, stejně nejelo.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt září 25 2008, 22:01 Předmět:
Ti topenáři tam mohli vestavět jeden samotížný okruh pro jeden radiátor.ten okruh by se Ti zapojil při výpadku sítě samozřejmě spolu s uzavřením vzduchu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Dovolím si popsat svoji zkušenost.
Kotel na uhlí 24kW a čerpadlo to vše ve 2. podlažním domě bez sklepu provozuju asi 20 let. Největší průměr použitých trubek je 22 mm. Vypínání el. si na vesnici užijem dost.
Ani jednou jsem nepřetopil. (ťuk ťuk) První předpoklad je, že kotel je těsný a jde "zabrzdit". Druhý předpoklad je, že část radiátorů je výš než kotel. Podle vyjádření topenáře se voda protlačí i přez zastavené čerpadlo, ovšem za předpokladu aspoň trochu odborné instalace rozvodu topení.
Tím, že máš kotel ve sklepě tak by to mělo fungovat i bez zálohy.
P.S. Když vypnou el., tak se můžem chodit ohřát ke kotli, ale kdo má plyn tak má smůlu. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: pá září 26 2008, 14:19 Předmět:
Zdravím teď mě napadlo, zda by nešlo použít elektro ventil napojený paralélně k trubkám čerpadla, ovšem ten ventil by musel fungovat na opačnem principu než klasický elektroventil.Bude proud čerpadlo poběží a elektroventil uzavřen, nebude proud čerpadlo nepoběží a ventil otevřený.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá září 26 2008, 15:16 Předmět:
ACDC napsal(a):
Zdravím teď mě napadlo, zda by nešlo použít elektro ventil napojený paralélně k trubkám čerpadla, ovšem ten ventil by musel fungovat na opačnem principu než klasický elektroventil.Bude proud čerpadlo poběží a elektroventil uzavřen, nebude proud čerpadlo nepoběží a ventil otevřený.
Také ventily sa používajú, volajú sa inverzné, vo vypnutom stave sú otvorené. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.