Zaslal: út prosinec 20 2005, 10:57 Předmět: snimanie stavu ON/OFF
Zdravim Vas,
potreboval by som do procesora dostat info o stave ci dane zariadenie "bezi" alebo je vypnute. Vlastne snimat prud, teda ci prud privodnou snurou prechadza alebo nie. Zariadnie by bola mraznicka, vykon od 100 do 1500 W, jednofazove.
Poradite nejake mozne a vhodne riesenia?
diky, caute
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9110 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út prosinec 20 2005, 14:53 Předmět:
Jedna z moznosti je fazovy vodic protahnout malou civkou. Takovy proudovy transformatorek. Kdyz potece fazi proud, tak se v civce naindukuje neco napeti. To treba zesilis, usmernis prevedes na logickou uroven pouziteho procesoru a je to. Vyhoda je, ze je to galvanicky oddeleno od site. Moznosti je vic.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8123 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 20 2005, 17:41 Předmět:
Přesně stejným způsobem se podává informace pro řídící jednotku profesionální mikrovlnné trouby Panasonic kde jsou dva zářiče a při poruše jednoho by došlo k průseru tak je to tímto způsobem ošetřený. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út prosinec 20 2005, 19:33 Předmět: snímač
Lepší, než se motat s cívkou je použít Hallovu sondu, např. KMZ10. Případně ji lze vložit do mezery nacvakávacího feritového jádra na kabely.
Taky se pak pro montáž nemusí odpojovat šňůra jako pro navlečení cívky
Pardon, omyl. Musí se v obou případech navléci na jeden drát, tak se odpojit musí. Pokud snímačem nebo cívkou vedou oba směry proudu, tak se pole ruší a nenaměří se nic
Zaslal: st prosinec 21 2005, 8:45 Předmět: prvy pokus
tak som spravil prvy pokus s vcelku uspesnym koncom: na feritove jadro s priemerom cca 2,5cm som namotal 6zavitov z fazoveho vodica /primar/ a cca 100 zavitov na sekundar. Pri prikone 100W sa na sekundari indukuje nieco malo nad 0,5V a pri 1500W cca 0,7V. Planujem to zosilnit s operakom, usmernit a snad to bude fungovat...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8123 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 21 2005, 20:49 Předmět:
Možná že 6 závitů na primáru je zbytečně moc, zmenšuješ si poměr a tím výstupní mapětí. V těch MWT byl fázový přívod jen protažen fer. kroužkem čili jeden závit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nedavno jsem byl postavenej pred problem navrhnout galvanicky oddelene hlidaci proudove rele, takze pokud by jsi mel zajem, tak Ti muzu schema poslat. Ja jsem sice pouzil na snimani proudu profesionalni proudovy transformator, ale muzes si tam dat i obyc. tlumivku a upravit si zesileni jak budes potrebovat. Takze pokud by Te to zaujalo, tak napis na mail.
mi-ro> ano, mozno je 6 zavitov zbytocnych, musim s tym este polaborovat... vraj to feritove jadro nieje moc stastne, musim zohnat nejake zelezne...
toom> mam zaujem o tu schemu. Mailovu adresu som poslal v sukromnej sprave.
ALL> myslite, ze by to slo spravit aj tak aby som na sekundari dostal vhodne napatie pre usmernenie mostikom? Skusal som to zosilnit operakom ale som z toho akysi lavy
Diky za napady, myslienky a komentare
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 27 2005, 9:12 Předmět:
Trochu teórie:
Postačuje prevliecť fázový (alebo nulový) vodič cez toroidnú tlmivku (nie žltozelený). Je to bežný prúdový transformátor. Ak spotrebič odoberá zo siete výkon 230 Watt, potom ním tečie prúd 1A. Ak uvažujem, že ten prevlečený vodič je 1/3 závitu, potom pri 100 záv. sekundáru bude sekundárom tiecť prúd Is = 1A * (1/3) /100 = 3mA.
Prúdové trafo musí mať na výstupe vždy záťažový odpor na ktorom nastane spád napätia. Ak je odpor 1000Ohm potom napätie na tomto odpore bude U = Is * Rz = ,003 * 1000 = 3V.
Predpokladá sa, že za obvodom nasleduje zosilňovač s veľkým vstupným odporom (10 MOhm), ktorý sa k Rz nepripočítava.
Trochu teórie:
Postačuje prevliecť fázový (alebo nulový) vodič cez toroidnú tlmivku (nie žltozelený). Je to bežný prúdový transformátor. Ak spotrebič odoberá zo siete výkon 230 Watt, potom ním tečie prúd 1A. Ak uvažujem, že ten prevlečený vodič je 1/3 závitu, potom pri 100 záv. sekundáru bude sekundárom tiecť prúd Is = 1A * (1/3) /100 = 3mA.
Prúdové trafo musí mať na výstupe vždy záťažový odpor na ktorom nastane spád napätia. Ak je odpor 1000Ohm potom napätie na tomto odpore bude U = Is * Rz = ,003 * 1000 = 3V.
Predpokladá sa, že za obvodom nasleduje zosilňovač s veľkým vstupným odporom (10 MOhm), ktorý sa k Rz nepripočítava.
Ta teorie není zcela správná. Převlečený vodič v toroidu je vždy celý 1 závit. Navíc nelze použít vzorec U = Is * Rz /to by pak výstupní napětí bez zátěže bylo nekonečně velké/. Zátěžový odpor proudových měřících transformátorů slouží k linearizaci vztahu mezi vstupním proudem a výstupním napětím a je řádově jen desítky OHM. Musíme totiž brát v úvahu tvar magnetizační křivky B/H, kdy zejména v počátku je silná nelinearita a zpravidla tam se budeme pohybovat. Jen pro zajímavost si zkuste změřit osciloskopem výstupní napětí- k sinusovce to má hodně daleko. Ale samozřejmě tento princip na daný účel se jeví jako nejvhodnější.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 09 2006, 23:47 Předmět:
Mimochodem když už potřebuješ vyrábět proudový transformátor a připojovat to k procesoru tak by se dalo zrovna i tím procesorem měřit příkon,jinak ti myslím bude stačit něco jednodužšího,třeba 3 seriové diody + to samé antiparalelně a optočlen,info o protékajícím proudu dostaneš a bude to levnější i časově méně náročné,podmínka galvanického oddělení je optočlenem taktéž splněna. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Mimochodem když už potřebuješ vyrábět proudový transformátor a připojovat to k procesoru tak by se dalo zrovna i tím procesorem měřit příkon,jinak ti myslím bude stačit něco jednodužšího,třeba 3 seriové diody + to samé antiparalelně a optočlen,info o protékajícím proudu dostaneš a bude to levnější i časově méně náročné,podmínka galvanického oddělení je optočlenem taktéž splněna.
Přesně tak jsem to kdysi řešil. Jenže- při cca 7A a úbytku 1V/diodu je pro jednu trojici diood v jedné půlvlně 21/2=asi 10W, ve druhé trojici totéž, takže celkem 21W a to je potřeba vyzářit ven. Takže nakonec jsem skončil u toroidu. Použil jsem toroid, který je v každém zdroji AT nebo ATX, a který je součástí síťového filtru /vnější průměr asi 18mm/.
breta1 s tymi diodami tomu ani nerozumiem ani to tak asi robit nechcem, ale poprosil by som tak o konkretnejsi popis toho ako si to robil s tym toroidom? najlepsie by bola asi schema, alebo aspon blokova. Diky
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.