Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 193 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: po září 01 2008, 17:20 Předmět: Ups jako záložní zdroj pro zálohu ř.s.
Dobrý den.
Pro náhradu zálohy malého ř.s jako náhradu jsem použil APC Back-UPS CS 500I - běžná UPS pro PC. Původní byl výrobek nejakého JZD. Z celého zařízení je je pouze ř.s zálohován tak ,že je výstup UPS zaveden na transformátor z kterého je napájen ř.s.V rozvaděči je provedeno rozdělení na Nul a Zem. můstek a pak je vše třívodičově.
Mám dotaz:
1. při provozu na baterie je výstup galvanicky oddělen od sítě ?
2. je při provozu na baterie vůči Zemnimu kolíku potenciál(napětí)?, je tedy v tuto dobu jako ochranný?
3.co se bude dít když jeden z výstupů (F ,N) UPS v době provozu na baterie se dotkne Země (kostry rozvaděče)
3. mám výstup z UPS tedy z důvodu bezpečnosti spojit s Nulovým vodičem? (zemnící kolíky jsou propojeny trvale)
Nejsem moc spisovatel snad jsem to moc nezmotal.
Dík za případnou pomoc.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po září 01 2008, 17:40 Předmět:
V běžné plechové UPS je vstupní PE spojen s "obalem" a výstupním PE. Od sítě se samozřejmě a většinou (APC) přepínají/odepínají oba silové kontakty - ovšem bez schematu ti to nikdo nezaručí.
Každopádně mínus pól baterky bývá taky často spojen s PE, tudíž zkrat fáze proti PE může UPS vyhodnotit jako poruchu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 193 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: po září 01 2008, 20:11 Předmět:
UPS je celá plastová , na baterky na výstupu proti zemi vadaskou nenaměřím nic. Mezi L a N je 230V . Jde mi o to , že je to použito pro výměník v paneláku a nerad bych aby došlo k úrazu. Výstup při provozu na síť je tak jak má být L,N,i zem se na vstupu = výstupu .
Při provozu na baterky není na L a N vůči zemi žádné napětí (vadaskou). Tedy na baterky jsou na vstupu a výstupu země propojeny, nikoliv však N. Měl bych tedy N na vstupu a na výstupu propojit nebo nechat výstup tak jak je. Nedostane se potom při připadné poruše přes zem (potrubí)
někam kde by mohlo způsobit úraz el proudem?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po září 01 2008, 20:55 Předmět:
Máte tam TN-C nebo TN-S ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út září 02 2008, 15:05 Předmět:
V tomhle případě, pokud někde nedojde k přerušení PE, je to bezpečný. Případný nevýznamný (a vzniklý spíš jen díky kapacitám než svodům) potenciál N vůči PE tě trápit nemusí - ten vznikne kolikrát i na běžných zásuvkách. Nakonec teoreticky při znalosti systému by šlo nuláky propojit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 193 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: út září 02 2008, 19:46 Předmět:
Děkuji za pomoc při řešení problému ,
ale ještě se zeptám vodič PE v tomto případě na provoz na baterie tedy -síť IT plní funkci pospojování ? Co by bylo za nebezpečí při jeho přerušení? - jak jsi napsal.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st září 03 2008, 9:19 Předmět:
Bez konkrétního schematu se to těžko posuzuje. Pro provoz na síť musíš mít PE připojenou (pokud ovšem vůbec někam vede) a stejně ji nesmíš odepínat ani jistit, takže i při IT zůstane zapojená. Když to namaluješ, budu chytřejší _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 193 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: pá září 05 2008, 7:27 Předmět:
V příloze připojuji schema . V současnosti jsem to připojil se zásuvkou a 2 žilovou flexo do trafa (horní část obr.ú. Jako konečnou verzi bych chtel připojit UPS přímo do trafa (dolní část obr.), potom PE z UPS bude nezapojen? Mělo by cenu uvažovat o propojení N před a N za UPS?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po září 08 2008, 9:39 Předmět:
Nevidím tam žádnej problém. Pokud má UPS zemnící kolík, spoj ho s PE, zbytek nech podle schematu. Předpokládám, že se UPS nabíjí ze sítě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út září 09 2008, 9:03 Předmět:
A napájení ze sítě je "dvoudrátový" nebo to má nějakou extra nabíječku na aku ?
Já bych se tím netrápil, ale občas se najde revizák, co požaduje pospojování i u plastové vany a marně hledá šroubek, proto se na to ptám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 09, 2007 Příspěvky: 193 Bydliště: nedaleko od Prahy
Zaslal: út září 09 2008, 12:21 Předmět:
Jedná se o klasickou UPS pro PC , je napájená klasickým třívodičem do DIN zásuvky (kabel jako pro PC) , kdy místo uříznuté vidlice je to připojené na L,N,PE svorky v rozvaděči . Dobíjení baterie je uvnitř plastové UPS , jakým způsobem to nevím , ale je to řešeno z toho vstupního napětí do UPS (zda je to přes trafo nebo spínaný zdroj nevím). Výstupem je DIN zásuvka , kde je připojen dodaný flexo PC třížílový kabel s uříznutou zásuvkou a zapojený do normální kulaté zásuvky na lištu. UPS při normálním provozu má vstup = výstup (L,N,PE). Při výpadku napájení zůstane přes UPS průběžný pouze PE a na L a N se připojí napětí z měniče UPS jako IT síť. Do kulaté zásuvky na výstupu UPS mám vidlici 2 žilové flexo , která je napojena na prim. vinutí transformátoru zalitém v plastu bez svorky pro PE. Předpoklad finálního zapojení je , že z výstupu UPS zavedu L a N třívodičovou flexo k trafu a PE nevím zda mám zapojovat nebo ne. Případně se ještě vracím k možnosti propojit N ze vstupu UPS s N na výstupu UPS tím , ale již nebude UPS v provozu na baterie jako IT síť. Hledám řešení , aby odpovídalo normám a bylo bezpečné.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út září 09 2008, 17:14 Předmět:
Pokud máš na vstupu PE od UPS připojený do rozvaděče (kvůli správné funkci UPS, bývají tam filtry atd.) a na výstupu zařízení bez PE svorky, nemusíš už PE nikam dál zapojovat - jedině, že bys tam měl redukci/prodlužovačku např. na běžnou tříkolíkovou zásuvku, umožňující připojení zařízení, které vyžaduje PE.
Nuláky nepropojuj, trafo zapoj dvouvodičově podle schematu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.