PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 16:33    Předmět: Pripojeni solarka... Citovat

Achojte,prosim o radu...

Potrebuji zapojit solarko,ktere ma prikon 7800W.3fazovy jistic u hodin ma 40A a od nej bych to chtel tahnout cca.20m k solarku. Otazka zni u solarka musi byt 16A jistic s proudovym chranicem a 16A 3f zasuvku??? Tzn. samostatny maly rozvadec.
Jaky prurez dratu tahnout jako privod???

Diky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31871
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 16:52    Předmět: Citovat

Určitě 4mm2, ale pro sichr bych dal silnější - těch 20m mě při takovém příkonu docela děsí.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 17:14    Předmět: Citovat

Trochu to jeste dopln. Jde o instalaci TN-C (tedy s vodicem PEN) nebo TN-S (petivodic) ?? A jak bude ulozen kabel? Do zdi? Do drevene zdi? Za sadrokarton? Do listy na zed? Nebo jeste jinak? Na tom dost zalezi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Topik



Založen: May 27, 2008
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 17:26    Předmět: Citovat

kevin_mitnick napsal(a):
Trochu to jeste dopln. Jde o instalaci TN-C (tedy s vodicem PEN) nebo TN-S (petivodic) ?? A jak bude ulozen kabel? Do zdi? Do drevene zdi? Za sadrokarton? Do listy na zed? Nebo jeste jinak? Na tom dost zalezi.


to se me ptas moc,zatim jsem rozvodnici nerozebral kazdopadne bych to tahnul 5dratem...popr. v rozvodnici pospojil....na solarku je 5 drat..


jeste ten 16A jistic staci ??? a pred nej 20A FI chranic???

od rozvadece prurazem do sklepa a pote asi v liste nabo zasekat do zdi..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Topik



Založen: May 27, 2008
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 17:27    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
Určitě 4mm2, ale pro sichr bych dal silnější - těch 20m mě při takovém příkonu docela děsí.


Potrebuji tedy radeji 6mm2??
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 17:45    Předmět: Citovat

Pri silnejšom eliminuješ práve tie vplyvy na ktoré sa pýta kevin_mitnick. Tým pádom je menší úbytok napätia a vodiče sa budú menej zohrievať a nie je potreba presne dimenzovať na ochladzovanie. A nebolo spomenuté, ale Cu vodiče. Al treba o stupeň silnejšie.
_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 18:19    Předmět: Citovat

Mam pred sebou SICHR - vypocetni program od OEZ. Na tento odber ti pri ulozeni ve zdi a liste vychazi jako postacujici kabel CYKY 5x2,5 odjisten v rozvadeci B/16A + proudovy chranic (nebo chranicojistic) a u solarka staci pouze zasuvka.

Toto usporadani pro jedno solarko vyhovi az do delky kabelu 50m.

Pokud chces ale rezervu pro budoucnost, doporucuju kabel CYKY 5x4 odjisten v rozvadeci 32A jisticem a 40A chranicem. Na ten pak muzes nekdy v budoucnosti pripojit stejna solarka DVE, kazde s vlastnim jisticem v malem rozvadeci ve sklepe...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Topik



Založen: May 27, 2008
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 18:22    Předmět: Citovat

kevin_mitnick napsal(a):
Mam pred sebou SICHR - vypocetni program od OEZ. Na tento odber ti pri ulozeni ve zdi a liste vychazi jako postacujici kabel CYKY 5x2,5 odjisten v rozvadeci B/16A + proudovy chranic (nebo chranicojistic) a u solarka staci pouze zasuvka.

Toto usporadani pro jedno solarko vyhovi az do delky kabelu 50m.

Pokud chces ale rezervu pro budoucnost, doporucuju kabel CYKY 5x4 odjisten v rozvadeci 32A jisticem a 40A chranicem. Na ten pak muzes nekdy v budoucnosti pripojit stejna solarka DVE, kazde s vlastnim jisticem v malem rozvadeci ve sklepe...


Dekuji za cenne rady!!!

Vsem!!
Agree Beer Pray Mánička
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31871
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 18:44    Předmět: Citovat

Radši bych tam těch 6mm2 dal - nikdy nevíš, kdy budeš na konci potřebovat odebrat pár ampér navíc. Pak se ty zdánlivě nadměrné mm2 průřezu budou hodit.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 19:17    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
Radši bych tam těch 6mm2 dal - nikdy nevíš, kdy budeš na konci potřebovat odebrat pár ampér navíc. Pak se ty zdánlivě nadměrné mm2 průřezu budou hodit.


Ekkare, zas to neprehanej. Na kabel CYKY 5x6 mm2 lze pripojit zatez az 40A na fazi, tedy prikon az 28 kilowatt. To je tak na pripojeni mensiho baraku. A navic by se clovek docela prohnul, CYKY 5x6 stoji pres 100 korun za metr s DPH...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 19:23    Předmět: Citovat

SICHR poznám, dá sa naň spoľahnúť.
_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Topik



Založen: May 27, 2008
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 15:19    Předmět: Citovat

jeste mam dotaz...pls pokud mam na privodu 3x20A jistic (za hodinama) tak k zasuvce dam 3x16A a jaky chranic??? 20A a na privod dat 25A a vyse???
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 17:20    Předmět: Citovat

U chranice je tech 20A pouze jmenovity proud a plati pravidlo, ze dimenze chranice ma byt o stupen vyssi nez dimenze jistice. Takze do rozvadece das 20A chranic, 16A jistic, natahnes kabel CYKY 5x2,5 (nebo 5x4 a mas rezervu) a pak ti staci dat dolu k solarku jen zasuvku 16A(samozrejme petikolikovou).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Topik



Založen: May 27, 2008
Příspěvky: 106

PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 19:31    Předmět: Citovat

kevin_mitnick napsal(a):
U chranice je tech 20A pouze jmenovity proud a plati pravidlo, ze dimenze chranice ma byt o stupen vyssi nez dimenze jistice. Takze do rozvadece das 20A chranic, 16A jistic, natahnes kabel CYKY 5x2,5 (nebo 5x4 a mas rezervu) a pak ti staci dat dolu k solarku jen zasuvku 16A(samozrejme petikolikovou).



diky...uz je mi vse jasne... Agree
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund