Minulý týden byl u mě kamarád, že mu po zkratu v zásuvkovém okruhu kvůli vadné prodlužovačce vypadl i hlavní jistič. Nahodil ho-ale ta jedna fáze mu v rozvodu pořád nejde. Tak jestli bych se na to nepodíval. Příčinou byla samozřejmě přetavená pojistka 35A v přípojkové skříni, kde je objekt napojen kabelovou smyčkou na rozvodnou síť. V okamžiku zkratu měl zapnutou konvici na kávu (na stejné fázi) a elektrický sporák. Fází již tedy zřejmě tekl značný proud a pojistka proudový náraz v okamžiku zkratu nevydržela. Sám mám na chalupě pro tento případ ve skříni stále připraven balíček tří rezervních pojistek se správnou jmenovitou hodnotou, i když se mi nic takového zatím nestalo.

Uvnitř každé přípojkové skříně je výstražná tabulka POZOR-ZPĚTNÝ PROUD! Co přesně tato tabulka říká? Napadlo mě, že jde o tuto věc:

Montér se nesmí mylně domnívat, že vyjme-li pojistku jedné fáze, je strana za pojistkou bez napětí. Přes připojené spotřebiče se sem může dostat napětí z ostatních fází. Jedním extrémem je, jsou-li připojeny pouze jednofázové odběry mezi jednotlivými fázemi a PEN. Potom po vyjmutí pojistky bude vodič za ní bez napětí. Druhou krajní situací je, že na fázi je připojen jeden spotřebič napájený sdruženým napětím (jako vhodný příklad poslouží svařovací transformátor, který mívá vzhledem k příkonu primár na 400V). V tom případě montér při náhodném dotyku na vodič za vyjmutou pojistkou "koupí" plných 230V z jiné fáze ZPĚT PŘES PŘIPOJENÝ SPOTŘEBIČ, jehož vnitřní odpor je v tomto případě vzhledem k vnitřnímu odporu lidského těla zanedbatelný. V praxi se na vodiči může objevit cokoliv mezi nulou a 230V dle připojených spotřebičů v rozvodu.

Je tento proud zmíněným ZPĚTNÝM PROUDEM? Nebo je problém úplně někde jinde? Byli jsme v práci na školení z vyhlášky 50, tak jsem se na to schválně zeptal. Bohužel, nedostal jsem odpověď....... Bude to tady někdo vědět?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
meno



Založen: Oct 04, 2004
Příspěvky: 930
Bydliště: Czechoslovakia

PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 19:29    Předmět: Citovat

Tiež som takéto tabuľky videl ! Je to to čo píšeš s tými 3.faz spotrebičmi ! Ale je to aj na svorkovniciach PEN alebo PE. Takisto ak odpojíš nejaký drot aj od 1faz. spotrebiča na takejto svorkovnici a a je tento spotrebič zapnutý takisto bude na tomto drote napätie. Tak to je spätný prúd !!!

Very Happy Very Happy Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5228

PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 19:38    Předmět: Citovat

Ja si vždy myslel že zpetný proud je u indukcni zateze.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Split



Založen: Dec 02, 2006
Příspěvky: 762
Bydliště: Komárno

PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 21:04    Předmět: Citovat

Zpetny prud?MAri sa mi ze o niecom takom nam dorazne hovoril profesor na SPS elektrotechnickej v 1. rocniku(teraz som v druhom).AKo tu predosly hovoril o indukcnej zatazi aj ja s nim suhlasim.Ak si clovek patricne vzdelany tak by ti mal nieco hovorit jav zvany VLASTNA INDUKCNOST.Ak nie tak napis a ja ti ho popisem.
_________________
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
meno



Založen: Oct 04, 2004
Příspěvky: 930
Bydliště: Czechoslovakia

PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 22:58    Předmět: Citovat

Split napsal(a):
Zpetny prud?MAri sa mi ze o niecom takom nam dorazne hovoril profesor na SPS elektrotechnickej v 1. rocniku(teraz som v druhom).AKo tu predosly hovoril o indukcnej zatazi aj ja s nim suhlasim.Ak si clovek patricne vzdelany tak by ti mal nieco hovorit jav zvany VLASTNA INDUKCNOST.Ak nie tak napis a ja ti ho popisem.


To si z niečim pletieš Spätný prúd je to čo písal Dratak a čo som ja písal !

Na indukčnej záťaži sice pri rozpínani vznikajú prechodné javy - indukuje sa na nej napätie (iskrenie pri rozpínaní vypínača) ale to zo spätným prúdom nemá nič spoločné !!! Tabulky Pozor spätný prúd sa bežne umiestnujú do rozvádzačov kde sú poistky a zbernice PE alebo PEN kde hrozí úraz týmto prúdom !!! Tak pozor na to !!!


Very Happy Very Happy Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
badoch



Založen: Feb 23, 2005
Příspěvky: 592
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 14:00    Předmět: Citovat

Jsem si to sice myslel, ale raději jsem to nechal ještě vyhledat. Je to napájení vedení ze dvou míst.



http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3890.0.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
labi



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 12
Bydliště: SL-SK

PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 20:25    Předmět: Citovat

POZOR SPETNY PROUD znamena ze RISka /rozvadzac/ je napajany z dvoch stran, ak sa vypne privod do RISky /napr u trafa/ tak aj tak ta moze byt nebezpecne napatie, robi sa t kvoli zmenseniu prierezu privodneho kabelu do RIS z trafa a uzatvara sa to do okruhu, mozem nakreslit aj schemu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
007
Moderátor


Založen: Nov 11, 2003
Příspěvky: 220
Bydliště: střední čechy

PříspěvekZaslal: so červenec 26 2008, 21:38    Předmět: Citovat

Pro možnost přemostění poruchy (vadného kabelu např.) se skříně RIS "kruhují",např. když je v ulici 10 skříní,tak jsou prosmyčkovány mezi sebou a z první vede kabel do poslední.Přívod z trafostanice může vést do první nebo poslední skříně nebo taky do obou.V případě poruchy kteréhokoli kabelu je možné přendáním pojistek vadný kabel vyřadit a přitom všechny skříně budou napájeny.Protože se kvůli problémům s jištěním nepoužívá paralelní provoz kabelů,je v bezporuchovém stavu ten kruh třeba v poslední skřini rozpojený,na onom kabelu nebudou osazeny pojistky,ale bude pod napětím z první skříně.Proto to varování o zpětném proudu,ten kabel je sice bez pojistek,ale pod napětím!!
_________________
007
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund