Zaslal: út březen 18 2008, 18:45 Předmět:
ZdenekHQ: Mezi nebem a zemí je povícero divítek. Nepíšeš nic o typu, počtu a průřezu měděmých vodíčů. Pokud jsou 3 nebo 4 a odstíněné, tak bych tipnul na pohyblivé připojení pohonu k frekvenčnímu měniči, kde je jako ochrana měniče při poškození kabelu právě takovýto zázrak. Odporové vedení je na jednom konci propojené nakrátko přes definovaný rezistor a druhý konec na vyhodnocovací obvod. Obvod vyhodnocuje jak odpor smyčky, tak i izolaci mezi hlídacími vodiči. Lze tím hlídat jak namáhání kabelu na tah, tak i dovolený poloměr ohybu. Takovýto kabel ale nejde udělat na koleně. Musí to být origoš, který ale asi není za hubičku.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st březen 19 2008, 1:10 Předmět:
Jednou jsem si s podobným kabelem pěkně naběhnul. Byl to přívod k 8W zářivce. Taková ta přenoska, dělá se i na 12V do auta. Tohle bylo asi 7m dlouhý a na 230V. Bylo to zlomené někde uprostřed a já nic zlého netuše jsem to nahradil obyčejnou flexo šňůrou. Po zapnutí to byla řádná rána, zářivka se rozletěla a vypadly pojistky až na baráku. Pak mi napadlo to změřit a uvnitř byl jeden vodič nějaký speciální s docela slušným odporem a ten fungoval jako předřadník pro tu trubici. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: st březen 19 2008, 21:35 Předmět:
citace:
Jednou jsem si s podobným kabelem pěkně naběhnul. Byl to přívod k 8W zářivce. Taková ta přenoska, dělá se i na 12V do auta. Tohle bylo asi 7m dlouhý a na 230V. Bylo to zlomené někde uprostřed a já nic zlého netuše jsem to nahradil obyčejnou flexo šňůrou. Po zapnutí to byla řádná rána, zářivka se rozletěla a vypadly pojistky až na baráku. Pak mi napadlo to změřit a uvnitř byl jeden vodič nějaký speciální s docela slušným odporem a ten fungoval jako předřadník pro tu trubici.
Tak s tímhle divným kabelem jsem se taky setkal, když jsem vyhazoval jednu takovou přenosnou zářivku. Tenkrát jsem si myslel, že ten tenký drátek hřeje a tím v zimě změkne kabel a pak se líp dělá. . Tak jsem se zase dozvěděl něco nového. Ale fakt je, že to opravdu hřálo . To zase jednou čínští konstruktéři ušetřili.
Kdybych měl dvoulinku o tak rozdílném odporu bych stočil konce odisolovaných vodičů a zapájel.
Tento tzv teplý konec bych dal do vařící vody a změřil napětí.Odhaduji měď
konstantan./ 100°-20° asi 3.2mV/
Vlastní měření se provádí kouskem originál termočlánku a dál jde tzv.
kompensační vedení.Jak poznáte co máte za kompenzační vedení?
Provedete totéž co z termočlánkem!Kompenzační vedení má stejné
termoelektrické napětí jako termočlánek ale je z levnějších materiálů.Jakékoli jiné vodiče vložené mezi termočlánek a měřič
teploty způsobují přídavné termočlánky na spojích a značné chyby.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá duben 04 2008, 11:34 Předmět:
Takže prosím o kontrolu, stále mě úplně nesedí všechny čísla:
- materiál č.1 - měď - barva mědi odpovídá, nevím o tom, že by nějaká slitina měla stejnou barvu
- materiál č.2 asi konstantan - měřil jsem měrný odpor, konstantan má 49, mě vyšlo 51, což je v normě (změřen odpor asi 42ohm/metr, průměr drátu cca 0.127mm)
- napětí na termočlánku z tohohle drátu při 100st. - 4.0mV
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
ZDENKU HQ:Já jsem neviděl co máš na stole a určil jsem materiál termočlánku měď,druhý vodič konstantan což potvrzuješ.Termoelektrické napětí pro 100°C 4mV,já pro teplotní rozdíl 100-20°C 3.2mV
Nevím co bych k tomu ještě dodal.
Ve své praxi jsem se setkal s těmito termočlánky:
CuKo měd konstantan 400°C
PtRh Pt platinorhodium platina 1100°C
Takže když jsi donesl na přetřes dvojlinku hned jsem věděl kolik uhodilo.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6339 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá duben 04 2008, 16:54 Předmět:
jen k těm teplotám od FERACT:
kompenzační kabel má sice stejné vlastnosti jako termočlánek, ale jen v omezeném rozsahu teplot (předpokládá se využití okolo pokojové teploty). Takže pro test jestli je to CuKo tak teplota 400 ˚C ok, ale to napětí se nemusí shodovat s termočlánkem (pokud tam je a pokud to budeš ověřovat). Kompenzační vedení se shodou s termočlánkem bych skoušel na max. 200 ˚C. Spíš 100.
Pokud jsem se zmiňoval o zahřívání kompensačního vedení tak jen pro to
abyste zjistili o jaký typ termočlánku jde.Po tom se pak kousek vedení
odstřihne. Kompenzační vedení bude pracovat v teplotách 20°+-10°C umožňuje nám měřit kus od zdroje tepla.Jaké má kompenzační vedení
vlastnosti mimo uvedených 20°C není podstatné
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne duben 06 2008, 14:49 Předmět:
Dík za pomoc, konzultoval jsem to i s "newportem" a málem došlo k chybě, nabídli mě místo mědi železo. Takže jsem prostudoval pár stránek a nakonec jsem z toho měl v hlavě trošku guláš. Než dám tisícovku za 7m drátu, tak chci mít aspoň trochu jistotu, že to bude parametrama co nejblíž originálu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá květen 09 2008, 10:00 Předmět:
Mimochodem ještě jeden dotaz - mám dva stejný dráty z konstantanu či mědi, jeden má průměr 0.127mm, druhej 0.25mm. Kterej bude odolnější proti zlomení ?
Abych specifikoval podmínky, tak dejme tomu, že bude používán při délce 2 metry jako spojka stabilní -> mobilní zařízení typu sonda. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.