Mame tu trochu problem v byte v panelaku - niekedy zacnu blikat lampy vo viacerych miestnostiach. Vsade su usporne ziarivky, vedenie v stenach je hlinik, panelak je jeden z novsich (asi tak 1993). Po nastahovani som zistil, ze niektore zasuvky boli poodpajane, jedna zacala skoro horiet - to som vsetko vyriesil dotiahnutim skrutiek a vymenou dvoch zasuviek.
Naposledy zacalo iskrit pri isticoch - pricina rovnaka, uvolnene hlinikove droty. Vsetko som tam podotahoval a rovnako vo vsetkych vypinacoch. Myslel som, ze to vyriesi aj blikanie, ale nevyriesilo.
Blikaju len lampy na strope, ktore su pripojene na jeden okruh. Je ich tam pripojenych 6. Povodne boli pripojene na 16A istic spolu so zasuvkou a osvetlenim kuchynskej linky a digestorom. Bol tam jeden nezapojeny 10A istic, tak som lampy prehodil tam - a blikanie to neodstranilo.
Co mam este pozriet? Ako (kde) byvaju spojene kable z jednotlivych lamp (od istica ide len jeden)?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 28 2008, 18:29 Předmět:
Někde ve stěně - panelu máš instalační krabičku - pokud ji nenajdeš očima, musíš se jít podívat do nějakého jiného bytu se stejným půdorysem, kde nějaký šikula nezamázl krabičku stěrkou (=štukem) jako u Tebe doma... Když ani tak nenajdeš, doporučuju stavební odbor městského úřadu a požádat o kopii plánů/stavebních výkresů paneláku. Udělal jsem to před lety taky a dodnes si ke mně chodí půlka sídliště na rozumy. Těch plánů je celá sada - každý ukazuje jiný druh instalace - plyn, elektrika, voda, topení, odpady... Tobě budou, stejně jako mně, stačit ty elektrické rozvody. Ale pozor - stavební odbor bude možná chtít souhlas vlastníka/správce objektu s vydáním kopie dokumentů, tak si ten souhlas radši opatři, nebo se na to nejdřív optej. Vlastníkem je Bytové družstvo, město atp. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá březen 28 2008, 18:32 Předmět:
trochu sa cudujem, ze sa pytate na takuto vec.
Najprv by som zasiel za susedmi, spytal sa, ci to aj im robi.
Ak ano, problem je v spolocnej casti instalacii, pred hodinami, ak nie, tak je to sposobene niecim medzi odbockou k Vasim hodinam a poistkovej skrinke.
Kolise aj napatie v zasuvke? Skuste si tam pripojit nejaku lampu a odsledovat, ci aj ona blika...
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá březen 28 2008, 18:46 Předmět:
Pokud mas umakartove jadro,byvaji nad linkou tri krabicky,dalsi na WC ve stoupacce,nekdy i v podhledu koupelny.U panelaku to byva obcas problem,nekde byvaji dost divne zpusoby instalace,chce to trpelivost.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá březen 28 2008, 18:47 Předmět:
moze byt zalomeny vodic dakde okolo isticov, skuste akusticku skusacku, pripojit na vetvu, kde su lampy a opatrne pohybat privodom(bez prudu...).
Castokrat, pokial tam pred Vami mali na tie tenke drotiky zaveseny tepelny spotrebic, mohol sa dakde "prepalit" presnejsie zoxidovat a "odhnit" drot(najcastejsie v nadpajanych miestach.)
Jestli byt není tvůj, tak to dej vyřešit majiteli.
jestli je byt tvůj, tak si pozvi revizáka aby ti změřil impedance smyček jednotlivých okruhů od hlavního jističe nebo i před ním.
problémová místa jsou v rozbočovacích krabicích, špatný může být i jistič samotný. Stává se že bakelitový věneček už není bakelitový ale karbonový a vyžíhané propojovací pásky visí ve vzduchu. Je běžné že impedance hliníkového okruhu je 15-20 Ohm Nějaké PRŮMSTAV ácké prase mohlo při montáži použít nasvorkovaný napojovaný kabel, protože dělalo instalaci ze zbytků, už jsem viděl i hliníky napojované zkroucením (v zásuvkovém okruhu jištěném 16A).
Jestli je byt tvůj a máš trochu kupní síly, pouvažuj o rekonstrukci do mědi. Možnost požáru je docela slušná, na to stačí zásuvka, hliník, záclona nebo plovoucí podlaha a hodinová nepřítomnost v bytě
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: so březen 29 2008, 20:05 Předmět:
podívej se u hlavního přívodu (hlavní přívodní svorkovnice,hl.jistič,elektroměr,podružné jističe)na všechny vodiče(fáze i nula) - dotažení,opálení atd.měl jsem stejný problém,hlavně pozor na AL vodiče
to: rnbw
Tak má soused elektrickou troubu ETA s tyristorovou regulací.
Vím o čem mluvím. Před léty jsem ji měl taky a když začala spínat tak blikala světla sousedovi taky.
A to bydlím na vesnici. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Jednoznačne ako prvé by som premeral impedančné slučky, ako píše Crifodo. Je to otázka pár minút. Je pravda že často sa dajú namerať vysoké hodnoty, ale 20 Ohm no neviem, to sa už ani za slučku nedá považovať. S takou hodnotou som sa osobne ešte nikdy nestretol. To by ti už nefungoval žiadny spotrebič a mohlo by to byť aj veľmi nebezpečne.
16-20 Ohm na internátu, totálně vypálené krabice, hliník 2,5 původně myšleno na lampičky ale jak si tam studenti natahají 2 kW rychlovarné konvice tak se stará instalace tetelí. Ono těch 20 Ohm nevydrží dlouho, brzo to vyhnije a je pokoj. Když vyhnije fáze a ne N tak je to ještě dobré.
Nabíječka na mobil nebo rádio tam funguje.
Humorné je když majitel objektu nechá nastavět do pokojů sociálky za drahé peníze, hezké obkladačky, sprchové kouty, ventilátory s časákem, proudové chrániče, ale ve zbytku pokoje nechá starý hliník..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.