Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 945 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt březen 13 2008, 16:47 Předmět: Znegovanie vstupu 89c2051
Zdravim staviam alarm s PR22 riadeny AT89C2051, ale dneska som prisiel na problem - program pre procesor je urobeny tak, ze poplach sa spusti pri privedeni +5V na vstup procesora, cize zopnutim spinaca. Ja som to potreboval znegovat - aby sa poplach spustil pri rozpojeni spinaca (otvorenie dveri). Pouzil som toto jednoduche zapojenie
R7 - 4k7 - pri vacssom nefungovalo
R9 - 10k
T11- BC547
Avsak pri testoch som zistil, ze ked je tlacitko zopnute (baza skratovana) tak je odber na 5V vetvi kde je len procesor 100mA (!!!) Po preruseni spoja na procesor klesol odber tak ako mal. Problem je teraz s tou negaciou, neviete poradit ako to urobit tak aby mi to nerobilo haluze ako teraz? Ked dam bazovy odpor cez 4k7 tak to nefunguje.
Vdaka za rady.
Založen: Oct 27, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: PB, SVK
Zaslal: čt březen 13 2008, 17:40 Předmět:
2051 sice maju po resete log.1 na vsetkych v/v pinoch avsak jeho problem je, ze alarm sa spusta privedenim log.1 na dany pin procesoru a zrejme ma len rozpinacie "tlacidlo" takze je treba negovat vstupny signal...skus nasledujucu schemu
EDIT: alebo ako pisu kolegovia pripojit tlacidlo na pin procesora a zem a mozno by to chcelo este posilnit rezistorom na Vcc...
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt březen 13 2008, 17:47 Předmět:
Tlačítko zcela postačuje, žádného tranzistora netřeba.
Po startu program zřejmě zjišťuje stav daného pinu a najde na něm úroveň L tedy alarm nespustí, rozepne-li se tlačítko objeví se tam úroveň H a dále se děje to co je dále v programu.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt březen 13 2008, 18:41 Předmět:
Ještě k tomu původnímu dotazu:
pokud tam teče 100mA tak by bylo vhodné zjistit jestli na tom pinu "16" není úroveň L "nastavená programem" potom by ten proud tekl přímo na zem a odpor R9 se neuplatní.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt březen 13 2008, 18:50 Předmět:
to Kado: tvoje schéma je samozřejmě správné, ale musíš vést ke spínači 2 dráty.
My, kteří za svou nejlepší povahovou vlastnost považujeme "lenivost",(což je údajně smrtelný hřích)
jeden kontakt spínače uzemníme přímo a do řídící jednotky vedeme jen 1 drát.
Založen: Oct 27, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: PB, SVK
Zaslal: čt březen 13 2008, 19:30 Předmět:
nekmil napsal(a):
Ještě k tomu původnímu dotazu:
pokud tam teče 100mA tak by bylo vhodné zjistit jestli na tom pinu "16" není úroveň L "nastavená programem" potom by ten proud tekl přímo na zem a odpor R9 se neuplatní.
keby tam bola programom zapisana log.0 tak by sa prislusny pin choval ako vystupny (je zopnuty integrovany tranzistor v IO) pricom tento pin sa ma "spravat" ako vstupny tj. tranzistor musi byt zavrety tj. musi byt na pin programom zapisana log.1...ale mozne je vsetko...najlepsie by bolo pristupit k meraniu napatia na spominanom bite...
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 945 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt březen 13 2008, 19:43 Předmět:
Tak som skusil zapojenie od Kada, predtym ma nenapadlo pouzit PNP tranzistor. Stav sa obratil ale spravne - pri zopnutom tlacitku (zavrete dvere) to zere cca 20mA, pri otvoreni dveri prud stupol na tych 100mA a vyvolal poplach. Este skusim zmerat napatie na tom pine, mozno nebude fakt treba ten tranzistor, uvidime, pisnem zajtra vysledok.
Ide o to ze ten pin reaguje na +5V, cize na zopnutie tlacitka ale mne treba aby sa na pine objavilo tych 5V po rozopnuti tlacitka a program konal co ma.
Já nevím, co pořád vymýšlíš s tím tranzistorem. Normálně připoj tlačítko mezi zem a pin procesoru a máš po starostech. To zapojení s tranzistorem od "Kado" je pěkně hazardní, protože se klidně může stát, že sepne procesor k zemi a můžeš si ten vstup odpálit..
Najdi si zapojení pinu 2051- zjednodušeně je tam otevřený kolektor a zvedací odpor myslím kolem 20kOhm, takže když se tlačítko rozepne, tak se tam objeví 5V i bez vnějšího přivedení.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 945 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá březen 14 2008, 14:16 Předmět:
To tlacitko proti zemi som skusal, procak nan nereaguje, reaguje az po privedeni +5V. Na pine je stale 0V takze to vysvetluje preco to odobera taky velky prud, z +5V tecie cez procak na zem.
No tak jestli máš na pinu bez ničeho 0V, tak je chyba uvnitř a nepomůže ti ani tranzistor. Máš to na správném pinu? Ten program si píšeš sám, nebo je od někoho jiného?
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 945 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá březen 14 2008, 14:42 Předmět:
Proti zemi tam je fakt tych 0V. Takto to fungovalo od zaciatku, uz mam novy procak (stary som spalil) takze o chybe vnutri pochybujem. Program mi napisal kamarat, je v ASM tu:
http://www.pablox.cq.sk/prog21.asm
To s tym rezistorom na VCC som skusal, nepomaha to, siel som od hodnoty 10k po 220R. Po zapnuti sa rozsvieti cervena LED a poplach sa vyvola az ked pustim 5V na ten vstup.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.