Zaslal: po květen 20 2024, 9:23 Předmět: PEN do siete TNS
Zdravim.
Pri rekonstrukcii sa prerabala elektroinstalacia. Elektromer sa musel z domu dat von. V dome sa menila rozvodna skrina. Pristavba je napojena cez prudovy chranic, siet TNS. Ale stara budova zostala siet TNC. Otazka je,kam sa ma pripojit PEN zo siete TNC do siete TNS? Elektrikar to napojil na PE. Je to tak v poriadku? Nemalo by to byt na N? Nie som elektrikar,preto sa pytam.
Vdaka.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7966 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 20 2024, 10:21 Předmět:
PEN ze staré části budovy musí být připojen na PEN, který vstupuje do budovy (před bod rozdělení).
Nikam jinam. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
při přechodu mezi vedením do staré a do nové části se musí udělat bod rozdělení (kterej by měl být mimochodem řádně a kvalitně uzeměn) a z něj se to pak rozvede na lištu PE a N pro novou část kdy se pak pokračuje klasicky v TNS.
Prostě tam musíte udělat bod rozdělení z TNC na TNS Tento bod rozdělení by mohl být teoreticky i hlavní proudový chránič nové části, ale moc se to nedoporučuje. Dost by pomohlo foto jak je to teď
Vsetky PEN zo starej siete su na jednej svorkovnici a ta je pripojena na novu siet TNS na svorkovnicu PE. Ako je to prepojene na pripojke pri elektromeri neviem. Ale metrova uzemnovacia tyc je vedla pripojky narazena. Mne len vrta v hlave,preco neni PEN zo starej siete pripojena na N v novej,ale je na PE.
Predpokladám, že dom je stará budova a že nový prívod od vonku umiestneného elektromeru je už TNS a teda prístavba je v tomto celom irelevantná a celý problém možno zhrnúť ako pripojenie TNC v dome na nový TNS prívod.
Ano,je to vlastne nova pripojka so sietou TNS a k nej je pripojena stara TNC. Len som nevedel,ci svorkovnice s PEN zo starej ma byt pripojena do novej na PE,alebo na N. Elektrikar mi to dal na PE,co je teda podla vasich odpovedi v poriadku.
Dakujem.
takže od elektroměru jde TNS, pak je stará část TNC a nová TNS ... pak to zapojil dobře. V případě přívodu TNS do rozvodů kde je TNC se spojuje PEN s PE
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 894 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po květen 20 2024, 13:17 Předmět:
Dekker napsal(a):
aha.
takže od elektroměru jde TNS, pak je stará část TNC a nová TNS ... pak to zapojil dobře. V případě přívodu TNS do rozvodů kde je TNC se spojuje PEN s PE
Nová není TNS, ale TN-C-S, protože vznikla z původní TN-C .
TNS by musela být oddělená už u zdroje.
Nová není TNS, ale TN-C-S, protože vznikla z původní TN-C .
TNS by musela být oddělená už u zdroje.
Si myslím...
záleží co považuješ za zdroj. Pokud trafostanici tak ano je to TN-C-S pokud ale budeme považovat jako "zdroj" elektroměrový rozvaděč tak poté máš TN-S. Todle je spíše dohadování se v rámci odbornosti kdy ani RT a další odbornící nejsou schopni se v tomto dohodnout. Takže pro Laika je to prostě od elektroměrového rozvaděče . Jinak všude pak máš TN-C a nebo TN-C-S. Vyjímkou jsou sítě IT a nebo TT
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7966 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 20 2024, 14:55 Předmět:
Jestli zapojil PEN sítě TN-C na PE sítě TN-S, tak to sice bude fungovat, ale je to z pohledu revize nepřípustné.
Správně by od vstupu do budovy měl vést kabel s PEN až do rozvaděče pro TN-C část. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Elektrikar co mi to zapajal je aj revizny. Ja som sa len obaval,ci sa nepomylil a nemal PEN pripojit na N. Ale uz to tu je pisane,zena N to nemoze byt.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6667 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út květen 21 2024, 4:56 Předmět:
PEN má dvě funkce, a to PE a N dohromady. Tedy PEN je připojen na PE i na N. Způsob připojení musí odpovídat vyhlášce a předpisům daného distributora (vlastníka rozvodů). Jak to máš uděláno ty, můžeme jen hádat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.